Цитата(А.В. @ 5.2.2013, 14:26)
"7 бар на вводе и вы ещё давление повышаете... зачем?" - странный вопрос, это вы на установку насосов намекаете? Вы путаете водопровод с отоплением, здесь насосы совсем другую роль играют.
не путаю. на подаче насосы для невскипания и если давление в теплосети ниже статического в здании.
невскипания нет, так как t11=95
давление в теплосети явно выше статического в здании, так как система отопления зависимася, а значит здание не высотное
получается насосы на подаче не нужны, правильно?
Цитата(А.В. @ 5.2.2013, 14:26)
"регуляторы на обратке - для вас сохранность регуляторов в ИТП важнее отсутствия разрыва радиаторов и потопа?" - а с чего вы взяли что будет разрыв радиаторов при давлении 7 бар?
вероятность не большая, но всё же выше, чем когда регулятор на подаче, а ущерб от разрыва радиатора очень существенный. по мне так лучше перестраховаться
Цитата(А.В. @ 5.2.2013, 14:26)
"нет арматуры после перемычки по ходу воды" - почему после перемычки, я думаю что до, после на подаче и до на обратке ответвления к системе ГВС - отсечь узел управления системы отопления.
действительно имел ввиду до перемычки
Цитата(А.В. @ 5.2.2013, 14:26)
"располагаемое давлене на вводе 1,2 бара - зачем регулятор перепада?" - автоматически поддерживать давление 1,2 бара на вводе в здание.
СП 41-101-95 требует "поддержания требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей на вводе в ЦТП или ИТП при превышении фактического перепада давлений над требуемым более чем на 200 кПа"
Цитата(PWW @ 5.2.2013, 15:06)
площадь коллектора должна быть не менее суммы площадей контуров - Плошадь сечения!, возможно, но не факт...
факт! СП 41-101-95 п. 4.60
Цитата(PWW @ 5.2.2013, 15:06)
почему 2 насоса, а не сдвоенный? поочередностью включения будет контроллер заниматься? - потому как это более надежно, цена разнится на копейки а менять , при замыкании обмоток, придется вель насос, сдвоенность это от лукавого!
при выходе из строя одного из движков сдвоенного насоса, сгоревший движок можно снять, установив сервисные заглушки
а как организовать поочередность включения 2х насосов? контроллером дорого. уданфоса например вообще нет контроллеров на 2 контура (СО + ГВС) с поочередным включением насосов
Цитата(PWW @ 5.2.2013, 15:06)
для насосов нужны реле давления - А зачем, защита от сухого хода, или еще для чего???. они здесь выполняют роль циркуляционных, при закрытии клапана DA 516 они должны быть расчитаны только на преодоление сопротивления контуров отопления.
где-то видел в нормах...
Цитата(PWW @ 5.2.2013, 15:06)
регуляторы на обратке - для вас сохранность регуляторов в ИТП важнее отсутствия разрыва радиаторов и потопа? - Незачем некондиционные радиаторы в системе ставить, а на обратке при Т +70 уж точно невскипит!
см. выше
Цитата(PWW @ 5.2.2013, 15:06)
нет арматуры после перемычки по ходу воды- А это к чему, для жыру или мясу...
имел ввиду до перемычки, чтобы узел СО отключить, не отключая узел ГВС
Цитата(PWW @ 5.2.2013, 15:06)
располагаемое давлене на вводе 1,2 бара - зачем регулятор перепада? - Ну и на входе 70 метров, но вдруг у нас сопротивление контура 15 м. или 20м , а в ТУ даны цыфры не гарантированного напора а теоретического. Потом начнем расказывать ЗАКу что мы по ТУ работали, а не греет потому, что они не соблюдены.
в приложенном файле примечание 6 - сопротивление СО 1 метр