На водогрейном котле КВГМ-30, поднадзорном территориальным органам, произошла авария при следующих обстоятельствах. В насосном парке котельной есть два сетевых насоса: один рабочий, другой находился в ремонте. При невыясненных обстоятельствах, остановился насос и нормируемый расход сетевой воды с 370 м3/час упал почти мгновенно до 15 м3/ч. По условиям завода-изготовителя, при этом должна была сработать технологическая защита с прекращением подачи природного газа действием быстродействующего газового клапана-отсекателя, но опять же, при невыясненных обстоятельствах, это не произошло и котел остался в работе с потреблением газа в объёме 70% от максимально установленного паспортными техническими данными производителя котла. Машинист котла выполнял регламентные операции на другом оборудовании и не сразу заметил нештатную ситуацию. При таких обстоятельствах котел работал почти 3 минуты, пока машинист не закрыл вручную газовую арматуру непосредственно перед горелкой котла. Естественно при отсутствии циркуляции воды в котле произошло запаривание воды, находящейся в гидравлическом контуре топки котла и за эти 3 минуты температура сетевой воды выросла до 123гр.С с возникновением сильных гидравлических ударах, распространившихся последовательно по тепловым сетям вплоть до абонентских точек теплоразбора. Давление у абонентов при этом выросло до запредельных для их алюминиевых радиаторов отопления 13 кг/см2 и они разрушились, т.к. не рассчитаны на работу при таких параметрах температуры и давления. Эти радиаторы явились слабым звеном закрытой гидравлической сети и выполнили защитную функцию предохранительного устройства. Владелец здания с разрушенными радиаторами оперативно отработал, т.к. весь персонал в дневное время был на месте и отключил арматуру подачи и обратки теплосети на объект и слил с нее воду.
В это время в котельной машинист, боясь разморозить абонентские сети теплоснабжения, включил в работу сетевой насос, восстановил проточность через котел в объеме 370 м3/ч и после 10-ти минутной вентиляции топки произвел розжиг котла. Только после этого он сообщил о произошедшем администратору котельной. Конечно он был в сильном стрессе и пережил не самые лучшие минуты в своей жизни. На удачу все заработало штатно и пока без видимых последствий. Вопросы:
1. можно ли квалифицировать и классифицировать это событие как аварию и сообщать о ее факте в территориальные органы надзора;
2. принимая во внимание работу конвективных поверхностей котла в непроектных нерасчетных условиях в течении 180 секунд при отсутствии циркуляции воды (согласно инструкции завода-изготовителя, данный режим не может превышать 9 секунд!!!), надо ли выполнять внеочероедное техническое освидетельствование котла;
3. как квалифицировать действия машиниста, выполнившего розжиг котла, испытавшего серьезный тепловой удар, несмотря на наличие резервного? Допустимы ли такие действия или это можно классифицировать как грубейшее нарушение инструкций и сопоставимо с действиями на паровом котле, когда производят розжиг парового котла при упуске воды?