Цитата(Konstantin59 @ 11.1.2013, 23:17)
Прежде всего, нужно сравнить проект узла учета с фактическим узлом (обратите внимание на Техусловия, выданные поставщиком тепла, и раздел проекта "выбор оборудования"), определите диаметр труб, прикинте теплопотери здания. Посмотрите на каком участке трубы стоят датчики прибора учета. Когда это все будет сделано, можно будет определить виновен ли прибор.
В "нулевых" развлекались тем, что ставили теплосчетчики. Штук 450. И Теплосеть. Сама. Примерно штук 1000...1200 на круг... Подавляющее большинство - "Мультикал-III", но были "Сонокалы", "Соногиры", "Сименсы", "Cіч (это вообще тема отдельной диссертации, некоторые комплектовались "вихревым" расходомером), какие-то словацко-хорватские "крылья", и пару-тройку российских конверсионных с V-образным трактом... Дофига всякоразного, вобщем...
Вобщем, тенденция была такова - после установки сумма оплаты снижалась примерно на 30%.
Но были и парадоксы:
"Сонокалы" и "Мультикалы II", если "расходчик" был подключен в обратную сторону, показывали расход примерно в 2 раза бОльший; такой вот у них глюк был.
"Січ" обычно комплектовалась расходомером турбинного типа, но "не видела" "дельта Т" меньше 5 градусов; Теплосеть люто негодовала, и требовала дать доступ в инженерное меню, шоб снизить до 3...
Попадание в ултразвуковой прямоточный с двумя "зеркалами", "расходчик", какой-нить гадости, например, бошки от куклы, ветки от акации, или рукавицы, приводило к непредсказуемым последствиям - расход мог скакнуть раз в 5...
Что до оплаты: народ у нас ушлый и дошлый, и быстро сообразил, что, если правильно настроить гидравлику дома, однозначно, платить будешь меньше... Это опять таки тема отдельной диссертации, но было таки забавно наблюдать самодельные шкалы на куске фанерки на шаровой задвижке на подаче, самопальный же график зависимости "угол поворота батерфляйки - от - тепловой мощности дома - от температуры "за бортом" (или количества открытых форточек)"... Всяко бывало... Установка 5 тепломеров на дурдоме - это вообще отдельная
песня повесть...
Так шо, дерзайте, и всё у вас получится...
А Данфоссятину с накладными датчиками мы иногда берем в аренду у Теплосети, чтобы откалибровать гибридные "расходчики" на базе расходомерной шайбы; для них же, штука довольно таки точная...