ни слова про трубу или я чтото пропустил
Цитата
СП 41-104-2000
3.4 Недопускается встраивать котельные в жилые многоквартирные здания.
Для жилых зданий допускаетсяустройство пристроенных и крышных котельных. Указанные котельные допускаетсяпроектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115 °С.При этом тепловая мощность котельной не должна быть более 3,0 МВт. Недопускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающихк жилым зданиям со стороны входных подъездов и участков стен с оконнымипроемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилогопомещения менее 4 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной доближайшего окна жилого помещения менее 8 м по вертикали.
Не допускается размещениекрышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытиежилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно сжилыми помещениями (стена здания, к которому пристраивается крышная котельная,не может служить стеной котельной).
3.5 Для общественных,административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных,пристроенных и крышных котельных при применении:
- водогрейных котлов стемпературой нагрева воды до 115 °С;
- паровых котлов с давлениемнасыщенного пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), удовлетворяющих условию(t - 100)V£100для каждого котла, где t- температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С; V - водянойобъем котла, м3.
При этом в котельных,расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенныедля работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже450 °С.
Общая тепловая мощностьавтономной котельной не должна превышать:
3,0 МВт - длякрышной и встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе;
1,5 МВт - длявстроенной котельной с котлами на твердом топливе.
Общая тепловая мощностьпристроенных котельных не ограничивается.
Не допускается размещениепристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Расстояние от стеныздания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а отпокрытия котельной до ближайшего окна - не менее 8 м по вертикали. Такиекотельные не допускается размещать смежно, под и над помещениями содновременным пребыванием в них более 50 человек.
Не допускается проектированиекрышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных ишкольных учреждений, к лечебным корпусам больниц и поликлиник с круглосуточнымпребыванием больных, к спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.
to ancher08
Цитата
Дело вот в чем.Котельная существующая, добавляю один котел небольшой мощности, дымовая труба выводится на фасад и пересекает окна второго этажа котельной.
- не кажется, что чертеж не мешало бы?