J. Antonio
Поставили на одном объекте датчики избыточного давления Danfoss MBS 1750 с демпфером и минимальным выпускаемым диапазоном измерения 0...60 бар. В месте установки избыточное давление 4.5...6.5 бар. Основная допускаемая привидённая погрешность измерения у датчиков составляет 0.5...1.0%. В ЦСМ-е мужик утверждает что на 6 барах будет огромная погрешность измерения. Мы считаем что 0.5...1.0% это на весь диапазон измерения погрешность, независимо от величины давления. Где правда?
Ludvig
Правда в понятии погрешности. Есть приведенная (мужик) и относительная (вы).
Неправы вы, депфер создает доп.погрешность, приведенную.
J. Antonio
Прикладываю паспорт, специально подчеркнул, погрешность измерения давления +/- 0.5-1.0% ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЙ.
Почему я не прав? По поводу демпфера, исходя из паспорта на датчики MBS 1700 (без демпфера) и MBS 1750 (с демпфером), погрешности измерения у них одинаковы. Так что вряд ли он вносит какие-то погрешности.
SMS
Проблема в том, что вы выбрали слишком большой диапазон измерения датчика по сравнению с измеряемым значением. Мужика не устраивает не циферка в процентах, а реально получаемые погрешности в барах. Они составляют от диапазона 0.6 бара, а это слишком много (1/10 часть от измеряемого рабочего давления)
Если бы вы выбрали датчик вообще на 600 бар и говорили, что его погрешность всего 1% и она достаточно хорошая - мужик ответил бы, что измерять давление 6 бар с погрешностью 6 бар просто бред.
J. Antonio
Всё-таки мужик прав, а я нет. Теперь придётся покупать датчики с меньшим диапазоном. MBS 1750 0...60 бар я брал исходя из экономии средств заказчика т.к. нужен был датчик демпфером, но по гуманной цене, у Danfoss это серия MBS 1750, но самый минимальный диапазон у них как раз 0...60 бар. Не мешало бы производителям делать сноску в паспорте по поводу погрешности измерения, от какой величины она берётся
испытатель
Универсальные Демпферные устройства ОВЕН УД на датчики любого типа стоят 2.3 тыр. Что Вы мучаетесь. купите датчики и УД раздельно.
SMS
Цитата(J. Antonio @ 6.12.2012, 22:04) *
Не мешало бы производителям делать сноску в паспорте по поводу погрешности измерения, от какой величины она берётся

А они это и указывают прямо без всякой сноски. Слово "приведенная" и обозначает, что указанная в процентах погрешность берется от верхнего значения диапазона, на который рассчитан датчик.