Цитата(Alex_ @ 5.12.2008, 1:22) [snapback]324036[/snapback]
О как! Никогда не думал об этой терминологии.
Если система с термоголовками рассчитана (расчет идет при полностью открытых клапанах) на 75/65С, а реально в данный момент времени работает 75/40С. Что есть что?
Давайте попробуем разобраться. Исправляйте.
Не работает на 75/40, а расчитывается на эти параметры.
Зачем? В чем отличие?
Ясно, что при 75/40, средняя
расчетная температура теплоносителя уменьшается:
- отопительные приборы будут больше по F;
- Кvs регуляторов тоже (только давайте просто регуляторов).
Что это дает?
Тезис. Если
мы принимаем, что качественное регулирование по отопительной нагрузке признается, как минимум архаичным, а дополняется количественным, то необходимо назвать причины.
Не единственная, но самая простая, это переменные расходы при дежурном, штатном и
переходном режимах.
Переход от дежурного к штатному режиму требует увеличения подачи тепловой энергии и занимает время.
Увеличение подачи тепловой энергии мы можем обеспечить:
- ростом расхода (при этом растет Тобр);
- ростом температуры подающей (при этом тоже растет Тобр и снижается КПД источника) результат зависит от n отопительного прибора;
- увеличением площади;
- вентиляцией отопительного прибора.
Понятно, что продолжительность переходного режима имеет решающее значение при выборе количественного регуирования
как способа.
Видимо некоторый запас площади прибора и Кvs регулятора, сверх штатного режима, позволяют
реально внедрить количественное регулирование. Фактически режим работы системы отопления становится цепочкой переходных процессов. Их
эффективная оптимизация в развитых системах при помощи регуляторов прямого действия, по моему мнению, неблагодарное занятие.
Такие же подходы и в сетях.