fai
Сложилась такая ситуация: в замкнутой системе отопления повысилось давление свыше 8 атм. и разорвало алюминиевый радиатор.Система отопления замкнутая.Нагрев происходит через теплообменник ТЭЦ.Циркуляция- насосами ,включающимися поочерёдно автоматически через каждые 12 часов. Мощность насосов до 10 атм.Перед насосами стоят обратные клапана.Двигатели насосов работают совмесно с приборами Condor MDR-5/8.Пиборы подключены к подающей после насоса.Есть подпитка системы отопления от обратки ТЭЦ.Раньше подпитка имела клапан . При падении давления в системе клапан открывался и система подпитывалась от обратки ТЭЦ до 5.8 атм.Со временем клапан сделался всегда открытым и теперь вентель подпитки держат чуть-чуть приоткрытым.Обычное давление в системе (подача) -5.7 атм.
Случилось такое: ТЭЦ опустошила свои магистрали.Через подпитку ушла вода из домовой системы.Чтобы вода больше не уходила - закрыли подпитку и заполнили систему отопления ,сбросили воздух.Когда включили циркуляционные насосы - давление в системе поднялось до 8 атм. и порвало батарею.Порверили клапана,задвижки-всё нормально,но давление по прежнему поднималось до 8 атм.Как такое может быть в замкнутой системе? Кто может сказать-что за приборы "Condor MDR-5/8 "работают совмесно с насосами-на что они реагируют и как ( плавно,ступенчато,или "вкл-откл").Давление снова нормализовалось когда приоткрыли подпитку.Раньше (на других домах) видел на насосах регулировочные байпасы.Можно ли смонтировать такие для регулировки давления в этом случае? Спасибо.
HeatServ
Цитата(fai @ 1.12.2012, 15:53) *
Сложилась такая ситуация: в замкнутой системе отопления повысилось давление свыше 8 атм. и разорвало алюминиевый радиатор.Система отопления замкнутая.Нагрев происходит через теплообменник ТЭЦ.Циркуляция- насосами ,включающимися поочерёдно автоматически через каждые 12 часов. Мощность насосов до 10 атм.Перед насосами стоят обратные клапана.Двигатели насосов работают совмесно с приборами Condor MDR-5/8.Пиборы подключены к подающей после насоса.Есть подпитка системы отопления от обратки ТЭЦ.Раньше подпитка имела клапан . При падении давления в системе клапан открывался и система подпитывалась от обратки ТЭЦ до 5.8 атм.Со временем клапан сделался всегда открытым и теперь вентель подпитки держат чуть-чуть приоткрытым.Обычное давление в системе (подача) -5.7 атм.
Случилось такое: ТЭЦ опустошила свои магистрали.Через подпитку ушла вода из домовой системы.Чтобы вода больше не уходила - закрыли подпитку и заполнили систему отопления ,сбросили воздух.Когда включили циркуляционные насосы - давление в системе поднялось до 8 атм. и порвало батарею.Порверили клапана,задвижки-всё нормально,но давление по прежнему поднималось до 8 атм.Как такое может быть в замкнутой системе? Кто может сказать-что за приборы "Condor MDR-5/8 "работают совмесно с насосами-на что они реагируют и как ( плавно,ступенчато,или "вкл-откл").Давление снова нормализовалось когда приоткрыли подпитку.Раньше (на других домах) видел на насосах регулировочные байпасы.Можно ли смонтировать такие для регулировки давления в этом случае? Спасибо.
Бак-компенсатор надо поставить. Вода нагрелась, расширилась и давление повысилось. Байпас не панацея.
v-david
и клапан предохранительный на обратке не помешал бы...
zr84
Здравствуйте.
Цитата(fai @ 1.12.2012, 18:53) *
...Мощность насосов до 10 атм.

Цифра несуразная. Какие насосы стоят, тип, марка?
Цитата
....Когда включили циркуляционные насосы - давление в системе поднялось до 8 атм. и порвало батарею.

Где поднялось давление?
В ИТП?. Какова этажность объекта?. Где порвало батарею, на каком этаже?
Цитата
..Кто может сказать-что за приборы "Condor MDR-5/8 "

Да, что за приборы?
Крестьянин
Вся проблема в расширительном мембранном баке, если не установлен - то установить надобно, а если установлен и расчитан правильно, то тогда в нём нет давления в воздушном пространстве. Нужно накачать до статического давления системы.
Ernestas
Цитата(fai @ 1.12.2012, 15:53) *
Чтобы вода больше не уходила - закрыли подпитку и заполнили систему отопления ,сбросили воздух.

Чтобы вода не уходила обязателен обратный клапан.
Пишите, что проверили предохранительные клапаны.
Не могли бы Вы описать как это сделали?
испытатель
Ну вы, блин, даете...
l-nikolaev
Цитата(fai @ 1.12.2012, 16:53) *
Сложилась такая ситуация: в замкнутой системе отопления повысилось давление свыше 8 атм. и разорвало алюминиевый радиатор.Система отопления замкнутая.Нагрев происходит через теплообменник ТЭЦ.Циркуляция- насосами ,включающимися поочерёдно автоматически через каждые 12 часов. Мощность насосов до 10 атм.Перед насосами стоят обратные клапана.Двигатели насосов работают совмесно с приборами Condor MDR-5/8.Пиборы подключены к подающей после насоса.Есть подпитка системы отопления от обратки ТЭЦ.Раньше подпитка имела клапан . При падении давления в системе клапан открывался и система подпитывалась от обратки ТЭЦ до 5.8 атм.Со временем клапан сделался всегда открытым и теперь вентель подпитки держат чуть-чуть приоткрытым.Обычное давление в системе (подача) -5.7 атм.
Случилось такое: ТЭЦ опустошила свои магистрали.Через подпитку ушла вода из домовой системы.Чтобы вода больше не уходила - закрыли подпитку и заполнили систему отопления ,сбросили воздух.Когда включили циркуляционные насосы - давление в системе поднялось до 8 атм. и порвало батарею.Порверили клапана,задвижки-всё нормально,но давление по прежнему поднималось до 8 атм.Как такое может быть в замкнутой системе? Кто может сказать-что за приборы "Condor MDR-5/8 "работают совмесно с насосами-на что они реагируют и как ( плавно,ступенчато,или "вкл-откл").Давление снова нормализовалось когда приоткрыли подпитку.Раньше (на других домах) видел на насосах регулировочные байпасы.Можно ли смонтировать такие для регулировки давления в этом случае? Спасибо.


ГЫ. перефразирую: служба эксплуатации не следила за системой, аварийный сбросной клапан- не работал или отсутствовал, в системе был установлен отопительный прибор не предназначенный для данный условий эксплуатации.

Далее цифры: рабочее давлениев системе 5,8 атм. т.е. пробное (которым каждый год должны прессовать системум 1,25 от рабочего = 7,25 атм. максимально разрешенное -по заводу изготовителю но не более 1,5 от рабочего =8,7 атм.

макс. разоешенное давление АЛ. радиатора-3 атм. биметал-от 12-до 24 атм.

когда в системе поднялось давление, кстаи оно не превысило макс. разрешенного, АЛ. радиатор рванул, что и следовало ожидать....

что делать? за системой следить надо, и отрывочные знания и советы на форуме Вам вряд-ли помогут. обратитесь в специализированную организацию.
fai
1. За системой действительно никто не следил.Дом 9-ти этажный,4 подъезда.
2. Проверяли не предохранительные клапана (их нет),а обратные путём разборки и визуального осмотра.
3. Давление поднималось на подаче сразу после насоса до 8атм. ,а непосредственно перед насосом оставалось 5атм.
4. В паспорте к алюминиевым батареям пишут ,что они могут работать при давлении до 10 атм.
l-nikolaev
Цитата(fai @ 3.12.2012, 7:28) *
1. За системой действительно никто не следил.Дом 9-ти этажный,4 подъезда.
2. Проверяли не предохранительные клапана (их нет),а обратные путём разборки и визуального осмотра.
3. Давление поднималось на подаче сразу после насоса до 8атм. ,а непосредственно перед насосом оставалось 5атм.
4. В паспорте к алюминиевым батареям пишут ,что они могут работать при давлении до 10 атм.


1.... ну, а чего Вы хотите, тогда?
2. предохранительные клапана должны быть, если их не было, их надо было поставить, это должны были сделать люди упомянутые в п1.
3. в период нагрева системы произошло увеличение объема теплоносителя, т.к. клапан, упомянутый в п.2 отсутствовал избыточное давление не было сброшено.т.к. система замкнутая, поднялось давление в системе (и до и после насоса),
4.ОЧЕНЬ сомневаюсь, но если это так, то обратитесь с претензией к производителю...., или, например, не принимайте на веру все-то, что пишет производитель.

Вы сформулируйте вопрос, на который хотите получить ответ, и опишите свои функции и полномочия в данном вопросе...
fai
В принципе я получил ответы на интересующие меня вопросы.Всем мои благодарности.smile.gif
Midial
Condor MDR - это реле давления, совмещённое с силовым выключателем. Часто устанавливаются на мелких компрессорах.
Когда Вы пишете об обратных клапанах, похоже, имеются в виду клапана, установленные на насосах. А есть ли и в каком состоянии обратный клапан на линии подпитки?
Возможно, всё дело в том, что при отсутствии или неисправности этого клапана давление в вашей системе всегда было просто равным давлению в "обратке ТЭЦ", т.к. вентиль подпитки был всегда открыт. Подняться выше оно не могло - ТЭЦ не перекачаешь. А когда вентиль закрыли, система стала действительно замкнутой. Если давление стало 8 сразу, значит, это заслуга насоса, если росло с увеличением температуры воды - заслуга температурного расширения. Открыв вентиль обратно, вы вернули свою систему в полуоткрытое состояние.
Кондоры, похоже, стоят именно в предохранительных целях, но либо настройка неправильная, либо они уже мышей не ловят, вообще не уверен, что они с водой дружат, а кто их установил - с головой. Расширительный бак и предохранительный клапан, как Вам уже советовали - лучшие помощники. (Или всегда открытая настежь подпитка...).