Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Температурный график ГВС в закрытой системе теплоснабжения с котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
an123
Здравствуйте! Помогите разобраться в вопросе составления температурного графика по горячему водоснабжению на котельной с закрытой системой теплоснабжения. Температура ГВС должна составлять при закрытой системе теплоснабжения не менее 70 градусов, согласно п. 4.6. СНиП 41-02-3003 "Тепловые сети". Например при +8 градусах наружного воздуха 70 градусов на подающем требопроводе системы ГВС, а при температуре самой холодной пятидневки тоже 70 градусов? При понижении температуры наружного воздуха учитываются ли потери в градусном эквиваленте по горячей воде? Каким образом производится расчет?
К.Д.
Не совсем понял вопрос. В п.7.6 написано, что для закрытой системы теплоснабжения при регулировании по отопительной нагрузке температура воды в подаче (Т1) не должна быть меньше 70*С. При этом температура самой горячей воды у доольного потребителя регламентируется СНиП ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85*

2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых «закрытым системам теплоснабжения;
в) не выше 75 °С - для всех систем, указанных в подпунктах «а» и «б».
2.3. В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С.


Так что до точки излома графика подаете 70*С в Т1, а потом сколько насчитаете по графику.
ofrenda
Цитата(К.Д. @ 30.11.2012, 15:37) *
Не совсем понял вопрос. В п.7.6 написано, что для закрытой системы теплоснабжения при регулировании по отопительной нагрузке температура воды в подаче (Т1) не должна быть меньше 70*С. При этом температура самой горячей воды у доольного потребителя регламентируется СНиП ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85*

2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых «закрытым системам теплоснабжения;
в) не выше 75 °С - для всех систем, указанных в подпунктах «а» и «б».
2.3. В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С.


Так что до точки излома графика подаете 70*С в Т1, а потом сколько насчитаете по графику.

Насчёт 50гр. - информация устарела, с этого года по новому СанПину - не менее 60 гр.!