Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Предел загазованности для срабатывания газового клапан на вводе котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
minder84
Здравствуйте! На работе поднялся спор: какой предел загазованности 10 или 20% требуется для срабатывания отсечного газового клапана на вводе газовой котельной без обслуживающего персонала.

В СНиП "Котельные установки" нет точного значения:
14.6.

В котельных без постоянного обслуживающего персонала, работающих на жидком и газообразном топливе, должно быть предусмотрено автоматическое закрытие быстродействующего запорного клапана на вводе топлива в котельную:

при сигнале загазованности котельной, работающей на газе

"15.15. (К) В котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, на диспетчерский пункт должны выноситься сигналы (световые и звуковые):

для котельных, работающих на газообразном топливе, при достижении загазованности помещения 10% от нижнего предела воспламеняемости природного газа.

начальник утверждает что 10% это только предупредительный сигнал на пульт диспетчера и отключать клапан не требуется. никак не могу убедить его в обратном.
tiptop
Цитата(minder84 @ 22.11.2012, 22:22) *
"15.15. (К) В котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, на диспетчерский пункт должны выноситься сигналы (световые и звуковые):

для котельных, работающих на газообразном топливе, при достижении загазованности помещения 10% от нижнего предела воспламеняемости природного газа.

Так же и в ПТЭТЭ:

"5.3.32. В котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, на диспетчерский пункт должны выноситься сигналы (световые и звуковые):
- неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова;
- сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного клапана топливоснабжения котельной;
- загазованности помещений более 10% от нижнего предела воспламеняемости применяемого газообразного топлива или СО;
[...]"

Всего лишь "должны выноситься сигналы"...
tiptop
Вот, что написано про "20%". smile.gif

ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления":

"Опасная концентрация газа - концентрация (объемная доля газа) в воздухе, превышающая 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени".

"5.7.8. Значение уставок срабатывания автоматики безопасности, блокировок и средств сигнализации должно соответствовать параметрам, указанным в техническом отчете пусконаладочной организации.
Сигнализаторы, контролирующие состояние загазованности, должны срабатывать при возникновении в помещении концентрации газа, не превышающей 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени".
gloom11
На сигнализаторах и датчиках загазованности 2-х пороговых, предусмотрена подача сигнала при 10%, при 20% - свето-звуковая сигнализация и перекрытие клапана...
tiptop
Цитата(gloom11 @ 23.11.2012, 8:45) *
На сигнализаторах и датчиках загазованности 2-х пороговых, предусмотрена подача сигнала при 10%, при 20% - свето-звуковая сигнализация и перекрытие клапана...

Есть такие "сигнализаторы горючего газа" ?
gloom11
есть сигнализаторы загазованности по СО и СН4, датчики у них двухпороговые что по СО, что по СН4... Непонятно в чем вопрос
Галиев
Цитата(tiptop @ 23.11.2012, 9:32) *
Есть такие "сигнализаторы горючего газа" ?

А безвредный газ неинтересно сигнализировать.
http://www.vdgu.ru/catalog/signalizatory-gaza/index.html

Цитата(gloom11 @ 23.11.2012, 16:44) *
Непонятно в чем вопрос

И мне непонятно...
tiptop
Цитата(Галиев @ 23.11.2012, 16:50) *
И мне непонятно...

Непонятен мой вопрос?

Просто из сигнализаторов горючего газа, имеющих порог "10% НКПР", я пока встретил только СТГ-1.
А у СТГ-1 нужно выбирать, когда он сработает аварийно - при 10% НКПР или при 20% НКПР.

У него по горючему газу предупредительной сигнализации нет!
gloom11
САКЗ-МК-3
http://cit-plus.ru/catalogue/sistema-kontr...akz-mk-3-digit/
Siniykot
Двухпороговые сигнализаторы СН4 - редко встречаются на котельных (я не видел).
Если была диспетчеризация устанавливали 2 шт . Для диспетчерской ставили на порог 10 %, для отсечки - 20 %
Valera_V
Цитата(Siniykot @ 26.11.2012, 17:23) *
Двухпороговые сигнализаторы СН4 - редко встречаются на котельных (я не видел).
Если была диспетчеризация устанавливали 2 шт . Для диспетчерской ставили на порог 10 %, для отсечки - 20 %

Присмотритесь раз и два.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.