Здравствуйте! На работе поднялся спор: какой предел загазованности 10 или 20% требуется для срабатывания отсечного газового клапана на вводе газовой котельной без обслуживающего персонала.
В СНиП "Котельные установки" нет точного значения:
14.6.
В котельных без постоянного обслуживающего персонала, работающих на жидком и газообразном топливе, должно быть предусмотрено автоматическое закрытие быстродействующего запорного клапана на вводе топлива в котельную:
при сигнале загазованности котельной, работающей на газе
"15.15. (К) В котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, на диспетчерский пункт должны выноситься сигналы (световые и звуковые):
для котельных, работающих на газообразном топливе, при достижении загазованности помещения 10% от нижнего предела воспламеняемости природного газа.
начальник утверждает что 10% это только предупредительный сигнал на пульт диспетчера и отключать клапан не требуется. никак не могу убедить его в обратном.