Возникла проблема, в котле ДКВР 10-13 (водогрейный, газовый) с горелкой ГМГ (смесительная с завихрителем) после перекладки котла начала греться передняя панель в районе установки электродов по факелу (фотодатчиков) иногда выбивает пламя вперед в лючки установки этих электродов.
перевалочную стенку перекладывали уже 3 раза. были щели в вентиляционном канале под топкой котла на горелку, которые создавали завихрения пламени в районе горелки - заложили. думали что частотный регулятор на дымососе не создает тягу, включили без регулятора - не помогло. осталось только переложить отверстие в передней стенке под горелку, но погода холодная-одним котлом не вытянем. посоветуйте, может еще что не учли?