Предистория: В котельной установлены 2 водогрейных котла КВГМ 4-150 ( 2000 года ввода в эксплуатацию). Номинальная мощность котлов 4 Гкал/час (4,65 МВт). Котлы оборудованы горелками РГМГ-4 номинальной мощностью 5,2 МВт.В 2000 году после проведения монтажа котлов и пуско-наладочных испытаний котлы были выведены на максимальную нагрузку 75% (3 Гка/час). Согласно проекта давление газа в ГРП на водогрейные котлы задано 3000 мм.вод.ст. (0,03 МПа).
Вчера в котельной проводили очередные ( 1 раз в 3 года) режимно-наладочные испытания с наладчиками. Один из вопросов к наладчикам был вывести котлы на 100% нагрузку (4 Гкал/час). Оказалось, что давления газа ( 3000 мм.вод.ст.) на водогрейные котлы не хватает. Согласно инструкции завода-изготовителя макс. давление газа на горелку 0,05 МПа (5000 мм.вод.ст.). Был проведен эксперимент: в ГРП закрыли ПСК, пилотом регулятора установили давление газа на котлы 3300 мм.вод.ст.-итог подняли максимальную мощность котла до примерно 80 % ( точные цифры у наладчиков).
Из всего описанного вывод: чтобы вывести котлы на 100% ( 4 Гкал/час) необходимо увеличивать давление газа в ГРП ( на котлы) до 4000 мм.вод. ст.
Теперь собственно вопрос: как это сделать???
- Нужен ли проект на это?
- Надо ли связываться с заводом-изготовителем?
Теперь мои опасения- при максимальной нагрузке (75 %) языки пламени факела лижут задний топочный экран . Не пережгу ли я трубы экрана при увеличении нагрузки котла.
Проблемы с задним топочным экраном уже были (постил проблему на этом форуме с фотографиями)- 3 трубы уже вырезал, предположительно причиной являлось уменьшение циркуляции воды через задний топочный экран котла.