Здравствуйте форумчане!
Предистория: В котельной установлены 2 водогрейных котла КВГМ 4-150 ( 2000 года ввода в эксплуатацию). Номинальная мощность котлов 4 Гкал/час (4,65 МВт). Котлы оборудованы горелками РГМГ-4 номинальной мощностью 5,2 МВт.В 2000 году после проведения монтажа котлов и пуско-наладочных испытаний котлы были выведены на максимальную нагрузку 75% (3 Гка/час). Согласно проекта давление газа в ГРП на водогрейные котлы задано 3000 мм.вод.ст. (0,03 МПа).
Вчера в котельной проводили очередные ( 1 раз в 3 года) режимно-наладочные испытания с наладчиками. Один из вопросов к наладчикам был вывести котлы на 100% нагрузку (4 Гкал/час). Оказалось, что давления газа ( 3000 мм.вод.ст.) на водогрейные котлы не хватает. Согласно инструкции завода-изготовителя макс. давление газа на горелку 0,05 МПа (5000 мм.вод.ст.). Был проведен эксперимент: в ГРП закрыли ПСК, пилотом регулятора установили давление газа на котлы 3300 мм.вод.ст.-итог подняли максимальную мощность котла до примерно 80 % ( точные цифры у наладчиков).
Из всего описанного вывод: чтобы вывести котлы на 100% ( 4 Гкал/час) необходимо увеличивать давление газа в ГРП ( на котлы) до 4000 мм.вод. ст.
Теперь собственно вопрос: как это сделать???
  1. Нужен ли проект на это?
  2. Надо ли связываться с заводом-изготовителем?
Вывести на максиму котлы очень надо, так как при понижении температуры наружнего водуха до минус 7-8 градусов мощности одного котла не хватает, приходится пускать в работу в параллель 2-ой котел. Минус 7-8 град -это работа 2-х котлов в декабре, марте, апреле отопительного сезона-т.е. работа 2-х котлов, 2-х дымососов, 2-х вентиляторов, 2-х насосов и т.д. Вообщем никакой экономии эл. энергии. Эксплуатационщики меня поймут.
Теперь мои опасения- при максимальной нагрузке (75 %) языки пламени факела лижут задний топочный экран . Не пережгу ли я трубы экрана при увеличении нагрузки котла.
Проблемы с задним топочным экраном уже были (постил проблему на этом форуме с фотографиями)- 3 трубы уже вырезал, предположительно причиной являлось уменьшение циркуляции воды через задний топочный экран котла.

Дядя Вова
Перенастроить ПЗК и ПСК на параметры срабатывания, соответствующие желаемому рабочему давлению, регулятором выставить требуемое давление после ГРП, переразметить манометры. Всё. Вообще, это стандартные операции при обслуживании ГРП, нормальный слесарь газовой службы должен всё это уметь.

И ещё, как делалась пуско-наладка? На номинальные рабочие параметры котлы не вывели, факел не отрегулировали... странно.
Галиев
Мне встречались котлы, которые не могли выйти на номинал. Причина была в сильном сопротивлении запорно-регулирующей арматуры на г/п к котлу. Проектанты выбирали тупо по диаметру газового патрубка горелки. Повышение давления газа не всегда возможно.