Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Удельная теплоемкость гликоля
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
-Michael-
Господа подскажите удельную теплоемкость гликоля 40%-го при 95 градусах. Или где можно посмотреть.
v-david
дарю. плод бессонных ночей. из какой-то импортной программы подбора теплообменников выскребал по крохам, да еще и интерполировать пришлось. Но учтите, гликоли бывают разными, как и водка впрочем.
DEVILdvs
Хоть и с опозданием, но мало ли кому еще пригодится. При необходимости книжку могу предоставить.
Дымент, Казанский, Мирошников
"Гликоли и другие производные окисей этилена и пропилена"
MAverick
Цитата(v-david @ 13.11.2012, 18:47) *
Но учтите, гликоли бывают разными, как и водка впрочем.

Простите уважаемый за офф топ, но вы глюколи тоже пробывали как и водку? Или у Вас другие оценочные методы?
Nickolaclon1
Цитата(DEVILdvs @ 21.1.2013, 14:20) *
Хоть и с опозданием, но мало ли кому еще пригодится. При необходимости книжку могу предоставить.
Дымент, Казанский, Мирошников
"Гликоли и другие производные окисей этилена и пропилена"

Так она тут уже есть http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3073
v-david
Цитата(MAverick @ 21.1.2013, 12:28) *
Простите уважаемый за офф топ, но вы глюколи тоже пробывали как и водку? Или у Вас другие оценочные методы?

не, не пробовал, пока обхожусь стандартными приложениями. Как-то однажды пришлось разбираться, почему пропиленгликоль сожрал драйкулер и выяснилось, что пропилен оказался химически грязным, + в системе от промывки оставалась вода ну и еще куча всяких мелочей. 1.2 мВт в утиль.
ssn
спасибо за файлик.
а можно поподробнее... почему сожралась система?
это как это хичмически грязный?
v-david
Цитата(ssn @ 21.1.2013, 14:17) *
спасибо за файлик.
а можно поподробнее... почему сожралась система?
это как это хичмически грязный?

спецы, что делали химанализ останков, сказали, что какой-то исходный ингредиент для этого пропилена бывает отечественного производства, а бывает импортного. Ну и соответственно результат. Плюс еще добавилась водопроводная вода, остававшаяся в системе (итоговая концентрация оказалась 27 вместо 45), пошли какие-то реакции с ее солями, ну короче - несчастный случай. Я не химик, точно не скажу, какая-то реакция с замещением меди в соединениях. Почитайте статейку, может кто лучше разберется.
v-david
Вот еще сегодня случайно попалось:

"Рекомендации фирмы Carrier по выбору теплоносителя
1. В жидкости не должно быть ионов аммония NH4+, очень агрессивных в отношении меди. Это один из наиболее важных факторов, влияющих на срок службы медных труб.
Содержание аммония в несколько десятых миллиграмма на литр приведет к интенсивной коррозии меди (в пластинчатых теплообменниках, применяемых в этих агрегатах, имеются
паянные медные соединения).
2. Ионы хлора Cl агрессивны по отношению к меди и могут привести к сквозной точечной коррозии. По возможности поддерживайте концентрацию Cl ниже 10 мг/л.
3. Ионы сульфата SO4 2 могут привести к сквозной коррозии, если их содержание превышает 30 мг/л.
4. В жидкости не должно быть ионов фтора (< 0,1 мг/л).
5. В жидкости не должно быть ионов железа Fe2+ и Fe3+, если в ней присутствует растворенный кислород. Концентрация растворенного железа должна быть менее 5 мг/л при концентрации
растворенного кислорода < 5 мг/л.
6. Растворенный кремний: соединение кремния с водой обладает кислотными свойствами, что также может привести к коррозии. Содержание кремния должно быть менее 1 мг/л.
7. Жесткость воды: TH > 2,8 K. Рекомендуемое значение  от 10 до 25. Это увеличит известковые отложения и ограничит коррозию меди. Слишком жесткая вода может привести к
слишком быстрому образованию отложений. Полный алкалиметрический титр не должен превышать 100.
8. Растворенный кислород: следует избегать резких изменений концентрации кислорода. Нежелательно как удаление кислорода из воды путем барботирования инертным газом, так
и избыточная оксигенация воды чистым кислородом. Изменения концентрации кислорода способствуют распаду гидроксидов меди и образованию твердых частиц.
9. Удельное сопротивление  электрическая проводимость: чем выше удельное сопротивление, тем медленнее идет коррозия. Рекомендуются значения выше 3000 Ом/см.
Нейтральная среда благоприятствует повышению удельного сопротивления. Для электрической проводимости рекомендуются значения порядка 2006-000 См/см.
10. рН: идеальной является нейтральная среда, т.е. 7 < pH < 8 при температуре 20-25 °C. Если вода сливается из контура на период более одного месяца, контур следует заправить азотом для предотвращения коррозии, обусловленной дифференциальной аэрацией.

Заправку и слив холодоносителя нужно производить с применением устройств, смонтированных в водяном контуре. Запрещается заправлять контур холодоносителем через теплообменник.
Alexij I
Уважаемый, v-david! Спасибо за информацию!!!
DonAntonio
Цитата(v-david @ 13.11.2012, 19:47) *
дарю. плод бессонных ночей. из какой-то импортной программы подбора теплообменников выскребал по крохам, да еще и интерполировать пришлось. Но учтите, гликоли бывают разными, как и водка впрочем.

Добрый день, очень полезная вещь! Не подскажите какой первоисточник этих данных? на основе чего так сказать выстрадали?
Барабан
Спасибо, v-david! Пригодилось таблица.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.