marysiy
Уважаемые коллеги!Прошу дать ответ нужно ли крепить вертикальные участки труб тепловых сетей при надземной прокладке? трубы в изоляции само собой, горизонтальные опоры (скользящие и неподвижки)все расставлены, как положено для каждого диаметра.Подъемы труб могут достигать 2 - 5 метров. helpsmilie.gif
Ernestas
По моему, в этом нет необходимости.
Кроме того эти участки наверняка участвуют в компенсации температурного расширения.
marysiy
Конечно участвуют, но незакрепленные трубы малого диаметра 38 к примеру при подъеме на 5 метров,не будут ли болтаться, как лапша?
Машинист
Для трубы 38 диаметра рекомендуемый пролет 2 метра, максимально допустимый 3 метра. Навесить сверх этого 5 метров подъемного участка без дополнительных опор - получите прогиб трубопровода. сблизите крайние скользячки к подъему - получите подъем верхней части и отрыв от опорной поверхности. Поэтому либо скользячки ближе и вверху пружинная опора, либо на половине высоты подъема дополнительные опоры (например, типа ВП по ОСТ 36-146-88) и скользячки на метр развести, чтоб Г-образный участок получился сверху и снизу. И наверху от бокового смещения зафиксировать эти малые диаметры.
marysiy
Получается что вместо Z образного участка компенсации я получу 2 участка Г?

Машинист
Получается, да.
Вообще, по секрету, 38-й трубы можно повесить пролет метров, думаю, 6-8, от толщины еще зависит. Но это только по секрету, и уж в проекте такое точно не стоит употреблять. wink.gif
nik4t
Да не надо там ничего крепить в середине вертикального подъёма.
Вертикальный участок "висит" на верхней скользящей опоре.
Нижнюю, самую ближнюю ск. опору надо отодвинуть от вертикального подъёма трубы, как правильно говорит Машинист, чтобы она не служила точкой "старта" при нагреве трубы, и не "отрывала" верхнюю ск. опору от опорной конструкции. Всё.
Прогиб - это справедливо для горизонтальных участков, между двумя ск. опорами.
СНиП 41-02-2003:
п.10.5. Максимальное расстояние между подвижными опорами труб на прямых участках надлежит...

P.S.
Да и что до "болтаться как лапша"... не будут. Расставите грамотно ск. опоры вертикальный участок трубы нормально нагрузит ск. опоры, что нижнюю, что верхнюю. А лапша, она и в горизонте лапша.
Машинист
Цитата
Да не надо там ничего крепить в середине вертикального подъёма.
Вертикальный участок "висит" на верхней скользящей опоре.
Нижнею, самую ближнею ск. опору надо отодвинуть от вертикального подъёма трубы, как правильно говорит Машинист, чтобы она не служила точкой "старта" при нагреве трубы, и не "отрывала" верхнею ск. опору от опорной конструкции. Всё.

Да, что-то я на верхнюю скользящую "подвеситься" и не подумал rolleyes.gif) так вправду проще. Одним полушарием думал, спасибо что поправил)
nik4t
Да, пустяки rolleyes.gif
marysiy
Спасибо,друзья!!как хорошо на этом форуме))буду скоро знать все тонкости!
Машинист
Цитата(marysiy @ 9.10.2012, 20:32) *
Спасибо,друзья!!как хорошо на этом форуме))буду скоро знать все тонкости!

Ооо ))
Один очень древний грек, кажется, Эвклид - рисовал на песке круги, постепенно расширяющиеся вширь, и когда ученики спросили его - что это? - он ответил: внутри круга - это то, что я знаю; за кругом - это то, чего я не знаю; чем больше я знаю - тем шире граница непознанного (((
Думал ли он тогда, что через столько веков кто-то вспомнит его хотя бы круги эти?

Однако вот в раздумьях я)) Если красна девица - то фотку в Малинник давайте) А если добрый молодец - то пол в профиле нарисуй, а то вдруг перепутает кто)) Приставать начнет, знакомиться)))
Кстати, и про "приятно познакомиться" тоже тема в Беседке есть - не обходите сторонойwink.gif
marysiy
)))Я девица казанская))неплохо иметь гида по сайту))Беседка..это интересно.Воспользуюсь обязательно)Спасибо!!
Машинист
Цитата(marysiy @ 10.10.2012, 22:21) *
)))Я девица казанская))неплохо иметь гида по сайту))Беседка..это интересно.Воспользуюсь обязательно)Спасибо!!

ХМММ.. Казань - брал... Астрахань - брал... Шпака - НЕ БРАЛ! © laugh.gif
Вот Малинник:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833
А вот тут приятно познакомиться:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9753
Хоттабыч
Кудаж Вы её тяните сударыня? 38ю на пятиметровых стойках? Далеко наверное однако. А почему труба такая? В смысле типоразмер. Ни разу такого в природе не встречал. В ГОСТе 10704-91 он есть, а в магазинах нету, а что не 40ю?

Швеллер проложите однако наверху между стойками, и на него трубу если не хватает максимального расстояния между горизонтальными опорами как писали выше.
marysiy
С горизонтальными опорами как раз все в порядке ,пролетные строения все на месте.