Артём84
Вопрос в следующем! Мне нужно понять на каком уровне устанавливается водоприемный колодец для камеры тепловой сети? И правильно ли он установлен на картинке? Судя по всему при заполнении колодца он наполнится только на 2/3 общего своего объема, до верхнего уровня спускников. Так зачем тогда этому колодцу нужна оставшаяся 1/3? И еще! Хочется понять каким образом из этого колодца откачивать воду?

Мишка 282
если есть ближайшие водостоки, то лучше конечно воду отвести туда. Если нет возможности, тогда поглощающий колодец. Смотри НТС 62-91
улыбка
СНиП 41-02-2003
п. 10.23 Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей при подземной прокладке должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему канализации. Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40 °С.

Спуск воды непосредственно в камеры тепловых сетей или на поверхность земли не допускается. При надземной прокладке трубопроводов по незастроенной территории спуск воды можно предусматривать в бетонированные приямки с отводом из них воды кюветами, лотками или трубопроводами.

Допускается предусматривать отвод воды из сбросных колодцев или приямков в естественные водоемы и на рельеф местности при условии согласования с органами надзора.

При отводе воды в бытовую канализацию на самотечном трубопроводе должен предусматриваться обратный клапан в случае возможности обратного тока воды.

Допускается слив воды непосредственно из одного участка трубопровода в смежный с ним участок, а также из подающего трубопровода в обратный.