Помогите разобраться с клапаном подпора. Очень нужно!!!
По схеме:
• Для поддержания постоянного давления не ниже 33 м в обратном трубопроводе тепловой сети установлен регулятор давления «до себя» AFА/VFG2, пр-во «Danfoss»
Ду=50мм, Кvу=32т/ч.
Потери давления на регуляторе в открытом состоянии при Gmax=16,3 т/час составляют:
Р=(G/Kvу)2 = 2,6 м.вод.ст.

1) Как от клапана просчитать давление на выходе из обратки? Если до клапана держится 33 м, как получается 15/24 м на выходе?
2) Как просчитать давление от клапана подпора до системы отопления в обратную сторону? Почему именно 33 м? Что будет с системой отопления, если его не поставить? Разве 38 м недостаточно чтобы не ставить клапан?
BIONDER

1) Как от клапана просчитать давление на выходе из обратки? Если до клапана держится 33 м, как получается 15/24 м на выходе?
2) Как просчитать давление от клапана подпора до системы отопления в обратную сторону? Почему именно 33 м? Что будет с системой отопления, если его не поставить?
[/quote]

1. Будет P2 (согласно ТУ) + потери до клапана.
2. клапан на обратке ставится , чтобы обеспечить подпор в верхней точке отопления не менее 5м.
*Sasha*
Цитата(Ашатан @ 28.9.2012, 8:59) *
2) Как просчитать давление от клапана подпора до системы отопления в обратную сторону? Почему именно 33 м? Что будет с системой отопления, если его не поставить? Разве 38 м недостаточно чтобы не ставить клапан?

Так 38 метров там только потому что установлен клапан, 33 + 5 метров потерь на счетчике + фильтр
Ашатан
Тогда как просчитать схему и узнать, что на клапане мне нужно держать 33 м?
*Sasha*
Цитата(Ашатан @ 28.9.2012, 9:34) *
Тогда как просчитать схему и узнать, что на клапане мне нужно держать 33 м?

Нужно знать отметку верха отопительного прибора, скорее всего она +33 метра (относит ИТП)
Ашатан
Что-то проясняется, но не особо. Т. е. давление до клапана должно покрывать "статика+5"?
*Sasha*
Цитата(Ашатан @ 28.9.2012, 9:58) *
Что-то проясняется, но не особо. Т. е. давление до клапана должно покрывать "статика+5"?

это не обязательно, так здесь получилось.

Мне не понятно как система отопления будет заполняться.
Ашатан
Тогда другим путем... Как узнать нужен клапан подпора или нет?
*Sasha*
Отметка верха ОП так и не озвучена. В ТУ точно написано, что зависимое присоединение СО?
Ашатан
зависимая. статика 20м
*Sasha*
Цитата(Ашатан @ 28.9.2012, 10:14) *
Тогда другим путем... Как узнать нужен клапан подпора или нет?

Он в любом случае нужен, я бы даже настройку бы поднял до 50 метров (на вскидку) если отопительные приборы позволят.
Ашатан
Напишите, пож., подробно почему. И как вы рассчитываете? От чего отталкиваетесь?
*Sasha*
Цитата(Ашатан @ 28.9.2012, 11:23) *
Напишите, пож., подробно почему. И как вы рассчитываете? От чего отталкиваетесь?

1. надо посмотреть на какое давление рассчитаны нагревательные приборы, естественно давление в системе отопления должно быть ниже, (с соотв настройкой пред. клапана)
2. РПД на вводе по перегретой воде будет очень сложно "съесть" такой перепад одному (кавитация, шум и как следствие регулярный выход из строя), потому если это возможно лучше немного перекинуть на РД который стоит на обратке, можно их вообще местами поменять только поставить "после себя" но это надо подумать biggrin.gif
3. я не рассчитываю потому как надо в целом на ИТП смотреть (ТУ, нагрузки), я просто делюсь с вами своими соображениями.
Ашатан
спасибо
zr84
Цитата(Ашатан @ 28.9.2012, 11:59) *
1) Как от клапана просчитать давление на выходе из обратки? Если до клапана держится 33 м, как получается 15/24 м на выходе?
2) Как просчитать давление от клапана подпора до системы отопления в обратную сторону? Почему именно 33 м? Что будет с системой отопления, если его не поставить? Разве 38 м недостаточно чтобы не ставить клапан?

У Вас на схеме: отопление, ГВС, вентиляция...нужны НАГРУЗКИ
Цитата
...Потери давления на регуляторе в открытом состоянии при Gmax=16,3 т/час составляют:
Р=(G/Kvу)2 = 2,6 м.вод.ст.

Это расчетные данные или факт?
Ашатан
Расчетные данные
zr84
У вас неполная спецификация на клапан подпора - отсутствует самый главный элемент(не разглядел), который собственно и "держит" уставку давления. Далее, диапазон условной пропускной способности(нагрузку не даете, предполагаю Gрасч=16,3) Kv=12,1-17,2 (м3/ч), т.к. по проекту Ду=50(Kv=32), клапан будет открыт менее чем на половину, поэтому(выделено мною):
Цитата
Потери давления на регуляторе в открытом состоянии при Gmax=16,3 т/час составляют:
Р=(G/Kvу)2 = 2,6 м.вод.ст.
...неверное суждение.
Вообще в крайних положениях(открыт, закрыт) клапан теряет способность регулировать, т.к. характеристика его "заваливается" на краях и могут возникнуть автоколебания...