Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка теплосчетчика ,прошу консультации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Вова13
Прошу помощи у знающих людей.
Проблема такая ,из коллектора к потребителю выходит две трубы диаметром 80 мм,потом они соеденяются в одну DУ 150.
Обратка так же возвращается 150 и переходит в две 80-ки.
Нужно установить расходомеры(на подаче) и датчики температуры на подаче и обратке.
Вопрос : будет ли счетчик корректно считать расход тепла при данной схеме????????


тип счетчика :Электромагнитный теплосчетчик ТЭМ-104

http://www.tptd.ru/heatmeter_tem-104.htm
Valiko
если узел учета - коммерческий - в любом случае нужно согласие (согласование) снабжающей организации. Может потребоваться установка расходомеров и на обратке. Для некоммерческого учета - можно и так. Но по инструкции к расходомеру (может быть - фильтр - до, обратный клапан - после)
Вова13
Рисунок неполный,только для того что было понятно о чем речь.(узел учета не коммерческий)
Вопрос в основном о показаниях датчиков температуры,как будет двигаться вода в этой схеме,с измерением расхода надеюсь проблем не будет.
Valiko
вода будет двигаться по стрелкам (на нассое), датчик температуры будут показывать температуру. Арматура условно не показана, но во избежание косячных показателей нуно предусмотреть правильное снятие показаний при отключении одного из измерительных участков
Крестьянин
А почему вы не поставите расходомер на 150 трубе? Не вижу экономического обоснования вашего проекта. Мне кажется деньги на ветер. В этой схеме достаточно установить расходомеры и термопреобразователи на трубе д.150. Расходомеры подбираются согласно максимального расхода теплоносителя и потерь давления.
Вова13
Цитата(Крестьянин @ 16.9.2012, 16:27) *
А почему вы не поставите расходомер на 150 трубе? Не вижу экономического обоснования вашего проекта. Мне кажется деньги на ветер. В этой схеме достаточно установить расходомеры и термопреобразователи на трубе д.150. Расходомеры подбираются согласно максимального расхода теплоносителя и потерь давления.



rolleyes.gif нет возможности установить на 150-ю трубу,она :
1.на улице
2.высоко
3.неудобно при экплуатации
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.