Corrigo E
Братцы, может ктонибудь уже знаком с новыми контроллерами REGIN - Corrogo серии Е. Если такая существует, поделитесь описанием/инструкцией на русском.
Цитата(hrolson @ Apr 6 2005, 21:35 )
Братцы, может ктонибудь уже знаком с новыми контроллерами REGIN - Corrogo серии Е. Если такая существует, поделитесь описанием/инструкцией на русском.
не уж то в Арктике нету описания?
Да вот не могу пока найти... продавцы говорят - новая серия, на русском нет...
hrolson
мой вам совет - пошевелить мозгами и самому перевести описание...кстати контроллер сложное техническое устройство и без инструкции на русском языке на территории РФ его продажа незаконна - поинтерисуйтесь насчет этого у тех кто его вам продал...
Да я бы поинтересовался... Но в Латвии латышский язык государственный
А если на русском нету, то кому надо для латышей переводить
у меня есть описания только на Corrigo-L, -C
вот
здесь кое-что о -Е есть...
Corrigo E - H (Heating)Corrigo E - V (Ventilation) попробуйте таки обратиться в Арктику.
А кто его продает в Москве?
Могу рассказать кто продаёт в Риге
Цитата(Анатолий @ May 3 2005, 20:36 )
А кто его продает в Москве?
Арктика
vsem dobrogo vremja sutok.. nu tak est' u kogo nibud' uzhe manual na russkom dlja corrigi E** !?
podelites' pozhalusta
Цитата(LordN @ May 5 2005, 06:49 )
Цитата(Анатолий @ May 3 2005, 20:36 )
А кто его продает в Москве?
Арктика Такое впечатление, что Арктике, Rigen не интересен как продукт, так как переводов нет, поддержки не дождешься, и контроллеры на английском языке!!!
Не ужели нет никого, кроме Арктики кто бы мог бы этим заняться?
В Арктике описание на Е-шку есть.
Да, в Арктике есть - но не описание, а рекламный обзорный буклет...
Цитата(Guest @ Feb 20 2006, 09:54 )
Да, в Арктике есть - но не описание, а рекламный обзорный буклет...
Вот и я о том же!
Есть описание! Сыроватое пока, но есть...
Велкам!
сервисная служба
to DVMotor
а выложить сюда слабо?
Цитата(DVMotor @ Feb 21 2006, 09:35 )
Есть описание! Сыроватое пока, но есть...
Велкам!
сервисная служба кстати по кариге вопрос... Никто не знает - в ней так же отсутствует реакция на обрыв температурных датчиков при штатной работе?
с уважением
(круглый)
При обрыве датчика аларм она дыдаёт однозначно...
Цитата(hrolson @ Mar 8 2006, 11:55 )
При обрыве датчика аларм она дыдаёт однозначно...
говорил о "реакции", а не об алярме... реакция на конечные устройства...
В "E" - уже узнал - угумс есть, подправили буржуи... А до этого - проблемс...
с уважением
(круглый)
Aleksandr
9.3.2006, 16:43
Цитата(DVMotor @ Feb 21 2006, 09:35 )
Есть описание! Сыроватое пока, но есть...
Велкам!
сервисная служба Есть ли русский на программу к Corrigo E?
Гость_Анатолий
30.3.2006, 14:32
Вай! Обнулил программу в E15D
Как вернуть обратно?
Кабель купили, программу поставил но пока одни непонятки.
Podklju4ae6 Corrigo k kompu .. iwe6 ee E-tool's .. potom ide6 _Tools-> Reload Controlier ....
dolzhno polu4it'sja, po krajne mere u menja tak bilo
zhelaju uda4i .
Вай спасибо за мануал! А есть ли русский вариант описания переменных Lon? Тоже нужная информация.
Господа! Данный форум называется - Диалог специалистов, а вы превращаете его в Диалог профанов. Такие вопросы задаются: "а будет ли авария на отсутствие датчика?" - ну как сконфигурируете! "адназначна будет" - опять же ерунда, опять же - как сконфигурируете...
Цитата
Господа! Данный форум называется - Диалог специалистов, а вы превращаете его в Диалог профанов. Такие вопросы задаются: "а будет ли авария на отсутствие датчика?" - ну как сконфигурируете! "адназначна будет" - опять же ерунда, опять же - как сконфигурируете...
Не будьте так критичны. Почитайте перевод на данное оборудование и убедитесь что не все так понятно как хотелось бы. В споре рождается истина!!!
Анатолий1
20.11.2006, 14:37
Созрел вопрос:
В предыдущей версии CORRIGO C была функция запрета включения DX охладителя при низких температурах на улице.
В новой версии (E) она есть? Я что-то найти немогу
Мож кто подскажет?
Запустите программу CORRIGO E Tool Ventilation - там всё видно.
Инструкцию тоже никто не отменял...
Анатолий1
20.11.2006, 16:46
Запустите программу CORRIGO E Tool Ventilation - там всё видно.
Запущена, и даже работает! Но - невидно. Может подскажите - куда смотреть?
Инструкцию тоже никто не отменял...
[B] укажите номер страницы
Анатолий1
14.5.2007, 16:05
Заглянул на сайт RREGIN. Сегодня там выложено новое описание Corrigo E Ventilation, Manual(англ.) "функция запрета включения DX охладителя при низких температурах на улице" там уже есть
Ждем"с обновления Software, Corrigo E-Tool.
C уважением,
Анатолий1
15.5.2007, 15:53
Ну вот программа обновилась
Какае еще изменения имеются? Делитесь опытом, кто работает с этим контроллером.
С уважением,
Анатолий1
1.7.2007, 23:44
Не уж-то я один остался на CORRIGA?
Вот новый опыт: при соединении общего 24В с частотником (Веспер, пока) збоят (шалят) показания датчиков Т.
Понимаю, что возможно вопрс туповат, но - Corrigo E15V был залит водой. Под питанием. После просушки в мастерской почищен и промыт ацетоном, окись убрана. После включения - только мигающий прямоугольный курсор.
Сам вопрос - означает ли эта картина сброс программы? Хотелось бы знать, прежде чем покупать кабель.
это может означать не только сброс программы.
Skaramush
7.8.2007, 11:48
Вы меня обрадовали. И что ещё могло произойти? Приход полярной лисички не слишком желателен
Просто кабель, как таковой, сейчас не стоит в списке первых необходимостей и покупать его, чтобы просто выкинуть деньги неохота.
Анатолий1
7.8.2007, 12:16
Открыл, ради интереса, "коробочку" на кабеле со стороны RS232. Стоит преобразователь RS232<---> RS485 и похоже оптоизоляторы.
Так что можно и других производителей данный девайс(RS232<---> RS485) попробовать.
прочитал в руководстве к Е серии: дискретные выходы - симисторные, 24В, 0.5А переменного тока
1. можно ли на эти выходы использовать для коммутации постоянного тока? (к примеру - запуск ЧП danfoss с помощью дискретного входа)
2. есть ли модификации с транзисторными выходами (для постоянного тока)?
пс. более точно - Corrigo E28D. промежуточные реле ставить не очень хочется =\
Симисторными выходами нельзя коммутировать постоянный ток, так как обычный симистор не отключается пока ток через него не прекратится.
есть же симисторы, отключаемые не подачей напряжения обратной полярности, а с помощью управляющего сигнала - тогда можно былобы коммутировать постоянный ток, а так - придется ставить что-н преобразовательное =\
Анатолий1
7.12.2007, 15:53
Опять обновилась версия E Tools на страницах Regin!
Это, конечно радует, но - что там нового ни где ни слова
Может кто в курсе - подскажите.
С переводом сообщений на русский просто беда
wise_fox
20.12.2007, 13:08
Анатолий, специально для Вас и для всех, кому интересно, что нового в E-Tool 1.7.1-01 прикладываю файл:
Вот за что уважаю REGIN /// ВСЁ на англитском и всё так сразу всё и поняли... А на руском есть..?
Цитата(Gizmo @ 16.8.2007, 11:02) [snapback]157151[/snapback]
прочитал в руководстве к Е серии: дискретные выходы - симисторные, 24В, 0.5А переменного тока
1. можно ли на эти выходы использовать для коммутации постоянного тока? (к примеру - запуск ЧП danfoss с помощью дискретного входа)
2. есть ли модификации с транзисторными выходами (для постоянного тока)?
пс. более точно - Corrigo E28D. промежуточные реле ставить не очень хочется =\
Если комуто интересно то можно управлять частотником без реле, а именно через аналоговый выход. Правда при этом теряются некоторые функции.
wise_fox
10.1.2008, 13:14
Ну уж извините, на английском прислали - так и выложил. Кому действительно интересно - разберется, а переводить нет ни времени, ни желания.
Анатолий1
16.1.2008, 15:50
Цитата(wise_fox @ 20.12.2007, 13:08) [snapback]204091[/snapback]
Анатолий, специально для Вас и для всех, кому интересно, что нового в E-Tool 1.7.1-01 прикладываю файл:
Спасибо! Надеюсь, что это не только специально для меня, но и специально для всех!
А что это за сайт(чей)? Почему на Regin.se это не видно?
Я так понимаю, что Вы все-таки ближе к производителям контроллера, чем я.
По-этому обращаюсь к Вам: C клавиатуры контроллера нельзя изменить коеф. фильтрации температурных датчиков, который имеется и, виден в Tool. Нельзя-ль это поправить
wise_fox
22.1.2008, 10:05
Цитата(Анатолий1 @ 16.1.2008, 15:50) [snapback]210688[/snapback]
C клавиатуры контроллера нельзя изменить коеф. фильтрации температурных датчиков, который имеется и, виден в Tool. Нельзя-ль это поправить
Спасибо за ценное замечание, обязательно узнаю, можно ли это исправить. Эти коэффициенты иногда очень полезны бывают при наладке на объекте, особенно если рядом со шкафом частотник стоит.
Подскажите, плиз, кто юзал CORRIGO E: в руководстве сказано, что Аналоговые входы, в
зависимости от их конфигурации, могут использоваться как для датчиков температуры
PT1000 так и для аналоговых входных сигналов 0-10В постоянного тока, (например,
выходной сигнал преобразователя давления). Вопрос: каким образом определяется, что данный вход будет использоваться именно с датчиком Pt1000 либо именно с 0-10 В? Либо если выставить в CORRIGO E Tool данный вход как вход, который контролирует температуру, то это значит, что к нему подключается именно Pt1000, а не 0-10 В?
P.S. Просто прибора под руками нет...
Анатолий1
13.2.2008, 18:53
Либо если выставить в CORRIGO E Tool данный вход как вход, который контролирует температуру, то это значит, что к нему подключается именно Pt1000, а не 0-10 В?
Да.
Это-же можно проделать и с передней панели(без E Tool)
Спасибо, Анатолий! По ходу работ возник ещё один вопрос касательно цифровых входов: в документации сказано, что Цифровые входы имеют общий контакт С+ на клемме 4 и могут подключаться только к «сухим» контактам. Какое либо напряжение, поданное на цифровой вход, может привести к выходу из строя контроллера. Правильно ли я понял, что контакт С+ на клемме 4 является выходом +24 VDC от внутреннего источника питания контроллера (или просто выпрямителя), которое и должно замыкаться через внешние сухие контакты и использование внешнего источника питания недопустимо?
Анатолий1
14.2.2008, 15:33
Правильно ли я понял, что контакт С+ на клемме 4 является выходом +24 VDC от внутреннего источника питания контроллера (или просто выпрямителя)Как-то я об этом и не задумывался даже
, которое и должно замыкаться через внешние сухие контакты и использование внешнего источника питания недопустимо?
Да.