Цитата(Am2Fm @ 10.9.2012, 13:25)
Система ГВС большого объёма? Сильно дырявая и много ли утечек? Просто если Вы не предусмотрите расширительный бак, то представьте себе, что будет, если вы заполните систему холодной водой (ну после ремонта допустим) и начнёте нагрев. Представим, что водоразбора нет, обратные клапаны на насосах работают. В результате температурного расширения имеем повышение давления в сети и, как возможный результат, в системе появится непредусмотренный слив.
9 этажное административное здание. Система новая (2006г пуск в эксплуатацию). Здание большое ) Кстати насосы отключаются автоматически, когда давление в системе становиться равным 6 бар
Цитата(раздолбай @ 10.9.2012, 14:01)
Расширительный бак на 8л на трубопроводе ГВС - на металлолом.
А если уж чтобы точно наверняка то поставьте предохранительный клапан
нипель в верхней части бака стоит, он и есть, я так понимаю, предохранитель.
Цитата(раздолбай @ 10.9.2012, 14:01)
Расширительный бак на 8л на трубопроводе ГВС - на металлолом.
А если уж чтобы точно наверняка то поставьте предохранительный клапан
везде читал, применение этих баков на системе отопления, на системе ГВС описания не встречал вообще.