Анастаися
Добрый день.
Поделитесь пожалуйста опытом при проектировании бесканальной сети.
Площадка 30 сооружений, схема древовидная, очень много ответвлений больших и маленьких, диаметры от 57 до 375, труба ГОСТ 10704 в ППУ изоляции, прокладка бесканальная по всеи трассе. температурный график 95-70.
При расчете на СТАРТ в углах поворота и ответвлениях установила демпфирующие прокладки

вопрос:
Устройство теплофикационных камер:
- прохождение через стену при помощи стеновых уплотнителей, какой должен быть размер отверстий для ввода труб и как это может отразится на боковом смещение? камеры делаем как при канальной прокладке?
- в самой камере ставим арматуру закладные для измерения температуры и давления, арматуру ставлю какую нравится, или спец? концевые элементы на теплоизоляцию одеваем или делаем теплоизоляцию по всем трубам в камере,как это выглядит?
- при близком приближение к фундаментам (заказчик самостоятельно построил рядом здание) рекомендуется проходить в футлярах, надо ли на концах делать камеры? если не делать то трубы за пределами футляров опять будет зажата в грунте и все тепловое смещение пойдет внутрь футляра.
- врезки в тепловых камерах обязательно должны сначала идти по трубе а потом отходить в бок? это увеличивает размеры камеры. это же условие сохраняется при прохождение в грунте?

Прикрепляю файл с планом камерами и заданием на проектирование системы СОДК biggrin.gif
*Sasha*
Знаете Анастасия, Вас консультации не спасут Вам нужен специалист, который займется теплоснабжением.
nik4t
Да, ищите специалиста готового Вам всё это рассказать....
Или сами по крупицам. Очень долго объяснять. Ищите.
Brestboy
срочно нужна помощь коллеги!!! есть трасса тепловых сетей от котельной.... параметры 95/70 0,4МПа.......вся трасса получилось уложенной в канал кроме желтого участка, бесканальная прокладка(схема прилагается)...трубы укладываются на песок...ответвления предусмотрены угловыми тройниками.......вопрос где бы вы поставили неподвижные опоры если нужно???......прогонял расчет по старту....проходит без неподвижек....к сожалению расчет не могу предоставить...на работе руководство обрубило интренет и заблокировало флешки
*Sasha*
Если на "старте" ничего не горит зачем ставить неподвижки? Если очень хочется то можно поставить на вводе в здания за 2 метра (и то не во все, если между врезкой и вводом прямой участок то не надо), и снова пресчитать "старт".
Brestboy
спасибо за помощь! просто у нас как проектируют есть программа старт а есть книжка николаева(ее очень руководство мое любит)196Х какого то года выпуска..и по николаеву там штук 7-8 опор выскакивает..если брать как традиционную прокладку в канале
Анастаися
Цитата(*Sasha* @ 4.9.2012, 17:43) *
Знаете Анастасия, Вас консультации не спасут Вам нужен специалист, который займется теплоснабжением.

Вообще то *Sasha* сетями я занимаюсь довольно давно и особых проблем до этого не было, просто у нас не проектируют бесканальную прокладку,она для нашего региона в новинку,поэтому и нужны советы. Много инфо с сети перекопала, в принципе учла все, теперь нужна консультация специалиста который этим занимался "не по наслышке" а всерьез,для проверки некоторых решений. А спрашивать у наших старых любителей Николаева смысла нет, бесполезно,они таким не занимались. Т.Ч если есть что умного посоветовать буду весьма благодарна, а так не надо никуда "посылать", ответ может не понравится.
*Sasha*
Цитата(Brestboy @ 4.9.2012, 14:19) *
спасибо за помощь! просто у нас как проектируют есть программа старт а есть книжка николаева(ее очень руководство мое любит)196Х какого то года выпуска..и по николаеву там штук 7-8 опор выскакивает..если брать как традиционную прокладку в канале

Металл для труб используется везде одинаковый, неважно в канале или б/к. Количество н/о определяется расчетом или необходимостью обездвижить тот или иной участок (желательно без ущерба прочности т/с).
*Sasha*
Цитата(Анастаися @ 4.9.2012, 14:33) *
у нас не проектируют бесканальную прокладку,

Вот вот, начнем с того что не бесканальная прокладка, а прокладка труб в ППУ изоляции. Смысл сразу поменяется, ведь трубы ППУ прокладываются и в канале (в Москве каналы засыпаются песком) и в вашем случае не помешали бы каналы в местах пересечения с проезжей частью (ну или футляры). Ну и почитать например пособие по проектированию СОДК скажем "Мосфлоулайна" не помешает и вообще там много чего интересного.
У Вас весь проект надо делать, понимаете? Как вы думаете кто это сделает дистанционно и бесплатно?
nik4t
Цитата(Анастаися @ 4.9.2012, 14:33) *
Вообще то *Sasha* сетями я занимаюсь довольно давно и особых проблем до этого не было, просто у нас не проектируют бесканальную прокладку,она для нашего региона в новинку,поэтому и нужны советы...

Поэтому и нужен специалист, потому что у Вас не проектируют бесканалку, что толку бахвальствовать опытом? Хотите научится - найдите у кого.
На половину Ваших ворпосов не ответить, ибо слова-термины Ваши не понятны, на другую половину вопросов можно найти ответы в разных темах этого форума.
Пример:
Цитата
...в футлярах, надо ли на концах делать камеры? если не делать то трубы за пределами футляров опять будет зажата в грунте и все тепловое смещение пойдет внутрь футляра.

А если сделаете камеры на концах, то куда пойдёт всё тепловое смещение? В камеры? Чем это будет отличаться от просто футляра? Или в камерах Вы хотите предусмотреть естественную компенсацию (угол поворота, опуск, подъём)?
nik4t
Цитата(*Sasha* @ 4.9.2012, 14:44) *
У Вас весь проект надо делать, понимаете?

Скачал, посмотрел, согласен полностью.