Добрый день.
Поделитесь пожалуйста опытом при проектировании бесканальной сети.
Площадка 30 сооружений, схема древовидная, очень много ответвлений больших и маленьких, диаметры от 57 до 375, труба ГОСТ 10704 в ППУ изоляции, прокладка бесканальная по всеи трассе. температурный график 95-70.
При расчете на СТАРТ в углах поворота и ответвлениях установила демпфирующие прокладки
вопрос:
Устройство теплофикационных камер:
- прохождение через стену при помощи стеновых уплотнителей, какой должен быть размер отверстий для ввода труб и как это может отразится на боковом смещение? камеры делаем как при канальной прокладке?
- в самой камере ставим арматуру закладные для измерения температуры и давления, арматуру ставлю какую нравится, или спец? концевые элементы на теплоизоляцию одеваем или делаем теплоизоляцию по всем трубам в камере,как это выглядит?
- при близком приближение к фундаментам (заказчик самостоятельно построил рядом здание) рекомендуется проходить в футлярах, надо ли на концах делать камеры? если не делать то трубы за пределами футляров опять будет зажата в грунте и все тепловое смещение пойдет внутрь футляра.
- врезки в тепловых камерах обязательно должны сначала идти по трубе а потом отходить в бок? это увеличивает размеры камеры. это же условие сохраняется при прохождение в грунте?
Прикрепляю файл с планом камерами и заданием на проектирование системы СОДК