Machinator
Подскажите, в каких случаях манометр требуется установить через компенсирующую трубку, желательно с ссылкой на нормативную документацию.

Так же слышал о требовании обязательной поверке обратных клапанов в ИТП перед новым отопительным сезоном, но найти опять же не смог. Есть такой норматив или нет?
А.В.
Про трубку СНиП 3.05.01-85 (в замен него будет СП 73.13330.2012 - но пока в силу не вступил)
3.31. Манометры, устанавливаемые на трубопроводах с температурой теплоносителя до 378 К (105°С), должны присоединяться через трехходовой кран.
Манометры, устанавливаемые на трубопроводах с температурой теплоно¬сителя выше 378 К (105°С), должны присоединяться через сифонную трубку и трехходовой кран.
Про обратный клапан не слышал
Machinator
спасибо! когда вступит в силу? Что за сифонная трубка? змеевиком?
baniffaciy
Цитата(Machinator @ 23.8.2012, 9:17) *
Что за сифонная трубка? змеевиком?

Может это трубка Перкинсона....

http://www.adl.ru/index.php?m=page&p_con=27557
А.В.
Вам дали ссылочку - это трубка Перкинсона

Когда вступит - не знаю. Комплекс Техэксперт пишет что пока не вступил, но могу выложить

Вот:
baniffaciy
Цитата(А.В. @ 23.8.2012, 9:39) *
- это трубка Перкинсона



Если честно не знал что на СНиПовском языке импульсная (Перкинсона) трубка - это "
"сифонная трубка "