Как проверить работоспособность подпиточного клапана в ИТП.
KYV86
Если знаете на какое давление он настроен, то легонько открываете спускной кран (вентиль) и сливаете воду до снижения давления воды до нужного параметра, например 2,0 кгс/кв. см. Если клапан не откроется, то снижаете еще на 0,1-0,2 кг. Открылся и восстановил давление, работает. Нет, то срочно в ремонт.
Aragreem
Если не сработает, то не факт что это клапан виноват.
Ведь в системе подпитки не последнее место имеет и датчик-реле давления, именно он дает команду клапану открыться. Так что проверять надо всё вместе и последовательно.

С уважением,
Константин.
HeatServ
Небольшие системы часто оборудуются механическим клапаном "после себя". У нас тоже разок такой из строя вышел, в водке отмачивали два часа, зашевелился))