Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Древний газовый подогреватель ПД-0,5Э. Нужна консультация.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Forb
Промышленный подогреватель диэтиленгликоля ПД-0,5Э.
Лет 10-15 назад он применялся для подогрева теплоносителя диэтиленгликоля в технологических целях на нефте-газовых промыслах.
Тип горелок - БИГ-1-1 (4 шт) + электрозапальник ЭЗ. Давление природного газа перед горелкой - 0,06 МПа.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
После 3-летней безупречной работы появились проблемы: неустойчивое горение в горелках, чувствительность пламени к внешним погодным условиям (ветер, дождь), уменьшение тепловой мощности. Более-менее стабильная работа стала наблюдаться при частичном ограничении доступа воздуха к горелкам (на фото видны вставленные камни).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Внутренний осмотр футировки показал, что огнеупорный туннель (см.рис.), который был выполнен из керамического кирпича,
полностью раскрошился и обвалился. Согласно теории горения даной горелки именно в этом туннеле происходит сгорание основной части газовоздушной смеси. Так же он стабилизирует процесс горения и препятствует отрыву пламени от горелки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нужна консультация, а точнее, ответ на вопрос, возможна ли дальнейшая нормальная эксплуатация без восстановления футировки?

Слышал, что в подобных случаях выходят из положения увеличивая давление газа на входе горелок до 0.1- 0.15 МПа.
Говорят, что при таком давлении горелки начинают работать стабильно даже без огнеупорного туннеля.
Но ведь по паспорту у БИГ номинальное до 0,08 МПа! Чем будет чревата подобная эксплуатация горелок?
Да и рассчитан ли котел на такое увеличение давления газа? Кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
Заранее буду очень благодарен!
tiptop
А газовыпускные отверстия - чистые?
раздолбай
По поводу "к чему приведет" вариантов много и все непривлекательны.
А по описанным вами неполадкам - чувствительность пламени к внешним погодным условиям (ветер, дождь), уменьшение тепловой мощности - предполагаю что увеличилось сопротивление газового тракта , что в общем-то подтверждается разрушенной футеровкой.
Футеровка важна как защита металлических частей топки в месте наибольшей температуры факела, а также способствует более полному сгоранию топлива
Forb
Цитата(tiptop @ 31.7.2012, 10:30) *
А газовыпускные отверстия - чистые?

В порядке. Чистятся регулярно. Но вот что думаю, после многократных чисток возможно увеличился размер отверстий. А значит отклонение от расчетного размера. Но не думаю что это тоже сильно могло повлиять на работу горелки вцелом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.