Practic
Народ, помогите кто может решить проблему: Котёл "Висман", горелка "Вейсхаупт G-40", Надо минимизировать мощность, однако при наладкке в сторону уменьшения - начинает греться фронтальная стена котла. Понятно, что происходит сгорание практически в раструбе. Может кому приходилось и волков накормить и барашек сохранить?
Заранее благодарен.
tiptop
Цитата(Practic @ 30.5.2012, 14:10) *
при наладкке в сторону уменьшения

Понижаете мощность горелки до 500 кВт ?

В амбразуре кольцевой объём вокруг пламенной трубы ("пламенной головы") заполнен "негорючим эластичным материалом" ?
Practic
Сама горелка имеет max мощность 550кВт, min 80 кВт. Проблема - при настройке ниже 80 кВт... Никаких вставок у нас нет. Пространство - воздушное. Понятно, что пытаемся сделать не совсем корректную настройку. Но, может ком-то удалось. и он готов пеоделиться опытьм. Горелку поменять на меньшую - возможности всё равно нет, а котёл часто вкл- выкл...
vaka66
Летом на ГВС лучше не будет- пусть в одноступке робит. Зимой пахать по полной буит. Горелка выдержит такую работу лет 10. Этож Вайсы. wink.gif
ruben
Вам же подсказали - кольцевой зазор вокруг пламенной трубы заизолирован согласно инструкции или нет? Попробуйте усилить изоляцию. Потом слышал (не уверен, следует проверить и посоветоваться с Вайсхауптом)), что в летнем режиме устанавливают удлиняющую вставку.
tiptop
Цитата(Practic @ 30.5.2012, 16:49) *
Сама горелка имеет max мощность 550кВт, min 80 кВт

Понятно. Не "G40", а "WG40".
lentyai
зачем уменьшать мощность? пусть так работает вкл-выкл
11Therion11
Со своего опыта скажу что накрутить можно все что угодно хоть 20 КВт. но??? Нужно ли??? ВЫГОДНО ЛИ???

и каковы будут последствия!!

1. Посмотрите в инструкции на КОТЕЛ какая мин. темп. отходящих газов для вашего котла. Горелка для котла выбирается не только из характеристик мощности.

2. Котлы ВИСМАН это высокотехнологическое оборудование, стоит ли в нем делать какието изменения!

3 КОТЕЛ ПОДБИРАЛИ СОГЛАСНО ВАШИМ ТЕХ ЗАДАНИЮ. ЗНАЧИТ МИН ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БОЙЛЕРА 80 КВТ (сорь. за капс.)

11Therion11
Со своего опыта скажу что накрутить можно все что угодно хоть 20 КВт. но??? Нужно ли??? ВЫГОДНО ЛИ???

и каковы будут последствия!!

1. Посмотрите в инструкции на КОТЕЛ какая мин. темп. отходящих газов для вашего котла. Горелка для котла выбирается не только из характеристик мощности.

2. Котлы ВИСМАН это высокотехнологическое оборудование, стоит ли в нем делать какието изменения!

3 КОТЕЛ ПОДБИРАЛИ СОГЛАСНО ВАШИМ ТЕХ ЗАДАНИЮ. ЗНАЧИТ МИН ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БОЙЛЕРА 80 КВТ (сорь. за капс.)

Ludvig
От всех бед часто помогает увеличение первичного воздуха. С другой стороны, если не идет наладка до 80кВт, сделать до сколько получится. Пусть котел гаснет и снова рожигается, этого режима не избежать никогда. Получается даже экономичнее.
11Therion11
Цитата(Ludvig @ 6.6.2012, 9:18) *
Пусть котел гаснет и снова рожигается, этого режима не избежать никогда. Получается даже экономичнее.

Категорически несогласен!!!


Любое оборудование изнашиваться сильнее если оно включается и выключается чаще обычного. Например электрод розжига или катушка розжига расчитаны на определенное количество включений и т.д.

А по поводу экономии при частом включении это вообще бред!! в таом случае котел сначала нагревается, потом остывает, потом сново нагреваться и так до бесконечности. Зачем тогда модулируемая горелка??? Самоя большая эффективность у любого котла!! когда он постоянно работает на среднем режиме!! (У водогрейного котла самый высокий КПД чаще всего при минимальной нагрузке.)

Ludvig
Конечно бред. Даже в идеальном случае. Задержитесь летом в котельной после 21=00, такое! увидите! До конца жизни плохо спать будете.
Безусловно вы правы, но так работают все котлы.
11Therion11
Цитата(Ludvig @ 8.6.2012, 21:05) *
Задержитесь летом в котельной после 21=00, такое! увидите! До конца жизни плохо спать будете.
так работают все котлы.


На автоматике Висман, есть настройка графика режима работы как почасовки так и выходного дня. (витатроник 300 и 333) Чудес не бывает настраивать автоматику надо полностью, с учетом особенностей загрузки оборудования в рабочее время и выходные дни.

Я сейчас в Хмельницком настраиваю 4,5 МВт. (система управления работы оборудованием чере систему диспетчеризацию ХОНЕВЕЛ.) ГВС ночью поставил 35, насосы басейна в 23 вечера выкл а в 5 утра вкл. ЭКОНОМИЯ УЖЕ СЕЙЧАС 110 КУБОВ В СУТКИ.

Ludvig
Цитата(11Therion11 @ 12.6.2012, 13:39) *
На автоматике Висман, есть настройка графика режима работы как почасовки так и выходного дня. (витатроник 300 и 333) Чудес не бывает настраивать автоматику надо полностью, с учетом особенностей загрузки оборудования в рабочее время и выходные дни.

Я сейчас в Хмельницком настраиваю 4,5 МВт. (система управления работы оборудованием чере систему диспетчеризацию ХОНЕВЕЛ.) ГВС ночью поставил 35, насосы басейна в 23 вечера выкл а в 5 утра вкл. ЭКОНОМИЯ УЖЕ СЕЙЧАС 110 КУБОВ В СУТКИ.

Все что понял, это маленькая котельная. А вообще, что вы хотели этим объяснить?
lexacs
У меня точно такая же проблема. При чем подбор оборудования сделан неграмотно. Котел 1,25МВт, а горелка модулирующая подобрана на 700-2500Вт. В летнее время ночью котел работает только в цикле, а зимой котел переходит в режим невыключения только при минус 2. Вообще хотел бы в идеале чтобы на лето стоял дополнительный котел только на ГВС. Огромная экономия бы вышла на электроэнергии.
tiptop
Цитата(lexacs @ 12.6.2012, 22:17) *
Огромная экономия бы вышла на электроэнергии.

Откуда вышла бы "огромная экономия" электроэнергии?
Из-за меньшего котлового насоса?
Red8000
Тип(Vitoplex 100/200/300, Vitorond) и номинальная мощность котла?
lexacs
Цитата(tiptop @ 13.6.2012, 11:04) *
Откуда вышла бы "огромная экономия" электроэнергии?
Из-за меньшего котлового насоса?

Конечно, + время циклов по розжигу горелки.
11Therion11
Цитата(lexacs @ 13.6.2012, 14:13) *
Конечно, + время циклов по розжигу горелки.


Очень сомнительно!!! Смотрите сами.... стоимость "меншего" котла + его установка + изменение в проэкт = === ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНО

Цитата(Ludvig @ 12.6.2012, 13:01) *
Все что понял, это маленькая котельная. А вообще, что вы хотели этим объяснить?

Экономию реально получить не уменьшая количество циклов включения и выключения оборудования, а понижением температуры теплоносителя в рабочих контурах, на время простоев предприятия или отсутствие потребителей.
Ludvig
Цитата(11Therion11 @ 13.6.2012, 15:26) *
Экономию реально получить не уменьшая количество циклов включения и выключения оборудования, а понижением температуры теплоносителя в рабочих контурах, на время простоев предприятия или отсутствие потребителей.

Опять не понял. Это 2х2=4, тут про уменьшение циклов включения и выключения оборудования.
lexacs
Цитата(11Therion11 @ 13.6.2012, 15:26) *
Очень сомнительно!!! Смотрите сами.... стоимость "меншего" котла + его установка + изменение в проэкт = === ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНО


Экономию реально получить не уменьшая количество циклов включения и выключения оборудования, а понижением температуры теплоносителя в рабочих контурах, на время простоев предприятия или отсутствие потребителей.


Это если вносить изменения в существующую котельную.
Но если на стадии проектирования учесть данные факты. К сожалению проектировщики об экономии эксплуатации редко думают.
Practic
Спасибо огромное всем кто откликнулся! прочитал разные мнения. предложения и возражения. Видно не только мы расхлёбываем ошибки проектировщиков. Котельную не мы заказывали - нам её благополочно втиснули - вот объект -работайте. Снижение мощности на минимальной нагрузке действительно ведёт к возникновению двух проблем: - Т уходящих и разогрев фронта котла. что до удлинения (выноса в котёл) пламенной головы - думали, фронт может и перестанет греться, а вот уходяще...котёл будет так плакать, что ещё не известно что экономичнее - газ жечь или котёл ремонтировать. Ещё раз спасибо всем откликнувшимся.