Горелки "Вейсхаупт"
Народ, помогите кто может решить проблему: Котёл "Висман", горелка "Вейсхаупт G-40", Надо минимизировать мощность, однако при наладкке в сторону уменьшения - начинает греться фронтальная стена котла. Понятно, что происходит сгорание практически в раструбе. Может кому приходилось и волков накормить и барашек сохранить?
Заранее благодарен.
Цитата(Practic @ 30.5.2012, 14:10)
при наладкке в сторону уменьшения
Понижаете мощность горелки до 500 кВт ?
В амбразуре кольцевой объём вокруг пламенной трубы ("пламенной головы") заполнен "негорючим эластичным материалом" ?
Сама горелка имеет max мощность 550кВт, min 80 кВт. Проблема - при настройке ниже 80 кВт... Никаких вставок у нас нет. Пространство - воздушное. Понятно, что пытаемся сделать не совсем корректную настройку. Но, может ком-то удалось. и он готов пеоделиться опытьм. Горелку поменять на меньшую - возможности всё равно нет, а котёл часто вкл- выкл...
Летом на ГВС лучше не будет- пусть в одноступке робит. Зимой пахать по полной буит. Горелка выдержит такую работу лет 10. Этож Вайсы.
Вам же подсказали - кольцевой зазор вокруг пламенной трубы заизолирован согласно инструкции или нет? Попробуйте усилить изоляцию. Потом слышал (не уверен, следует проверить и посоветоваться с Вайсхауптом)), что в летнем режиме устанавливают удлиняющую вставку.
Цитата(Practic @ 30.5.2012, 16:49)
Сама горелка имеет max мощность 550кВт, min 80 кВт
Понятно. Не "G40", а "WG40".
зачем уменьшать мощность? пусть так работает вкл-выкл
11Therion11
5.6.2012, 19:31
Со своего опыта скажу что накрутить можно все что угодно хоть 20 КВт. но??? Нужно ли??? ВЫГОДНО ЛИ???
и каковы будут последствия!!
1. Посмотрите в инструкции на КОТЕЛ какая мин. темп. отходящих газов для вашего котла. Горелка для котла выбирается не только из характеристик мощности.
2. Котлы ВИСМАН это высокотехнологическое оборудование, стоит ли в нем делать какието изменения!
3 КОТЕЛ ПОДБИРАЛИ СОГЛАСНО ВАШИМ ТЕХ ЗАДАНИЮ. ЗНАЧИТ МИН ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БОЙЛЕРА 80 КВТ (сорь. за капс.)
11Therion11
5.6.2012, 19:31
Со своего опыта скажу что накрутить можно все что угодно хоть 20 КВт. но??? Нужно ли??? ВЫГОДНО ЛИ???
и каковы будут последствия!!
1. Посмотрите в инструкции на КОТЕЛ какая мин. темп. отходящих газов для вашего котла. Горелка для котла выбирается не только из характеристик мощности.
2. Котлы ВИСМАН это высокотехнологическое оборудование, стоит ли в нем делать какието изменения!
3 КОТЕЛ ПОДБИРАЛИ СОГЛАСНО ВАШИМ ТЕХ ЗАДАНИЮ. ЗНАЧИТ МИН ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БОЙЛЕРА 80 КВТ (сорь. за капс.)
От всех бед часто помогает увеличение первичного воздуха. С другой стороны, если не идет наладка до 80кВт, сделать до сколько получится. Пусть котел гаснет и снова рожигается, этого режима не избежать никогда. Получается даже экономичнее.
11Therion11
8.6.2012, 19:36
Цитата(Ludvig @ 6.6.2012, 9:18)
Пусть котел гаснет и снова рожигается, этого режима не избежать никогда. Получается даже экономичнее.
Категорически несогласен!!!
Любое оборудование изнашиваться сильнее если оно включается и выключается чаще обычного. Например электрод розжига или катушка розжига расчитаны на определенное количество включений и т.д.
А по поводу экономии при частом включении это вообще бред!! в таом случае котел сначала нагревается, потом остывает, потом сново нагреваться и так до бесконечности. Зачем тогда модулируемая горелка??? Самоя большая эффективность у любого котла!! когда он постоянно работает на среднем режиме!! (У водогрейного котла самый высокий КПД чаще всего при минимальной нагрузке.)
Конечно бред. Даже в идеальном случае. Задержитесь летом в котельной после 21=00, такое! увидите! До конца жизни плохо спать будете.
Безусловно вы правы, но так работают все котлы.
11Therion11
12.6.2012, 12:39
Цитата(Ludvig @ 8.6.2012, 21:05)
Задержитесь летом в котельной после 21=00, такое! увидите! До конца жизни плохо спать будете.
так работают все котлы.
На автоматике Висман, есть настройка графика режима работы как почасовки так и выходного дня. (витатроник 300 и 333) Чудес не бывает настраивать автоматику надо полностью, с учетом особенностей загрузки оборудования в рабочее время и выходные дни.
Я сейчас в Хмельницком настраиваю 4,5 МВт. (система управления работы оборудованием чере систему диспетчеризацию ХОНЕВЕЛ.) ГВС ночью поставил 35, насосы басейна в 23 вечера выкл а в 5 утра вкл. ЭКОНОМИЯ УЖЕ СЕЙЧАС 110 КУБОВ В СУТКИ.
Цитата(11Therion11 @ 12.6.2012, 13:39)
На автоматике Висман, есть настройка графика режима работы как почасовки так и выходного дня. (витатроник 300 и 333) Чудес не бывает настраивать автоматику надо полностью, с учетом особенностей загрузки оборудования в рабочее время и выходные дни.
Я сейчас в Хмельницком настраиваю 4,5 МВт. (система управления работы оборудованием чере систему диспетчеризацию ХОНЕВЕЛ.) ГВС ночью поставил 35, насосы басейна в 23 вечера выкл а в 5 утра вкл. ЭКОНОМИЯ УЖЕ СЕЙЧАС 110 КУБОВ В СУТКИ.
Все что понял, это маленькая котельная. А вообще, что вы хотели этим объяснить?
У меня точно такая же проблема. При чем подбор оборудования сделан неграмотно. Котел 1,25МВт, а горелка модулирующая подобрана на 700-2500Вт. В летнее время ночью котел работает только в цикле, а зимой котел переходит в режим невыключения только при минус 2. Вообще хотел бы в идеале чтобы на лето стоял дополнительный котел только на ГВС. Огромная экономия бы вышла на электроэнергии.
Цитата(lexacs @ 12.6.2012, 22:17)
Огромная экономия бы вышла на электроэнергии.
Откуда вышла бы "огромная экономия" электроэнергии?
Из-за меньшего котлового насоса?
Тип(Vitoplex 100/200/300, Vitorond) и номинальная мощность котла?
Цитата(tiptop @ 13.6.2012, 11:04)
Откуда вышла бы "огромная экономия" электроэнергии?
Из-за меньшего котлового насоса?
Конечно, + время циклов по розжигу горелки.
11Therion11
13.6.2012, 14:26
Цитата(lexacs @ 13.6.2012, 14:13)
Конечно, + время циклов по розжигу горелки.
Очень сомнительно!!! Смотрите сами.... стоимость "меншего" котла + его установка + изменение в проэкт = === ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНО
Цитата(Ludvig @ 12.6.2012, 13:01)
Все что понял, это маленькая котельная. А вообще, что вы хотели этим объяснить?
Экономию реально получить не уменьшая количество циклов включения и выключения оборудования, а понижением температуры теплоносителя в рабочих контурах, на время простоев предприятия или отсутствие потребителей.
Цитата(11Therion11 @ 13.6.2012, 15:26)
Экономию реально получить не уменьшая количество циклов включения и выключения оборудования, а понижением температуры теплоносителя в рабочих контурах, на время простоев предприятия или отсутствие потребителей.
Опять не понял. Это 2х2=4, тут про уменьшение циклов включения и выключения оборудования.
Цитата(11Therion11 @ 13.6.2012, 15:26)
Очень сомнительно!!! Смотрите сами.... стоимость "меншего" котла + его установка + изменение в проэкт = === ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНО
Экономию реально получить не уменьшая количество циклов включения и выключения оборудования, а понижением температуры теплоносителя в рабочих контурах, на время простоев предприятия или отсутствие потребителей.
Это если вносить изменения в существующую котельную.
Но если на стадии проектирования учесть данные факты. К сожалению проектировщики об экономии эксплуатации редко думают.
Спасибо огромное всем кто откликнулся! прочитал разные мнения. предложения и возражения. Видно не только мы расхлёбываем ошибки проектировщиков. Котельную не мы заказывали - нам её благополочно втиснули - вот объект -работайте. Снижение мощности на минимальной нагрузке действительно ведёт к возникновению двух проблем: - Т уходящих и разогрев фронта котла. что до удлинения (выноса в котёл) пламенной головы - думали, фронт может и перестанет греться, а вот уходяще...котёл будет так плакать, что ещё не известно что экономичнее - газ жечь или котёл ремонтировать. Ещё раз спасибо всем откликнувшимся.