аспирант 87
Как определить диаметр "свища" трубопровода отопления.
A.R.
Замерить рулеткой.
Если место недоступно, можно рассчитать. Для этого надо знать давление в трубопроводе и величину утечки.
аспирант 87
понятно что можно рассчитать по расходу и давлению. МНЕ НУЖНА ФОРМУЛА
испытатель
расход =мю*площадь отверстия*корень квадратный из 2g*dP, где Мю - коэффициент расхода для малых отверстий =0,65...0,7.
А вы правда - аспирант или ник такой красивый?
A.R.
Собрался было набирать, но лень одолела. Нашёл первоисточник и отсканировал. Пользуйтесь. Формулу правда слегка преобразовать надо, но это не проблема. "Тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент". Справочник. М. Энергоиздат, 1982. Мю зависит от Re. Зависимость приведена. Удачи.
аспирант 87
Цитата(испытатель @ 30.5.2012, 13:42) *
расход =мю*площадь отверстия*корень квадратный из 2g*dP, где Мю - коэффициент расхода для малых отверстий =0,65...0,7.
А вы правда - аспирант или ник такой красивый?

это правда. после защиты переименую на К.Т.Н. smile.gif
аспирант 87
Цитата(A.R. @ 30.5.2012, 13:14) *
Собрался было набирать, но лень одолела. Нашёл первоисточник и отсканировал. Пользуйтесь. Формулу правда слегка преобразовать надо, но это не проблема. "Тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент". Справочник. М. Энергоиздат, 1982. Мю зависит от Re. Зависимость приведена. Удачи.

СПАСИБО