Серость
Подскажите, пожалуйста, по какой формуле температурный напор зависит от расхода теплоносителя (вода) через радиатор?
Серость
Если температура воздуха постоянна?
Алхимик
Если температурный напор - это теплоотдача в единицу времени, тогда
Q=c*G*(t1-t2)
c - теплоёмкость
G - массовый расход теплоносителя
t1 - тепература подача
t2 - обратка

размерности выбираются согласно выбранной системе измерения:
к примеру СИ
Дж/с=(дж/кг*С)*(кг/с)*С

Добавлено - 14:46
если температура воздуха Tнар - постоянная, тогда t1-t2 = const
tgv
температурный напор dt = tвх - 0,5 х Qпр x b1 x b2 / (с x Gпр) - tвн