Делаю протяженную сеть (~1800м), 2хДу100 ППУ ПЭ, бесканальная прокладка. Согласно п. 10.17 СНиП 41-02-2003 "запорную арматуру в тепловых сетях следует предусматривать:
б) на трубопроводах водяных тепловых сетей Dy ³ 100 мм на расстоянии не более 1000 м друг от друга (секционирующие задвижки) с устройством перемычки между подающим и обратным трубопроводами диаметром, равным 0,3 диаметра трубопровода, но не менее 50 мм; на перемычке надлежит предусматривать две задвижки и контрольный вентиль между ними Dу = 25 мм."
Искала типовые, нашла только вот это: http://www.ideasandmoney.ru/Ntrr/Details/117660
Очень хочется посмотреть, как такой узел сделать из арматуры для бескамерной установки.
nik4t
kovee
Если есть возможность (разрешает эксплуатирующая организация), то собирайте такой узел на мин.вате.
Два недостатка бесканального секционирования:
1. Огромное количество люков.
2. Эти люка и сам узел занимают колосальное пространство.
Вот пример, правда с врезкой еще запитанной "крестом", но суть ясна...
p.s.
Перемычки выполнены с обеих сторон через спускники.
prant
to nik4t: без поллитры не разберешься (при эксплуатации).
Мое мнение: камеру проще сделать и при эксплуатации наглядней.
nik4t
prant
Угу.
Хотя мне "целостность" ППУ приятнее, но не такой ценой, конечно...
kovee
Спасибо большое за ответ. Вопросы:
- "на перемычке надлежит предусматривать две задвижки и контрольный вентиль между ними Dу = 25 мм". Правильно ли я поняла, функцию контрольного вентиля выполняют шарики поз. 13, 14? Это проходит? Я уж грешным делом думала, а не использовать ли воздушник в качестве контрольного вентиля?
- а зачем запорная арматура на основной линии стоит 2 раза: до и после врезки? Если закрыть шарики на основной после врезки и на самой врезке, сеть и так будет пререкрыта.
nik4t
Цитата(kovee @ 21.5.2012, 15:18) *
Спасибо большое за ответ. Вопросы:
- "на перемычке надлежит предусматривать две задвижки и контрольный вентиль между ними Dу = 25 мм". Правильно ли я поняла, функцию контрольного вентиля выполняют шарики поз. 13, 14? Это проходит?

Эти задвижки (13, 14) для работы перемычки м/у Т1 и Т2. По поводу две задвижки и контрольный вентиль, тут скорее всего имеются в виду воздушники. Перемычка возможна и через них, надо смотреть профиль - где у Вас оказываться секционирование (низ-низ; низ-верх; верх-верх) по отношению к уклону трассы.
Цитата
...зачем запорная арматура на основной линии стоит 2 раза: до и после врезки?

Это 2-х сторонняя запитка (абонента, участка магистрали и т.п.), чтобы при не работающем верхнем или нижнем участке магистрали, "врезка" была запитана с другой стороны.
Закрыли задвижки 8, запитка идёт через открытые задвижки 9 и наоборот.
Xpander
Цитата
"на перемычке надлежит предусматривать две задвижки и контрольный вентиль между ними Dу = 25 мм"

Коллеги, а может кто-нибудь "разжевать" последовательность действий при открытии перемычки? И почему задвижек должно быть именно две, а не одна? И какую функцию здесь выполняет контрольный вентиль?
Галиев
Вентиль, при закрытой перемычке находится в открытом положении, что гарантирует герметичность запорной арматуры.
испытатель
Ну вентиль не гарантирует конечно же герметичность, а является средством контроля герметичности и отсутствия шунтирования в рабочем положении. А какая последовательность - даже неудобно "умничать". Закрыли упомянутый контрольный вентиль и открыли отсечные запорные устройства. Убедились, что перемычка прогрелась т.е. отсечные открылись. Перемычки при секционировании нужны вообще-то для устранения отмораживания за время секционного перекрытия незадействованных аппендиксов. Если секционирование на камере с отводом на абонента идет, то перемычки не делают.
Xpander
Цитата(испытатель @ 4.3.2015, 22:56) *
Если секционирование на камере с отводом на абонента идет, то перемычки не делают.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Верно ли я понял Вашу мысль?