...Защиты от попадания высоких температур нет. В СП 41-101-95 речь идет только об аварийном повышении температуры...
Есть мнение, что при температурном графике 100/70 и выше при попадании теплоносителя с такими параметрами в приборы отопления могут случиться несколько не приятных вещей: не все приборы и внутренние трубопроводы (металопластик, пропилен и прочие) рассчитаны на такую температуру; прикоснувшийся пользователь получит ожог.
Где то видел, что температура теплоносителя в жилых помещениях не должна быть выше 95, в производственных 105
Поддерживаю timofeyprof по вопросам насосов и нормам электроснабжения.
а)-2: используем приводы для клапанов с управлением 0-10В и возвратной пружиной, т.е. если контроллер вышел из строя (сгорел) - сигнал на его выходе становиться 0В привод закрывает клапан (на приводе есть возможность механически установить уровень ниже, которого он не опуститься, чтобы система зимой не замерзла)
а)-3: в контроллере прописываем допустимое отклонение температуры в подающем трубопроводе от заданных графиков, если выходит за границы, то приходит аварийное SMS
б) надежность спорный вопрос - можно спорить долго, т.к. нет нормативных документов, которым эта защита должна соответствовать
оборудование не данфосс - производитель, логотип которого зелеными буквами написан, еще производит поезда, электротехнику, мед оборудование и др.