Цитата(Ernestas @ 7.5.2012, 12:49)
А зачем 2 теплообменника?
судя по диаметрам, расход тепла на ГВС менее 2,0 МВт - можно обойтись и одним теплообменником.
грязевик конечно нужен, но лучше еще поставить сетчатый фильт.
не показаны регистрирующие приборы
регулятор перепада давления на греющей стороне контура ГВС желателен
вычислитель ВСК-3 показан, а климатический контроллер и связи от него к регуляторам и насосу отопления нет
расположение и количество показывающих приборов не соответствует п. 8.9 СП 41-101-1995
указание в узловых точках, на вводе и выходе из ИТП параметров давления, расхода и температуры давало бы больше информации (и не надо отдельно делать задание для КИПовцев)
на водопровод лучше водомеры с герконом
2-ходовой клапан (регулятоор расхода) на Т1 для работы в паре с корректирующим насосом