Цитата(Wiz @ 27.4.2012, 14:04)
У вас емкостной или пластинчатый подогреватель ?
Пластинчатый, но нельзя отрицать тот факт что внутри него есть определенный объем воды который может закипеть. Поэтому пред. клапан на нем д.б. без вопросов.
Цитата(Wiz @ 27.4.2012, 14:04)
Клапан вам надо считать на полную пропускную способность, не важно где он у вас установлен.
Да я не возражаю. Расчет для примера можете написать что есть полная пропускная способность
Цитата(Wiz @ 27.4.2012, 14:04)
Пропускная способность клапана рассчитывается согласно ГОСТ 24570-81
После этого уже нужно выбирать клапан по ГОСТ12.2.085-2002 обратым пересчетом по параметрам клапана. На одну и ту же пропускную способность могут получаться разные клапана, полноподъемные и пропорциональные.
Да действительно согласно СП п. 4.47 Расчет пропускной способности предохранительных устройств должен производиться согласно ГОСТ 24570.
Хорошо. Согласно формуле 5.1. для водогрейных котлов G>Q/y, где y - теплота испарения.
Получаем 500кВт/2260кДж/с=0,22 кг/с=792 кг/ч. Выбираем клапан Прегран 095 с проп. способность 969 кг/ч, 80х80 для давления 6 бар, хотя уж если вскипание в теплообменнике расчитанном на 16 бар то клапан 32х32, проп. способность 900 кг/ч.
Ну и возвращаять на обратный пересчет по по ГОСТ12.2.085-2002 его одного не хватит как уже считал выше. Или я что то не так посчитал?