Здравствуйте, господа. Помогите пожалуйста ответить на один вопрос. Возможно-ли применение труб PP-RC для систем отопления вновь строящихся объектов? И как этот вопрос согласуется в Технадзоре? Если по ГОСТ 52134-2003 и по ТУ 2248-032-00284581-98 срок службы данных трубопроводов при температуре эсплуатации 80 град Цельсия менее 25 лет. А гарантировать такой срок требуется по СНиП. Спасибо.
Тимур ОВ
11.9.2006, 13:54
есть нормативы ЖКХ по капитальным ремонтам, там если память не изменяет 15 лет до кап ремонта системы отопления
ППРЦ не использую в проектах на отопление тк трубы имеют большой коэф температурного расширения
Цитата
ППРЦ не использую в проектах на отопление тк трубы имеют большой коэф температурного расширения
Ну и что , что большой. Вопрос вполне решаемый установкой компенсаторов и самокомпенсацией. Другое дело, что с нашей традиционной вертикальной однотрубной разводкой ППРЦ трубы как то не согласуются.
Как раз однотрубка со смещенным замыкающим участком и может существовать при условии достаточного плеча от стояка до замыкающего участка - П образный компенсатор на каждом этаже. Почему нет?
Да потому, что на открыто проложенных трубах виснут дети, играя, об них тушат бычки строители, и.т.п.
Открытые стояки должны быть стальными.
Полимерные трубы предназначены для скрытой проводки.
Попробуйте переубедить.