Артур
Здравствуйте, господа. Помогите пожалуйста ответить на один вопрос. Возможно-ли применение труб PP-RC для систем отопления вновь строящихся объектов? И как этот вопрос согласуется в Технадзоре? Если по ГОСТ 52134-2003 и по ТУ 2248-032-00284581-98 срок службы данных трубопроводов при температуре эсплуатации 80 град Цельсия менее 25 лет. А гарантировать такой срок требуется по СНиП. Спасибо.
Тимур ОВ
есть нормативы ЖКХ по капитальным ремонтам, там если память не изменяет 15 лет до кап ремонта системы отопления
ППРЦ не использую в проектах на отопление тк трубы имеют большой коэф температурного расширения
zeman
Цитата
ППРЦ не использую в проектах на отопление тк трубы имеют большой коэф температурного расширения
Ну и что , что большой. Вопрос вполне решаемый установкой компенсаторов и самокомпенсацией. Другое дело, что с нашей традиционной вертикальной однотрубной разводкой ППРЦ трубы как то не согласуются.
Guest
Как раз однотрубка со смещенным замыкающим участком и может существовать при условии достаточного плеча от стояка до замыкающего участка - П образный компенсатор на каждом этаже. Почему нет?
Alex_
Да потому, что на открыто проложенных трубах виснут дети, играя, об них тушат бычки строители, и.т.п.
Открытые стояки должны быть стальными.
Полимерные трубы предназначены для скрытой проводки.


Попробуйте переубедить.