Nata90
Здравствуйте!
Подскажите,когда ставятся регуляторы "до себя " и "после себя" и где на подающем трубопр. или на обратке?
Nata90
Даление в обратном трубопроводе на много больше,чем в системе топления.Как это повлияет на узел учета?что там необходимопоставить?
lewa
Цитата(Nata90 @ 20.3.2012, 12:47) *
Здравствуйте!
Подскажите,когда ставятся регуляторы "до себя " и "после себя" и где на подающем трубопр. или на обратке?

Название говорит само за себя. В сети есть литература с подробным описанием и принципом работы. Ищите. + СП 41-101-95 Вам в помощь.
prant
Цитата
Даление в обратном трубопроводе на много больше,чем в системе топления.что там необходимопоставить?
теплообменник по независимой схеме.
Цитата
Как это повлияет на узел учета?
никак
Nata90
у меня зависимая схема подключения. темпер-а в тепловой сети= тем-ре в систе отопления. давление в подающем трубопроводе тоже очень большое,установила шайбу.
неужели без теплообменника никак?
JJJJ
Цитата(Nata90 @ 20.3.2012, 13:48) *
у меня зависимая схема подключения. темпер-а в тепловой сети= тем-ре в систе отопления. давление в подающем трубопроводе тоже очень большое,установила шайбу.
неужели без теплообменника никак?

Никак.
Ниже чем в обратке не будет. rolleyes.gif
И какое оно давление в обратке? Чем оно вас пугает?
Nata90
располагаемое давление 4,6 кгс/см2, в обратном 4кгс/см2 ,подери давления в системе 0,03кгс/см2
JJJJ
И зачем вам его надо непременно понижать?
Nata90
где то вычитала,что надо.
на подаче поставила регулятор давления "после себя"
JJJJ
Цитата(Nata90 @ 20.3.2012, 14:23) *
где то вычитала,что надо.
на подаче поставила регулятор давления "после себя"

Этот регулятор не поможет, даже если совсем закроется.
А главное и не надо понижать давление. И трубы и приборы и запорно-регулирующая арматура превосходно работают при этом давлении и даже при давлении вдвое выше. А регуляторы давления ставят как правило для поддержания определенного давления в случае возможных его скачков на вводе, а не для постоянного дросселирования сети.
timofeyprof
Цитата(Nata90 @ 20.3.2012, 16:48) *
у меня зависимая схема подключения. темпер-а в тепловой сети= тем-ре в систе отопления. давление в подающем трубопроводе тоже очень большое,установила шайбу.
неужели без теплообменника никак?

Зависимая схема -когда без теплообменников. Независимая - черех теплообменики, тогда у системы теплотребления и теплой сети разные изолированные контура.

Цитата(Nata90 @ 20.3.2012, 17:23) *
где то вычитала,что надо.
на подаче поставила регулятор давления "после себя"

можно и регулятор перепада давления на подаче - он и снижает давление перед системой теплопотребления и поддерживает нужный перепад давления (постоянню разницу давления на вводе в ИТП)
alexsandr
Попробуйте поставить балансировочный вентиль на обратке, встречал такие решения вот фото
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
timofeyprof
Вариантов рассмотрено много, а про исходные данные информации было недостаточно. ТУ на присоединение объекта теплопотребления к тепловым сетям есть? там обычно пишется необходимые значения давления на вводе.
JJJJ
Коллеги!
Ну так нельзя.
Ну нельзя понизить абсолютное давление обычным вентилем
ниже чем в обратке. Перепад регулируется, абсолютное давление нет.
Nata90
Спасибо всем за помощь!
регулятор давления "после себя" оставлю. а в остальном мудрить не буду