Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по каким нормативным документам можно узнать необходимость и требования по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений трубопроводов котельной до 115.
Может у кого опыт есть сдачи крупных котельных (с большими диаметрами трубопроводов) делают ли контроль или только гидравлику.

СНиП котельные установки "кивает" на нормативы по проектированию тепловых сетей, СНиП 41 02 2003 тепловые сети по данному вопросу молчит, СНиП 3.05.03-85 - для строительства (можно ли на него сослаться?), наш Ростехнадзор говорит см. эксплуатацию тепловых установок - но там тоже информации нормальной нет.
Галиев
8 МВт, Ду 250, никому не интересно. Под категорию не подпадает, температура не та.
СТИ NN
20МВт dу500 может кого-нибудь заинтересовать?
Галиев
А Вы со своим инспектором пообщайтесь, надо оно ему.
ruben
Правила котлонадзора
Галиев
Цитата(ruben @ 2.3.2012, 19:12) *
Правила котлонадзора

Причём котлонадзор, когда речь о трубопроводах в пределах котельной?
ruben
Цитата(Галиев @ 2.3.2012, 22:49) *
Причём котлонадзор, когда речь о трубопроводах в пределах котельной?

Притом, что Правила котлонадзора относятся и к этому оборудованию.
Называются ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ - это не котловые. Ну а котловые трубопроводы - коллектора, перемычки и собственно котловые трубы - это ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ.
Для Украины - это Глава 10 НПАОП 0.00-1.11-98 и Глава 5. ДНАОП 0.00 -1.08-94
Krasneev@elso.ru
Трубопроводы в котельной с Т теплоносителя до 115 являются технологическими трубопроводами
ruben
Цитата(Krasneev@elso.ru @ 3.3.2012, 16:36) *
Трубопроводы в котельной с Т теплоносителя до 115 являются технологическими трубопроводами


Да, Вы правы. В стартовом посте ограничение - 115 гр. На котельных теплосети Харькова график отпуска тепла - 118-59. И везде эти Правила применяются
Галиев
У нас в городе есть котельные с графиком 150/70, но к теме это отношения не имеет.
ruben
Цитата(Галиев @ 3.3.2012, 22:16) *
У нас в городе есть котельные с графиком 150/70, но к теме это отношения не имеет.

Трубы малого диаметра?
Галиев
Вопрос был об УЗК труб Ду 500 с Т до 115 С. Можете параграфом ПРАВИЛ обосновать необходимость?
ruben
Цитата(Галиев @ 4.3.2012, 10:57) *
Вопрос был об УЗК труб Ду 500 с Т до 115 С. Можете параграфом ПРАВИЛ обосновать необходимость?

Какой смысл в таком УЗК?
Галиев
Цитата(ruben @ 2.3.2012, 19:12) *
Правила котлонадзора

???
СТИ NN
Котлонадзор это, конечно, не в тему для 115, а вот ПБ и СНиП на технологические трубопроводы - хоть какая-то ссылка на труб-ды 5й категории. Вот только относятся ли труб-ды котельной к технологическим?
Галиев
При осмечевании - точно, а так, снипа под рукой нет, смотрите сами, выкладывайте ссылки.
alesio
Смотря что за трубы.
ПТЭТЭ
6.1.10. Для трубопроводов тепловых сетей и тепловых пунктов при температуре воды 115°С и ниже, при давлении до 1,6 МПа включительно допускается применять неметаллические трубы, если их качество удовлетворяет санитарным требованиям и соответствует параметрам теплоносителя.
6.1.11. Проверке неразрушающими методами контроля подвергаются сварные соединения трубопроводов в соответствии с объемами и требованиями, установленными Госгортехнадзором России.
6.1.13. При контроле качества соединительного сварочного стыка трубопровода с действующей магистралью (если между ними имеется только одна отключающая задвижка, а также при контроле не более двух соединений, выполненных при ремонте) испытание на прочность и плотность может быть заменено проверкой сварного соединения двумя видами контроля: радиационным и ультразвуковым. Для трубопроводов, на которые не распространяются требования, установленные Госгортехнадзором России, достаточно проведения проверки сплошности сварных соединений с помощью магнитографического контроля.
6.2.9. После завершения строительно-монтажных работ (при новом строительстве, модернизации, реконструкции), капитального или текущего ремонта с заменой участков трубопроводов, трубопроводы тепловых сетей подвергаются испытаниям на прочность и плотность.
Трубопроводы, прокладываемые в непроходных каналах или бесканально, подлежат также предварительным испытаниям на прочность и плотность в процессе производства работ до установки сальниковых (сильфонных) компенсаторов, секционирующих задвижек, закрывания каналов и засыпки трубопроводов.
6.2.10. Предварительные и приемочные испытания трубопроводов производят водой. При необходимости в отдельных случаях допускается выполнение предварительных испытаний пневматическим способом.
Выполнение пневматических испытаний надземных трубопроводов, а также трубопроводов, прокладываемых в одном канале или в одной траншее с действующими инженерными коммуникациями, не допускается.
6.2.11. Гидравлические испытания трубопроводов водяных тепловых сетей с целью проверки прочности и плотности следует проводить пробным давлением с внесением в паспорт.
Минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2).
Максимальная величина пробного давления устанавливается расчетом на прочность по нормативно-технической документации, согласованной с Госгортехнадзором России. Величину пробного давления выбирает предприятие-изготовитель (проектная организация) в пределах между минимальным и максимальным значениями.
Все вновь смонтированные трубопроводы тепловых сетей, подконтрольные Госгортехнадзору России, должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию на прочность и плотность в соответствии требованиями, установленными Госгортехнадзором России.
6.2.12. При проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей отключать заглушками оборудование тепловых сетей (сальниковые, сильфонные компенсаторы и др.), а также участки трубопроводов и присоединенные теплопотребляющие энергоустановки, не задействованные в испытаниях.

Думаю, это ваше.
Егор
Цитата(alesio @ 12.3.2012, 14:39) *
6.1.11. Проверке неразрушающими методами контроля подвергаются сварные соединения трубопроводов в соответствии с объемами и требованиями, установленными Госгортехнадзором России.


а в каком нормативном акте Госгортехнадзора России установлены эти объёмы?
Krasneev@elso.ru
Если вы эти трубопроводы отнесете к котельной без признаков ОПО, то к ним можно применять требования к устройству внутренних сантехнических систем, а если это трубопроводы котельной, которая является ОПО, то применяйте правила по технологическим трубопроводам, а там: мех испытания допускного стыка, 100% ВИК, ГИ, и пооперационный контроль, но в любом случае неразрушающий контроль производственных стыков не требуется.

Не привязывайте тепловые сети к трубопроводам котельной - себе дороже - теплосети теплосетями, а котельные котельными, это же очевидные вещи, не правда ли?
испытатель
Погуглите РД 153-34.1-003-01, РТМ 1с, Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов. Изучите и сами примите решение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.