Господа!Прошу помощи решить проблему с одним упертым экспертом.
Имеется административно-выставочный комплекс.Суммарная нагрузка -0.7 Гкал.ч
Здание включает в себя административную часть,подземный паркинг и выставочный зал.
Здание имеет 3 пожарные секции.
Выполнен проект теплоснабжения.Одно ИТП.Владелец здания один.Субаренды не предусмотрено.
Экcперт настаивает на выполнении п.6.1.1. СНИП 41-01-03 а именно "При теплоснабжении от одного источника тепла групп помещений разного назначения, групп помещений, предназначенных для разных владельцев или размещаемых в разных пожарных отсеках здания, следует проектировать отдельные трубопроводы с индивидуальными узлами учета тепловой энергии для каждой группы помещений."
Как убедить его что достаточно одного ИТП???
Упертый блин mad.gif
Serbot
Так естиь какие идеи????
Ludvig
Эксперт прав на 100%.
zhkva
Да, от разных пожарных отсеков отбрехаться не получиться.
maltsevivan
Serbot, с точки зрения законодательства эксперт прав. Но, в самих нормативных документах есть нестыковки (взять хотя б актуализированный снип по газоснабжению и снип по котельным установкам =)).
Во первых назначение помещений - административные (жилья нет), соответственно, насколько я помню тариф для оплаты услуг по теплоснабжению для всех этих помещений одинаковый.
Во вторых в вашем случае, я бы рекомендовал обратиться в ваше территориальное управление ростехнадзора с соответствующим письмом, о согласовании устройства одного итп (возможно они попросят установить отдельные счетчики тепла на каждого из потребителей).
J. Antonio
Для вашего случая достаточно одного ИТП. Пункт снипа трактуется как "устройство в ИТП гребёнки, с которой идут отдельные трубопроводы приготовленного теплоносителя на отопление/вентиляцию/гвс с организацией соответствующего приборного учёта". У нас именно так и делают, всё согласовывается
Егор
"ИТП" и "узел учета" - это разные вещи.
вам надо делать одно ИТП и 3 узла учета

указывайте пожалуйста дословно замечание эксперта, может он и не требовал 3 ИТП, может просто вы его не поняли?