Цитата(timofeyprof @ 30.11.2011, 11:23)
Чем проще схема, тем меньше работы проектировщикам котельной. Все сложное будут делать проектировщики ИТП. Кстати, не рассматривали вариант количественного регулирования отпуска тепловой энергии? При закрытой схеме на 2-трубке хорошая альтернатива. Погодозависимое регулирование в ИТП осуществить.
Автор забыл указать какие горелки у него стоят: 1,2,3 ступенчатые или плавнорегулируемые (модулируемые) горелки. Если уж на 3-ходовом экономят, то вполне может быть что стоят и самые дешевые горелки. И если вы ими собираетесь регулировать отпуск тепла - угробите быстрее окончания гарантийного срока.
В общем как ни крути, а на что то тратиться надо...
Под количественным регулирование вы имеете в виду изменение расхода сетевых насосов? в зависимости от изменения температуры окружающей среды?
Да,да в ИТП будет регулирование, нам нужно тупо выдавать тепло, к примеру если вдруг потребители резко перестанут забирать тепло, и температура обратки начнет подниматься, и котельную придёт высокая температура, что не допустимо, горелки вык.( или перейдти на другую ступень) , котлы встанут, сетевые насосы работают, через не которое время температура обратки понизится, далее как я понимаю горелки должны автоматически включится... такого регулирования хватит? а уже погодозависимое уже в самих итп
какие горелки ещё не ясно =( , но я думаю 2х ступенчатые как минимум будут( газ-дизель)
мы не исключаем установку 3-ходового клапана, дело в том что не очень понятно, что будет дешевле и проше, и