По циркуляции от ТЭЦ (любой ТЭЦ и в любой точке планеты без привязки к конкретной):
1. Расходы по нитками теплотрассы при их изменении по любой причине по подающему трубопроводу (-дам), по обратному изменяются одновременно и мгновенно для нас (со скорость звука в воде, если более точно надо).
2. Причины изменения расходов (кроме аварийных и плановых переходов 1 раз в месяц) в основном следующие:
- изменения сезонного режима (зимняя группа насосов, летняя группа насосов), диапазон - 150-200%, где как, частота - 2 раза в году;
- изменения расходов при нагрузке-разгрузке теплосети регулятором температуры (грубо говоря, перепуском из прямой в обратку) или байпасами бойлеров (ПВД, ПСД, ПНД, у кого как они называются), частота - 1-4 раза сутки, у кого как принято и установлено регламентом, диапазон - 5-30%, отработка ступенчатая (если руки у старшего машиниста не кривые);
- изменения при изменениях характеристики сети - нагрузка, разгрузка ИТП, ЦТП по Тн.в., включение выключение систем вентиляции, подогрев ГВС при закрытой схеме. Тут колебания могут быть разными, и 10% и 50%, все зависит от реальной схемы теплоснабжения. Времена - привязаны к времени суток (отопление - часов с 11 утра некоторая разгрузка, часов 19-20 - нагрузка, ГВС - 2 часа утром, 2 часа вечером, вентиляция включается днем, в 17-18-19 выключается). Воздействовать прямую на эти процессы энергетики не могут;
- изменения расходов при водоразборе на открытый ГВС, тут может доходить до 30%, периодичность - прошлый пункт.
Для компенсации изменений давлений последним двум пунктам (понятно, что меняются и давления, здесь - в недопустимом диапазоне для нормальной эксплуатации) в больших теплосетях существуют специальные насосные группы, часть их располагаются за пределами станции. Задача - поддерживать статику, включаются операторами.
Давление на всасе сетевых насосов поддерживают насосами подпитки теплосети, обычная схема - НПТС качают на всас сетевых насосов, может быть (может не быть) регулятор давления после них (как по схеме получилось), сетевые насосы качают сколько им положено в тепловую сеть (не регулируются), давление на их напоре (это и есть Р1 теплосети без учета потерь на нагревателях и на трассе) - по характеристике (тут регуляторы бывают далеко не всегда, зачастую они и не нужны).
Насосы подпитки воду берут из деаэратора подпитки теплосети, расход насосов по характеристике и равен величине подпитки. Деаэратор - источник деаэрированной воды, буферная емкость воды подпитки и дыхательный сосуд этой самой теплосети (линия со всаса в деаэратор, компенсация тепловых расширений воды теплосети), подпитка его химобессоленной водой, регулятор уровня. Давление на всасе сетевых - важнейшая опорная точка, вокруг этого давления выстраивается все остальное.
При открытом ГВС расходы подпитки значительные, тут схема немного усложняется, добавляются отдельные группы насосов. Но общие принципы - похожие.
Говорить о каком-то воздухе при подпитке теплосети, обсуждать изменение давлений и расходов при прогреве/остывании теплосети (чистом прогреве - расходом пара на бойлер) лучше не надо.
Это для понимания коллегами стандартных схем (на самом начальном уровне), правда, написалось каким-то кривым текстом, но сегодня у меня более связно не получилось
Найти знакомого главного инженера, начальника цеха на ТЭЦ в любом городе не проблема, сходить к ним на экскурсию - очень полезно. А на обсуждаемые расходомеры - вызвать представителя Взлета