BadMax
Добрый день!

Вкратце о задаче. Имеется поселок с нагрузкой 18Гкал, проектный температурный график 150/70. Котельная не в состоянии работать по данному графику из-за котлов с максимальной температурой 110. Поэтому было принято решение работать по 150/70 со срезкой 110. Также в данном поселке скорость ветра выше 5м/с и был произведен перерасчет температурного графика с поправкой на ветер (по книге Манюка).

Собственно вопрос.
Теплокомунэнерго отказывается принимать данный график ссылаясь на то что данный график составлен на основании справочной литературы а не СНиП. Подскажите есть ли в каком нибудь нормативном документе методика расчета температурного графика.

tiptop
Цитата(BadMax @ 10.11.2011, 13:33) *
в данном поселке скорость ветра выше 5м/с

При чём здесь перерасчёт температурного графика ?
Под "5 м/с" должны быть спроектированы системы отопления.

"проектный 150/70" - это откуда ?
Const82
Не совсем. При разных скоростях ветра с котельной требуется отпускать теплоноситель с разной температурой. С тем чтобы они пришел в здание с одинаковой температурой. Ну это в теории. Рассчитывать, что в поселке круглый отопительный сезон дует ветер более 5 м/с думаю некорректно.
Теплокомунэнерго на мой взгляд совершенно правильно отказывается принимать данный график. При срезке будет или снижение температуры в помещении или увеличение расхода. Чем в обычной котельной рассчитанной на качественное регулирование отпускать требуемое кол-во тепла при срезке.
BadMax
Цитата(tiptop @ 10.11.2011, 14:19) *
При чём здесь перерасчёт температурного графика ?
Под "5 м/с" должны быть спроектированы системы отопления.

"проектный 150/70" - это откуда ?

Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Манюк. стр.155 "При расчете графика температуры воды в подающем трубопроводе следует вводить поправку учитывающую влияние ветра (при скорости его более 5 м/с) на тепловые потери здания.

проектный 150/70 как вы понимаете из проекта.
BadMax
Цитата(Const82 @ 10.11.2011, 14:30) *
При срезке будет или снижение температуры в помещении или увеличение расхода. Чем в обычной котельной рассчитанной на качественное регулирование отпускать требуемое кол-во тепла при срезке.

Абсолютно верно будет недотоп, но в данной ситуации не критично, регион южный и расчетные температуры наружного воздуха бывают не более 100 часов в отопительный сезон. Увеличить расход сетевой воды представляется возможным т.к. и так выжали с этой котельной все что могли.
Да и вопрос не в этом а в нормативной документации=)))
Dede
СП 41-110-2005 "Проектирование тепловых сетей" п. 7
Цитата
Выбор и расчет графиков регулирования разнородной тепловой нагрузки рекомендуется вести по СП-41-101. Возможно использование других нормативных и технических материалов (РД, методик и др.).

Смотрите СП-41-101 "Проектирование тепловых пунктов" прил. 18
tiptop
Цитата(Dede @ 10.11.2011, 15:06) *
СП 41-110-2005 "Проектирование тепловых сетей" п. 7

Смотрите СП-41-101 "Проектирование тепловых пунктов" прил. 18

А нагрузка действительно разнородная ?
timofeyprof
А как вы с теплокоммунэнерго трактуете нормы СНиП:
"7.11. Не допускается применение для тепловых сетей графиков регулирования отпуска теплоты "со срезкой" по температурам"?
BadMax
Цитата(timofeyprof @ 10.11.2011, 15:17) *
А как вы с теплокоммунэнерго трактуете нормы СНиП:
"7.11. Не допускается применение для тепловых сетей графиков регулирования отпуска теплоты "со срезкой" по температурам"?

да никак пусть тогда работают по 150/70, котлы то их, мне на них плевать что они рассчитаны на 110.
Или если хотят пусть работают по 110/70 но обеспечат расход проядка 500 т/час, чего кстати они тоже не в состоянии сделать.
timofeyprof
Цитата(timofeyprof @ 10.11.2011, 16:17) *
А как вы с теплокоммунэнерго трактуете нормы СНиП:
"7.11. Не допускается применение для тепловых сетей графиков регулирования отпуска теплоты "со срезкой" по температурам"?

СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"...

Цитата(BadMax @ 10.11.2011, 16:19) *
да никак пусть тогда работают по 150/70, котлы то их, мне на них плевать что они рассчитаны на 110.
Или если хотят пусть работают по 110/70 но обеспечат расход проядка 500 т/час, чего кстати они тоже не в состоянии сделать.

недолго же они проработают, котлы при 150... Выход один - ставить дополнительно насосы, перекладывать при необходимости сети или договариваться с Теплокоммунэнерго что зимы (морозов) в этом году не будет...
Евгений Буш
или как на ТЭЦах ставить пиковые котлы, которые поднимут Т со 110 до 150 С.
Но это уже нанотехнологический аспект, т.е. придется отстегивать Чубайсу- тридцать процентов со стоимости каждой наноотпущеннойГкал!
испытатель
Всегда было интересно -у кого в регионе (в каком, котельная (не паровая), ТЭЦ) в реале 150грС было зафиксировано!
По сегодняшней жизни трудно представить.
BadMax
Цитата(испытатель @ 10.11.2011, 21:22) *
Всегда было интересно -у кого в регионе (в каком, котельная (не паровая), ТЭЦ) в реале 150грС было зафиксировано!
По сегодняшней жизни трудно представить.

да вы правы, на данный момент от паровой котельной остался только фундамент.
Евгений Буш
Цитата(испытатель @ 10.11.2011, 22:22) *
Всегда было интересно -у кого в регионе (в каком, котельная (не паровая), ТЭЦ) в реале 150грС было зафиксировано!

хоть держатели всяких тэц-ов наперебой утверждают, что им поднять температурный график до 150 С как два пальца об асфальт, ИМХО, они лукавят. Это-ж надо пиковые котлы включать, которые годами не включались, може и подгнили где-нить маленько, а в себестоимости Гигакалории затраты на них наверняка заложены, ремонт там всякий, наладка, освидетельствование и пр. суточные и взяточные, а может я просто бубню ничего не зная о реальном положении вещей...
У них всегда есть дежурная отмазка, что в магистралях при высоких температурах в геометрической прогрессии начнут растить теплопотери да и сами трубопроводы развалятся от такой "паровой " бани.
да много чего еще можно придумать страхуя свое излюбленное место.
Dede
На некоторых ТЭЦ пиковых котлов нет, но есть пиковые сетевые подогреватели..А что касается 150 на 70, так из за неработающих элеваторных узлов (как правило), этот график стараются и не соблюдать
tiptop
Цитата(Dede @ 11.11.2011, 8:12) *
что касается 150 на 70, так из за неработающих элеваторных узлов (как правило), этот график стараются и не соблюдать

Пока что речь шла о "150-70 со срезкой".

Если же не работают элеваторные узлы, то тогда надо "стараться соблюдать" график с совсем другим наклоном, близкий к графику системы отопления - "95-70" или "105-70", или что-то подобное...
Бойко
Цитата(tiptop @ 11.11.2011, 8:29) *
Пока что речь шла о "150-70 со срезкой".

Если же не работают элеваторные узлы, то тогда надо "стараться соблюдать" график с совсем другим наклоном, близкий к графику системы отопления - "95-70" или "105-70", или что-то подобное...


Не очень понятен смысл. При любом наклоне сеть с проектным графиком 150-70* будет неработоспособна при графике 95-70*.

Основная причина "не работы" элеваторов и есть не соответствие т. графика сети расчетному... и как следствие снижение расп. напоров.

п.с. Ну а "ветровая" надбавка к графику очень выгодна поставщикам т. энергии... и только упрямые "хохлы" rolleyes.gif из ТСО могут возражать...
Евгений Буш
Цитата(Dede @ 11.11.2011, 9:12) *
А что касается 150 на 70, так из за неработающих элеваторных узлов (как правило), этот график стараются и не соблюдать


А как поведет себя неработающий элеваторный узел, если обеспечить его достаточным располагаемым напором (15-20 м) и стабильным температурным графиком 150-70 без срезок да изломов.
ходим по кругу а кругом острые углы- квадратура круга какая то!
Dede
Цитата(Евгений Буш @ 11.11.2011, 12:20) *
А как поведет себя неработающий элеваторный узел, если обеспечить его достаточным располагаемым напором (15-20 м) и стабильным температурным графиком 150-70 без срезок да изломов.
ходим по кругу а кругом острые углы- квадратура круга какая то!

В теории все должно быть в шоколаде, если до этого момента там ничего не рассверлили или вовсе не демонтировали эту непонятную железяку, которая подмешивает холодную в воду в и без того ненагретую подачу laugh.gif
tiptop
Цитата(Бойко @ 11.11.2011, 9:02) *
Не очень понятен смысл. При любом наклоне сеть с проектным графиком 150-70* будет неработоспособна при графике 95-70*.

Чего же тут непонятного ?
Если не "150-70 со срезкой", то должен быть более низкий график.

Если у этого "более низкого" расчётная температура прямой сетевой воды - до 105*С, то, соответственно, элеваторы надо вынимать, воды прокачивать больше, поставить новые шайбы...
Евгений Буш
Уходим в средние века! Замечательная в свое идея замены элеваторами, недолговечных и дорогих в эксплуатации насосов поХЕРена коммерсантами от энергетики.
В условиях безобразного, а зачастую губительного сервиса автоматизированных систем теплоснабжения на Руси да возродятся добрые старые Элеваторы ! Не дадим замерзнуть стране развитого бандити..., простите, капитализма!
активист движения "Да ну их всех в ....!"
Бойко
Цитата(tiptop @ 11.11.2011, 12:06) *
Чего же тут непонятного ?
Если не "150-70 со срезкой", то должен быть более низкий график.

Если у этого "более низкого" расчётная температура прямой сетевой воды - до 105*С, то, соответственно, элеваторы надо вынимать, воды прокачивать больше, поставить новые шайбы...


А диаметры сети увеличивать за счет пенсионеров....
Калориферы расчитанные на 140-70 в больницах и школах отключить.... mad.gif - быдлу и так сойдет
Теплообменники в независимых ЦТП? mad.gif

Ну ведь давно говорено... "разумная" верхняя срезка не приводит к сверхнормативному снижению температур в помещениях... Тут баланс число часов стояния таких температур наружного воздуха + суточный ход +солнечная радиация=аккумулирующая способность зданий. Разумно делают натопы перед снижением температуры.

Примером могут быть сети в Москве.. да и в других местах...
В любом случае, сеть на проектном/расчетном/близком к нему графике работает лучше... ну это как "Волга впадает в Каспийское море"
BadMax
Вообщем решил еще раз поковыряться у себя на книжной полке и нашел старый, добрый "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. РЕЖИМНАЯ НАЛАДКА СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ" ОСТ 36-68-82
где написано про учитывание кучи факторов а также и скорости ветра
Бойко
Цитата(Евгений Буш @ 11.11.2011, 12:24) *
Уходим в средние века! Замечательная в свое идея замены элеваторами, недолговечных и дорогих в эксплуатации насосов поХЕРена коммерсантами от энергетики.
В условиях безобразного, а зачастую губительного сервиса автоматизированных систем теплоснабжения на Руси да возродятся добрые старые Элеваторы ! Не дадим замерзнуть стране развитого бандити..., простите, капитализма!
активист движения "Да ну их всех в ....!"


Все имеет свою нишу. Нет универсальных решений.
Евгений! В прошлом году в моск. области были отключения эл. энергии. Я лично вывозил с объекта сильно побитого автора насосной схемы. Браткам было непонятно - почему их крутой АБК и склад с товаром был разморожен (на пару млн. баксов), а рядом стоят теплые пятиэтажки с "нищими лохами", но с регулируемыми элеваторами... думаю автор без квартиры бомжует и доволен, что не в асфальте лежит.

Тут еще другое. Места, откуда пришли эти схемы, имеют небольшие пассивные(маленький проектный расп. напор) сети не имеющие центрального качественного регулирования по отопительному графику. Наши сети в подавляющем большинстве активные и с отопительным графиком.
Есть свои + и -... Но коряво смотрится "насосная" схема в пункте, где расп. напор 30м. -"жмем", а потом качаем... и для чего? Для коррекции центрального графика на 0-15% mad.gif
timofeyprof
печальная история. С перебоями электроэнергии и отсутствия эксплуатирующего персонала насосная схема конечно рискованная. к тому на практике никто не соблюдает требование СП в части электроснабжения:
"7.2 Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них подкачивающих смесительных и циркуляционных насосов систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также запорной арматуры при телеуправлении"
tolant
Цитата(Бойко @ 11.11.2011, 16:39) *
Я лично вывозил с объекта сильно побитого автора насосной схемы.


Привезли Вы?