Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трубопровод и внезапная зима
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
HeatServ
Ещё вчера было мерзко и противно, +2, +4 и выше. А сегодня ночью вдруг, как всегда неожиданно, -9. И, короче, пока мужик не клюнет, петух не перектестится и гром не грянет. Есть один объект, где до сих пор всё находится в правовом поле, поле сложное, усеяно липкими правовыми какашками, не замараться невозможно.
Но наше дело - правое и левое. Подача справа, обратка - слева. Встали обе, форма участка - пэобразная, проложено на высоте 4 метра, 2 опуска. Ду 40 всё относится к вторичному контуру, т.е. после элеватора. Замотано в минвату.
Где встала ледяная пробка неизвестно, как и неизвестна длина заморозки. По другую сторону стена и ПУСТАЯ система отопления. Короче, видимо, всё это по воздуху и на взъёме заморозило. Пока элеватор пущен "накоротко", на всякий случай.
Вариантов несколько:
1. Ждать милости от матери-природы. Скоро будет "+", ненадолго, но будет.
2. Устраивать мощный жахач с автовышками и мужиками с газорезами, понятное дело, изоляции не останется.
3. Нечто хитрое, вроде сварочника, присоединённого хитрым образом...

Интересует третий вариант. Кто как что делал?
испытатель
Ду40 - сварочником даже не пытайтесь - не прогреет. Либо пар в отрезанные концы от закрытых задвижек. Дуть и дуть спуская талую воду и ожидая прорыва пробки, либо попытаться отслоить лед от стенок ультразвуковым магнитостриктором (если есть), либо срывать изоляцию и под фанфары, газовыми горелками.
HeatServ
Цитата(испытатель @ 5.11.2011, 20:07) *
Ду40 - сварочником даже не пытайтесь - не прогреет. Либо пар в отрезанные концы от закрытых задвижек. Дуть и дуть спуская талую воду и ожидая прорыва пробки, либо попытаться отслоить лед от стенок ультразвуковым магнитостриктором (если есть), либо срывать изоляцию и под фанфары, газовыми горелками.
Так и думал, что не комильфо, а вот спуск отталой воды... это мысль! Пускать первичку и оттаивать, чего это раньше-то в голову не пришло...?
Pirotechnik
Че это сварочником не прогреет ??? blink.gif Позапрошлую зиму 114мм как миленькую 40м отогрели сваркой!!!
STTE
Сварочником можно, желательно типа ТДМ 500. На ответных фланцах обратки нужен диэлектрический разрыв, то есть разболтить фланец, достать все болты, вставить деревянный клин между фланцами. Задвижку на подаче приоткрыть, подать напряжение (один провод на подачу, другой на обратку до разрыва, если смотреть по движению теплоносителя), да на системе отопления откройте байпас или вводные задвижки в здании. Контролируйте нагрев и ждите. Как то так.
испытатель
Считаем количество тепла, выделяемое при прохождении тока 200 А. Если же просто подключить сварочный трансформатор без баластника ток превысит 1000 А. Итак, при удельном сопротивлении стали 0,14 Ом*мм2/м , площади проводника 285 мм2 и протяженности участка 50 метров, общее количество выделенной на нагревание энергии - 950 Вт. Отсюда вопрос- хватит такого подвода теплоты для разогрева наружного участка. Если в помещении и обдувании теплым воздухом, то в течение суток- возможно.
tiptop
Цитата(испытатель @ 6.11.2011, 11:44) *
площади проводника 285 мм2

Площадь проводника 3,14*(50^2-40^2)/4=707 мм2

Не так ?
инж323
Еще сечение кабеля сварочного стоит посчитать, что б понять где основное тепло выделиться.
Ну и по 50 метров греть участками- поржал.Как еще чего не сломали в трех местах,где костей нет?
испытатель
Цитата(tiptop @ 6.11.2011, 9:53) *
Площадь проводника 3,14*(50^2-40^2)/4=707 мм2

Не так ?

Нет не так по ГОСТ 10704 Днар=45, а Двн=41. Приведенный Вами вариант толстостенной трубы еще хуже (с точки зрения -выделения тепла). Т.е. будет не более 500 Вт
jota
Пробуйте сварочником токо не 50м - 10-20м. Если 50м то 2 сварочника......Нигде ничего не рассоединяйте. Труба под давлением, иначе не пробьет. Спускники, воздушники открыть. Помочь пропановыми резаками на коленках....
Ну и БАНЗАЙ, токо по-руски! - это обязательно.
LordN
"толстые" куски металла хорошо прогреваются высокочастотным током. есть спецальные грелки, у ротенбергера например.
шипко греть и не надо, нужно лишь чуток оттатять "дорожку" куда хлынет горячая вода и сделает все остальное.
другой вариант, пихать гибкий шланг в трубу и лить горячую воду. например. или дуть smile.gif

p.s. у ротенбергера не нашел sad.gif
испытатель
Понимаю, что поздно,но на память о данном случае из букваря середины прошлого века отсканировал. Может быть пригодится в следующий раз.
HeatServ
Природа-мать оттаяла, вместе с ней оттаяли все три арки, на каждой минимум 2 повреждения, всё под замену. Amen.
Ну блин и шоу там вчера творилось...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.