shmigos
Добрый день коллеги!
Обращаюсь за помощью, т.к. ранее с таким не сталкивался. В котельной 1-й категории устанавливается 4 котла разной мощности (1; 4,2; 2х5,2 МВт) система теплоснабжения 2-х контурная (через теплообменники). Вопрос следующий: где лучше установить насосы на внутреннем контуре
vaka66
Перед каждым котлом. Насосы будут разной мощности. Но на 4,2 и 5,2 лучше установить однотипные насосы. Таким образом можно будет легко организовать каскад, включение резервного котла при аварии горелки, не потребуется насос рециркуляции, не потребуется задвижка с электроприводом на каждый котёл. Плюс экономия на арматуре и трубах(минус как минимум 4 затвора) - насос ставить после задвижки на входе в котёл, всё равно когда насос не работает, то котёл тоже работать не будет.
tiptop
Цитата(vaka66 @ 1.10.2011, 20:54) *
Плюс экономия на арматуре и трубах(минус как минимум 4 затвора) - насос ставить после задвижки на входе в котёл, всё равно когда насос не работает, то котёл тоже работать не будет.

Задвижки не только для управления ставят, но и для ремонта оборудования. smile.gif
shmigos
Спасибо за помощь, вот разработал схему.... Работоспособна ли?
Машинист
Цитата(shmigos @ 7.10.2011, 14:10) *
Спасибо за помощь, вот разработал схему.... Работоспособна ли?

Вполне.
Если только вот:
1) Предохранительных клапанов по два должно быть. Впрочем, тут рулит пункт 5.8.2 "Правил до 115 градусов", и согласно него можно и вообще клапаны не ставить. А если ставить - я бы ставил по два.
2) Сетевые насосы К5.1 и К5.2 более уместны на обратке, до теплообменников. Меньше накипи.
3) Трехходовые клапаны лучше стоят на Т2, после теплообменников по ходу теплоносителя.
shadow
1. Для чего на теплообменниках по 2 шт. предохранительных клапана.
2. Отсутствуют манометры на сетевых насосах и на насосах циркуляции ГВС.
3. Счетчик ВСТ-25 на установке дозирования реагентов, а далее на подпитку уже почему-то счетчик ВСТ-32.
shmigos
Еще один вопрос по подбору насосов котлового контура: Каким должен быть напор насоса при условии что давление подпитки 20 м.в.ст, а потери котлового контура составляют 15 м.в.ст.
В СП 41-104-2000 п.5.18 сказано:напор насосов первичного контура на 20 - 30 кПа больше суммы потерь давления в трубопроводах от котлов до подогревателя, в подогревателе и в котле.
Из этого следует что напор насоса должен быть 20 м.в.ст.?
shadow
17-18 м.вод.ст.
KYV86
Если в потери котлового контура 15 м.вод.ст. входят потери в теплообменнике, трубопроводах, котле, арматуре и т.п., то 15 + 0,2 (0,3) = 17 (18) м.в.ст. Округляем на загрязненность теплообменников до 20 м.в.ст. Схему не смог открыть, но циркуляционные насосы лучше ставить перед котлами.
v-david
а мне не нравится как установлен трехходовой в обвязке котла. Фактически созданы перемычки: Т1.1 - шар на выходе котла - порт В 3хходового - порт А этого же клапана - шар - Т2.1. Такая установка предполагает жесткое условие: котел стал, будьте добры закройте 3хходовой по порту В. Не забудьте прописать это в алгоритме. А лучше просто перекиньте обратный клапан на выход котла (например после шара до Т1.1). Помните, что 3хходовой не является запорным?
Много вопросов по отсутствующему КИПу (кажется уже было). И еще проверьтесь на этот предмет:
СНиП 41-101-95
...
4.52 Предусматривать обводные трубопроводы для насосов (кроме подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета тепловых потоков и расхода воды не допускается....

dmigor2
1. У вас ГВС со 100 проц. водозабором?
2. Может нужна установка абонентских грязевиков?
3. Зачем устанавливать 2 расширительных бака? Если можно установить 1.
4. вместо ПРЭМ-50 достаточно установить ПРЭМ-20.
5. вместо ПРЭМ-150 достаточно установить ПРЭМ-100.
6. Какой у вас объём внешнего контура отопления? Как он у вас будет заполнятся. Ду32 будет достаточно для заполнения?
7. Может необходима установка бака ГВС?
8. Вопрос про Теплообменники ГВС, вы их уже подбирали? 5-55 ; 105-80 думаю с подбором будут проблемы, слишком холодная вода на входе....
9. Нагрузку на ГВС, отопление не могли бы вы указать. Как вы будите осуществлять резервирование насосов котлового контура?(и не забываем что у вас котельная 1 категориию, замечание напишу позже)