Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Изменение гидравлической схемы(уменьшение расхода через жаротрубный котёл)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
AS65
Возникла необходимость экономии топлива(дизельное) при эксплуатации жаротрубных котлов. Система теплоснабжения - единая с котлами. Чем наиболее эфективно добиться? Стоит ли пробывать изменение расхода через котёл? Кто, что пробывал?
lentyai
а причем тут расход воды? сколько тепла требуется, столько котел и дает, ничего тут не сэкономишь. здание надо утеплять
tiptop
Цитата(AS65 @ 17.9.2011, 21:49) *
Возникла необходимость экономии топлива(дизельное) при эксплуатации жаротрубных котлов.

Именно с жаротрубными: попробуйте поменьше жечь топлива.

И не забудьте рассказать здесь об энергоэффективности этого способа. smile.gif
Машинист
Цитата(AS65 @ 17.9.2011, 21:49) *
Возникла необходимость экономии топлива(дизельное) при эксплуатации жаротрубных котлов. Система теплоснабжения - единая с котлами. Чем наиболее эфективно добиться? Стоит ли пробывать изменение расхода через котёл? Кто, что пробывал?

Вообще, так дела не делаются: вот возникла необходимость поэкономить, а котлы жаротрубные, дай придумаем чего...
Есть котельная, и есть объекты, которые эта котельная теплоснабжает. И есть, подозреваю, какие-то договорные обязательства, как, когда и в каком объеме нужно теплоснабжать. И в каком объеме за это теплоснабжение нужно платить, и какая тут топливная составляющая присутствует.
И отсюда уже вытекают дальнейшие способы этой самой экономии, вплоть до полного отключения.

А пока - наладка, чистка, и .. влажная уборка laugh.gif
испытатель
Вопрос из серии: "Что бы такое с едой сотворить, чтобы не обжираться"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.