necukoT
Подскажите, какой калорифер лучше поставить на подогрев приточного воздуха в котельную 1 МВт. Воздух заходит через жалюзийную решетку 1х1 м, тоесть нада два калорифера 1х0,5м. (ориентировочно)
Нужен производитель желательно с информацией по оборудованию (для расчета гидравлики, теплового расчета)
KYV86
Добрый день! Для производителя этих данных мало. Необходимы данные по расходу воздуха, параметрам теплоносителя. Котел забирает воздух для горелки из помещения котельной? Если да. то можно производительность по воздуху взять из отчета по режимной наладке котла: расход воздуха на горелку (куб. м/час) при максимальном режиме горения (максимальной производительности).
necukoT
расход воздуха на горение и вентиляцию 2317 м3/час, подогрев воздуха от минус 27 до плюс 12, подогревается тосолом по графику 70-50
я проект делаю, все исходные данные есть, необходима марка калорифера, желательно подешевше и складские позиции, для облегчения труда монтажников)
буду благодарен за советы по производителю и марке.
есть много канальных водяных калориферов, но здесь всетаки не в воздуховоде, таких я не нахожу, можно конечно и канальный примастить, но, думаеца, без рамки он дешевле должен быть...
Галиев
Масса поставщиков и производителей калориферов, на любой вкус и цену.
Не рекомендую Костромской калориферный, здорово обожглись на качестве.
Лучше с фентилятором, иначе теплый воздух пойдет под потолок и через дефлекторы фьюить, на улицу, а на полу минус будет.
Объем воздуха есть трехкратный от помещения плюс на горение.
AleksejCher
Поставьте обыкновенные КСК. В этой теме есть ссылка на программу для расчета калорифера CUAL.
necukoT
пасиба
а на счет того что воздух теплый пойдет вверхъ - там вентиляторный горелки, которые в чуть более чем полуметре от пола будуть, они то и будут задавать вектор направления движения воздуха)
К.Д.
Костромской калориферный завод. В свое время там лежала методика расчета калориферов. А по сути - лучше АВО повесить перед приточным отверстием - угроза замораживания при отключении вентилятора (при наличии протока) отсутствует в принципе, меньшие габариты, не будет перегрева приточного воздуха. Все калориферы которыми загораживают естественный приток имеют запас поверхности от 60% и выше, поскольку площади теплообмена в них под работу в механических приточках.
Галиев
Цитата(necukoT @ 5.9.2011, 14:08) *
пасиба
а на счет того что воздух теплый пойдет вверхъ - там вентиляторный горелки, которые в чуть более чем полуметре от пола будуть, они то и будут задавать вектор направления движения воздуха)

Дудки, они холоднй воздух с пола будут хавать, устанете вектор искать.
Галиев
Цитата(К.Д. @ 5.9.2011, 14:12) *
Костромской калориферный завод.

Гады они, других слов нет. Два года каждый месяц подваривали ихние калориферы, 11 шт по два метра длинной и полтора высотой, в страшно стесненных условиях. Причем все текли одинаково, по валику сварного шва на крышке коллектора, и верхнего, и нижнего (паровые приборы), оказалось, что крышка коллектора из неведомой стали была, к ней сварка "прилипала", а не проваривалась.
necukoT
Галиев, ну а откуда там будет воздух холодный, когда он через калорифер прошел? Котельная герметична, есть только жалюзийная решетка в стене с калорифером, и дефлектор на крыше)
..если тока будут через дефлектор засасывать воздух
sergey-k-pkbdgts
AleksejCher Дата Сегодня, 13:02
Поставьте обыкновенные КСК. ...

-- коллеги, считать -- нет, я "нажимать" умею smile.gif.
-- путем подбора , при установке двух КСк-12-50АУЗ, максимальный КПД=0,916, получается....

necukoT, Расход воды на воздухонагреватель уточните и желательно габаритные размеры ...
К.Д.
Упс, невнимательно тему читал... Оказывается еще до меня ККЗ поругали)))
А они кстати не переименовались в концерн "Медведь"? Чего-то толсто 2 калориферных завода на 1 Кострому.
AleksejCher
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 5.9.2011, 18:27) *
AleksejCher Дата Сегодня, 13:02
Поставьте обыкновенные КСК. ...

-- коллеги, считать -- нет, я "нажимать" умею smile.gif.
-- путем подбора , при установке двух КСк-12-50АУЗ, максимальный КПД=0,916, получается....

necukoT, Расход воды на воздухонагреватель уточните и желательно габаритные размеры ...

А что это за программа?
Галиев
Цитата(necukoT @ 5.9.2011, 15:51) *
Котельная герметична

Как подводная лодка, или "изделие №1" ? Так даже через него вирусы просачиваются.
CNFHSQ
Цитата(Галиев @ 6.9.2011, 12:15) *
"изделие №1"

№2
necukoT
№2
+1 smile.gif
но тем не менее все окна и двери закрыты, а тыща кубов через поры не просочится - при решетки приточной в 1 м2.
а программа - теплоов????
sergey-k-pkbdgts
Цитата(AleksejCher @ 5.9.2011, 18:09) *
А что это за программа?

-- прогу см. в теме....