Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: регулятор температуры для котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
innusik
День добрый!!!! Прошу помощи!! Экспертиза дала замечание: "Укомплектовать котел регулятором температуры". Как этот регулятор отобразить на тепловой схеме котельной? И какой регулятор залаживать в спецификацию? Котел твердотопливный МИР-95 на 95кВт.
К.Д.
Это в разделе АТМ изображается, а не в ТМ. Плюс его правильно расключить надо, функциональную схему сделать, схему регулирования, внешних проводок и т.д.
tiptop
Цитата(innusik @ 29.6.2011, 16:00) *
Экспертиза дала замечание: "Укомплектовать котел регулятором температуры"

Цитата(К.Д. @ 1.7.2011, 19:22) *
Плюс его правильно расключить надо, функциональную схему сделать, схему регулирования, внешних проводок и т.д.

Из чего состоит "регулятор температуры" твердотопливного котла ?

Это электрозвонок, лопата и кочерга ?
jota
Цитата(innusik @ 29.6.2011, 15:00) *
Экспертиза дала замечание: "Укомплектовать котел регулятором температуры". Как этот регулятор отобразить на тепловой схеме котельной? И какой регулятор залаживать в спецификацию? Котел твердотопливный МИР-95 на 95кВт.

Скорее всего, это механический регулятор температуры, открывающий или закрывающий дверцы подсоса воздуха в нижней части котла специальными тягами или цепью. Должен быть в комплекте котла. Укажите это в спецификации.
Это не элемент гидравлической схемы котла и на ней не изображается.
Если чертите схему дымового тракта, то укажите как заслонку с механическим приводом
К.Д.
Цитата(tiptop @ 1.7.2011, 21:44) *
Из чего состоит "регулятор температуры" твердотопливного котла ?

Это электрозвонок, лопата и кочерга ?


Да в принципе тот же ТРМ 212 можно заставить работать, это вопрос не принципиальный. Ему пофиг куда сигнал давать.
innusik
Всем большое спасибо за оказанную помощь!!!! завтра еду на экспертизу показывть....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.