Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: распологаемый напор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
MAXwtf
Такая ситуация:
Проектирую систему теплоснабжения района города, система закрытая подключение потребителей зависимое(расчет идет тока по отоплению) хочу подключить доп нагрузку (доп потребителей)
Распологаемый напор при выходе из ЦТП 30м
Пос расчету получается распологаемый напор на концевом потребителе 1,4 м,
(здание одноэтажное, расход 0.7т/ч нагрузка 0,007 Гкал/ч)
Регламентируется чемнибудь распологаемый напор на концевом потребителе, и 1,4 не
мало??

Перепад высот от цтп и потреб конечным 10м

Мне говорили что на 1 этаж в среднем берется 0,4 м?
sergoo
какие-то большие потери, какое расстояние до потребителя? и что значит Перепад высот от цтп и потреб конечным 10м ? я так понимаю давление в обратке у потребителя ~1,2 ати. на один этаж берётся около 3 м (4 в случае нестандартных потолков, например больницы и т.д.)
MAXwtf
я имел ввиду геодезическую отметку ЦТП от потребителя( ЦТП 32м, абонент 20м от ур моря)

Главная магистраль с учетам доп потребителей составляет длину( 610м под, 610м обратка)
г-р выполнял в программе(с учетом наладки, уст дросельных шайб):

Полный вывод данных гидравлического расчета сети
Имя проекта: ДИПЛОМ
Имя пользователя: максим
Имя компьютера: MAXWTF-35555DF3
Дата расчета: 30.05.2011 Время: 4:25:19

-------------------------------------------------------------------
| - = ТАБЛИЦА №1 - Конструктивные характеристики сети = - |
|-----------------------------------------------------------------|
| | | Диаметр,мм | Местные сопр. | | |
| Номер | |-----------------|-----------------| Попр.|Попр. |
|Участка|Длина,М| | | | | Коэф.|Коэф. |
| | | Под. | Обр. | Под. | Обр. | Под. |Обр. |
-------------------------------------------------------------------
| Магистраль - 1, Предыдущий - 0 |
| 100| 4.00| 219x6| 219x6| 3.30| 3.30| 1.22| 1.22|
| 106| 160.00| 133x4| 133x4| 8.40| 6.00| 1.24| 1.24|
| 107| 32.00| 108x3.5| 108x3.5| 2.00| 1.30| 1.25| 1.25|
| 108| 25.00| 108x3.5| 108x3.5| 1.00| 1.00| 1.25| 1.25|
| 109| 26.00| 89x3| 89x3| 1.00| 1.00| 1.26| 1.26|
| 110| 25.00| 89x3| 89x3| 1.00| 1.00| 1.26| 1.26|
| 111| 25.00| 89x3| 89x3| 1.00| 1.00| 1.26| 1.26|
| 112| 208.00| 76x3| 76x3| 8.20| 8.20| 1.28| 1.28|
| 113| 53.00| 57x3| 57x3| 5.10| 5.10| 1.28| 1.28|
| 115| 4.00| 57x3| 57x3| 2.50| 2.50| 1.30| 1.30|
| 116| 16.00| 45x2.5| 45x2.5| 1.00| 1.00| 1.30| 1.30|
| 117| 12.00| 45x2.5| 45x2.5| 1.00| 1.00| 1.30| 1.30|
| 22| 20.00| 45x2.5| 45x2.5| 2.70| 2.70| 1.30| 1.30|
|-----------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 2, Предыдущий - 100 |
| 104| 60.00| 108x3.5| 108x3.5| 500.00| 7.30| 1.25| 1.25|
| 105| 31.00| 89x3| 89x3| 4.50| 4.50| 1.26| 1.26|
| 8| 11.00| 57x3| 57x3| 2.70| 2.70| 1.28| 1.28|
|-----------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 3, Предыдущий - 105 |
| 7| 5.00| 45x2.5| 45x2.5| 1.80| 1.80| 1.30| 1.30|
|-----------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 4, Предыдущий - 104 |
| 6| 5.00| 57x3| 57x3| 1.80| 1.80| 1.28| 1.28|
|-----------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 5, Предыдущий - 104 |
| 5| 22.00| 57x3| 57x3| 2.70| 2.70| 1.28| 1.28|
|-----------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 6, Предыдущий - 100 |
| 101| 1.00| 108x3.5| 108x3.5| 300.00| 2.50| 1.25| 1.25|
| 102| 100.00| 108x3.5| 108x3.5| 6.30| 4.50| 1.25| 1.25|
| 103| 21.00| 89x3| 89x3| 2.50| 2.50| 1.26| 1.26|
| 1| 25.00| 57x3| 57x3| 1.90| 1.90| 1.28| 1.28|
|-----------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 7, Предыдущий - 103 |
| 2| 2.00| 89x3| 89x3| 400.00| 1.80| 1.26| 1.26|
|-----------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 8, Предыдущий - 102 |
| 3| 2.00| 108x3.5| 108x3.5| 400.00| 1.80| 1.25| 1.25|
|-----------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 9, Предыдущий - 101 |
| 4| 21.00| 89x3| 89x3| 250.00| 3.90| 1.26| 1.26|
|-----------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 10, Предыдущий - 101 |
| 9| 62.00| 108x3.5| 108x3.5| 1200.00| 3.60| 1.25| 1.25|
|-----------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 11, Предыдущий - 106 |
| 10| 35.00| 108x3.5| 108x3.5| 5000.00| 3.90| 1.25| 1.25|
|-----------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 12, Предыдущий - 107 |
| 11| 2.00| 57x3| 57x3| 800.00| 1.80| 1.28| 1.28|
|-----------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 13, Предыдущий - 108 |
| 12| 2.00| 57x3| 57x3| 800.00| 1.80| 1.28| 1.28|
|-----------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 14, Предыдущий - 109 |
| 13| 2.00| 57x3| 57x3| 800.00| 1.80| 1.28| 1.28|
|-----------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 15, Предыдущий - 110 |
| 14| 2.00| 57x3| 57x3| 800.00| 1.80| 1.28| 1.28|
|-----------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 16, Предыдущий - 111 |
| 15| 2.00| 57x3| 57x3| 500.00| 1.80| 1.28| 1.28|
|-----------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 17, Предыдущий - 112 |
| 23| 17.00| 45x2.5| 45x2.5| 3.00| 2.10| 1.30| 1.30|
|-----------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 18, Предыдущий - 117 |
| 20| 15.00| 45x2.5| 45x2.5| 2.70| 2.70| 1.30| 1.30|
|-----------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 19, Предыдущий - 116 |
| 21| 6.00| 45x2.5| 45x2.5| 2.70| 2.10| 1.30| 1.30|
|-----------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 20, Предыдущий - 115 |
| 18| 15.00| 45x2.5| 45x2.5| 2.70| 2.70| 1.30| 1.30|
|-----------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 21, Предыдущий - 113 |
| 19| 4.00| 45x2.5| 45x2.5| 2.10| 2.10| 1.30| 1.30|
|-----------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 22, Предыдущий - 113 |
| 114| 12.00| 45x2.5| 45x2.5| 2.80| 2.80| 1.30| 1.30|
| 16| 32.00| 45x2.5| 45x2.5| 3.60| 3.60| 1.30| 1.30|
|-----------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 23, Предыдущий - 114 |
| 17| 13.00| 45x2.5| 45x2.5| 2.70| 2.70| 1.30| 1.30|
|-----------------------------------------------------------------|


---------------------------------------------------------------------------
| - = ТАБЛИЦА №2 - Расходы теплоносителя = - |
|-------------------------------------------------------------------------|
| | Расход теплоносителя, т/ч | | |
| |-----------------------------------------------------|Коэф.|Усл. |
| Номер | Проектный |Эксплуатационный | Нагрев | ГВС |водо-|водо-|
|Участка|_________________|_________________|________|________|разбо|разбо|
| | | | | | | | ра | ра |
| | Под. | Обр. | Под. | Обр. | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
| Магистраль - 1, Предыдущий - 0 |
| 100| 81.56| 81.56| 94.94| 94.94| ---- | ---- | 1.00| 1.00|
| 106| 31.28| 31.28| 39.19| 39.19| ---- | ---- | 1.00| 1.00|
| 107| 24.64| 24.64| 31.74| 31.74| ---- | ---- | 1.00| 1.00|
| 108| 19.96| 19.96| 27.06| 27.06| ---- | ---- | 1.00| 1.00|
| 109| 16.20| 16.20| 22.55| 22.55| ---- | ---- | 1.00| 1.00|
| 110| 11.52| 11.52| 18.27| 18.27| ---- | ---- | 1.00| 1.00|
| 111| 7.76| 7.76| 14.20| 14.20| ---- | ---- | 1.00| 1.00|
| 112| 3.08| 3.08| 9.25| 9.25| ---- | ---- | 1.00| 1.00|
| 113| 2.48| 2.48| 6.85| 6.85| ---- | ---- | 1.00| 1.00|
| 115| 1.64| 1.64| 3.82| 3.82| ---- | ---- | 1.00| 1.00|
| 116| 1.36| 1.36| 2.80| 2.80| ---- | ---- | 1.00| 1.00|
| 117| 1.04| 1.04| 1.86| 1.86| ---- | ---- | 1.00| 1.00|
| 22| 0.72| 0.72| 1.03| 1.03| 1.03| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 2, Предыдущий - 100 |
| 104| 21.24| 21.24| 24.32| 24.32| ---- | ---- | 1.00| 1.00|
| 105| 9.72| 9.72| 10.64| 10.64| ---- | ---- | 1.00| 1.00|
| 8| 5.24| 5.24| 5.85| 5.85| 5.85| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 3, Предыдущий - 105 |
| 7| 4.48| 4.48| 4.79| 4.79| 4.79| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 4, Предыдущий - 104 |
| 6| 5.76| 5.76| 7.59| 7.59| 7.59| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 5, Предыдущий - 104 |
| 5| 5.76| 5.76| 6.09| 6.09| 6.09| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 6, Предыдущий - 100 |
| 101| 29.04| 29.04| 31.43| 31.43| ---- | ---- | 1.00| 1.00|
| 102| 15.56| 15.56| 17.04| 17.04| ---- | ---- | 1.00| 1.00|
| 103| 9.68| 9.68| 10.18| 10.18| ---- | ---- | 1.00| 1.00|
| 1| 5.12| 5.12| 5.39| 5.39| 5.39| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 7, Предыдущий - 103 |
| 2| 4.56| 4.56| 4.79| 4.79| 4.79| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 8, Предыдущий - 102 |
| 3| 5.88| 5.88| 6.86| 6.86| 6.86| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 9, Предыдущий - 101 |
| 4| 8.88| 8.88| 8.53| 8.53| 8.53| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 10, Предыдущий - 101 |
| 9| 4.60| 4.60| 5.86| 5.86| 5.86| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 11, Предыдущий - 106 |
| 10| 6.64| 6.64| 7.45| 7.45| 7.45| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 12, Предыдущий - 107 |
| 11| 4.68| 4.68| 4.68| 4.68| 4.68| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 13, Предыдущий - 108 |
| 12| 3.76| 3.76| 4.51| 4.51| 4.51| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 14, Предыдущий - 109 |
| 13| 4.68| 4.68| 4.28| 4.28| 4.28| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 15, Предыдущий - 110 |
| 14| 3.76| 3.76| 4.07| 4.07| 4.07| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 16, Предыдущий - 111 |
| 15| 4.68| 4.68| 4.96| 4.96| 4.96| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 17, Предыдущий - 112 |
| 23| 0.60| 0.60| 2.40| 2.40| 2.40| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 18, Предыдущий - 117 |
| 20| 0.32| 0.32| 0.83| 0.83| 0.83| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 19, Предыдущий - 116 |
| 21| 0.32| 0.32| 0.94| 0.94| 0.94| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 20, Предыдущий - 115 |
| 18| 0.28| 0.28| 1.02| 1.02| 1.02| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 21, Предыдущий - 113 |
| 19| 0.28| 0.28| 1.08| 1.08| 1.08| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 22, Предыдущий - 113 |
| 114| 0.56| 0.56| 1.95| 1.95| ---- | ---- | 1.00| 1.00|
| 16| 0.28| 0.28| 0.96| 0.96| 0.96| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 23, Предыдущий - 114 |
| 17| 0.28| 0.28| 0.99| 0.99| 0.99| 0.00| 1.00| 1.00|
|-------------------------------------------------------------------------|


-------------------------------------------------------------------------------
| - = ТАБЛИЦА №3 - Гидравлические характеристики сети = - |
| Полный напор в обратном трубопроводе 30.00 |
| Располагаемый напор в начале сети 30.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| | Сопротивление,м*час^2/м^6* | Напоры,м | |
| |-------------------------------|--------------------------------| |
| Ном.| | | | | | | Отм. |
|Участ| Подающий | Обратный | Сеть | Подача | Обр. | Расп. |Земли |
| | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
| Магистраль - 1, Предыдущий - 0 |
| 100|0.00001711|0.00001711|0.0033285| 59.85| 30.15| 29.69| 12.5|
| 106|0.00173845|0.00165879|0.0193360| 57.18| 32.70| 24.47| 12.5|
| 107|0.00111167|0.00105495|0.0242936| 56.06| 33.76| 22.29| 12.5|
| 108|0.00082291|0.00082291|0.0304353| 55.45| 34.37| 21.09| 12.5|
| 109|0.00238369|0.00238369|0.0414682| 54.24| 35.58| 18.66| 12.5|
| 110|0.00229891|0.00229891|0.0559055| 53.47| 36.35| 17.13| 12.5|
| 111|0.00229891|0.00229891|0.0849078| 53.01| 36.81| 16.20| 12.5|
| 112|0.04388154|0.04388154|0.1894291| 49.26| 40.56| 8.69| 12.5|
| 113|0.06134504|0.06134504|0.1855029| 46.38| 43.44| 2.94| 12.5|
| 115|0.00722844|0.00722844|0.2016265| 46.28| 43.54| 2.73| 12.5|
| 116|0.06380128|0.06380128|0.3487968| 45.78| 44.04| 1.73| 12.5|
| 117|0.04864232|0.04864232|0.5003201| 45.61| 44.21| 1.40| 12.5|
| 22|0.08434145|0.08434145|1.3060001| 45.52| 44.30| 1.22| 12.5|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 2, Предыдущий - 100 |
| 104|0.04229775|0.00237205|0.0502061| 34.83| 31.56| 3.27| 42.3|
| 105|0.00343494|0.00343494|0.0289255| 34.44| 31.95| 2.50| 42.3|
| 8|0.01469821|0.01469821|0.0729512| 33.94| 32.45| 1.49| 42.3|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 3, Предыдущий - 105 |
| 7|0.02464645|0.02464645|0.1088441| 33.88| 32.51| 1.37| 42.1|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 4, Предыдущий - 104 |
| 6|0.00736703|0.00736703|0.0567898| 34.41| 31.98| 2.42| 31.9|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 5, Предыдущий - 104 |
| 5|0.02616232|0.02616232|0.0883814| 33.86| 32.53| 1.34| 44.1|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 6, Предыдущий - 100 |
| 101|0.02434003|0.00023226|0.0300525| 35.80| 30.38| 5.41| 41.4|
| 102|0.00347802|0.00333216|0.0186471| 34.79| 31.35| 3.44| 41.4|
| 103|0.00222861|0.00222861|0.0331642| 34.56| 31.58| 2.98| 41.4|
| 1|0.02833065|0.02833065|0.1022779| 33.73| 32.41| 1.33| 41.4|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 7, Предыдущий - 103 |
| 2|0.07186221|0.00049219|0.1298385| 32.91| 31.59| 1.32| 40.5|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 8, Предыдущий - 102 |
| 3|0.03247315|0.00020521|0.0730378| 33.26| 31.36| 1.90| 39.1|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 9, Предыдущий - 101 |
| 4|0.04658842|0.00247953|0.0743652| 32.41| 30.56| 1.84| 31.9|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 10, Предыдущий - 101 |
| 9|0.09908125|0.00213158|0.1577034| 32.40| 30.46| 1.94| 31.6|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 11, Предыдущий - 106 |
| 10|0.40621113|0.00135466|0.4414850| 34.66| 32.78| 1.88| 25.5|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 12, Предыдущий - 107 |
| 11|0.96033529|0.00424045|1.0191552| 35.05| 33.86| 1.19| 28.9|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 13, Предыдущий - 108 |
| 12|0.96033529|0.00424045|1.0350025| 35.89| 34.45| 1.43| 28.9|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 14, Предыдущий - 109 |
| 13|0.96033529|0.00424045|1.0191552| 36.66| 35.66| 1.00| 28.8|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 15, Предыдущий - 110 |
| 14|0.96033529|0.00424045|1.0350025| 37.58| 36.42| 1.17| 27.8|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 16, Предыдущий - 111 |
| 15|0.60099120|0.00424045|0.6598111| 38.25| 36.91| 1.34| 27.8|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 17, Предыдущий - 112 |
| 23|0.07392185|0.07107298|1.5075079| 48.83| 40.97| 7.86| 12.8|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 18, Предыдущий - 117 |
| 20|0.06539274|0.06539274|2.0400446| 45.56| 44.26| 1.31| 13.9|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 19, Предыдущий - 116 |
| 21|0.03128506|0.02938581|1.9699300| 45.75| 44.07| 1.68| 13.9|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 20, Предыдущий - 115 |
| 18|0.06539274|0.06539274|2.6164875| 46.21| 43.61| 2.60| 16.0|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 21, Предыдущий - 113 |
| 19|0.02180633|0.02180633|2.5293146| 46.36| 43.46| 2.89| 16.0|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 22, Предыдущий - 113 |
| 114|0.05434005|0.05434005|0.7773331| 46.18| 43.64| 2.53| 19.6|
| 16|0.13266723|0.13266723|2.7510364| 46.05| 43.77| 2.29| 19.6|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 23, Предыдущий - 114 |
| 17|0.05781326|0.05781326|2.6013285| 46.12| 43.70| 2.42| 19.6|
|-----------------------------------------------------------------------------|
Евгений Буш
Цитата(MAXwtf @ 30.5.2011, 5:24) *
1. Регламентируется чемнибудь распологаемый напор на концевом потребителе, и 1,4 не
мало??

2.
Перепад высот от цтп и потреб конечным 10м

Мне говорили что на 1 этаж в среднем берется 0,4 м?


1.
- Какая тепловая нагрузка на ЦТП?
- давления прямой и обратки на входе (выходе) ЦТП?
- напоры на других ветках у тупиковых потребителей?
И эскизик бы теплосети к вашим таблицам прилшожить.
2. эти 12 м (32-20), имхо, плюсуются к давлению прямой на ЦТП (за минусом потерь до тупикового абонента) и сравнивается с допустимым в приборе отопления.
MAXwtf
то что по рибору не проходит, это точно 53м от оБратки до потребителя( закрываю глаза, делаю переворужение потребителей на конвектор, а то диплом горит 5 дней осталось).

система подключения потребителей зависимая(обычная)
теплоснабжение потребителей, 4х трубное , закрытая (но гвс не считаю, подключаю потребителей тока на ЦО )

Подача на выходе из ЦТП 6кг/см2
обратка на входе в ЦТП 3кг/см2
распологаемый 30м.



была нагрузка до подключения: 2.612 мВТ ( без ГВС)
подключаю нагрузку:0.09 мВТ




Цитата(sergoo @ 30.5.2011, 8:03) *
какие-то большие потери, какое расстояние до потребителя? и что значит Перепад высот от цтп и потреб конечным 10м ? я так понимаю давление в обратке у потребителя ~1,2 ати. на один этаж берётся около 3 м (4 в случае нестандартных потолков, например больницы и т.д.)


вот еще рачетная схема, если надо могу быстренько пъезометр накидать.....
MAXwtf
в экселе считал, у меня сумарные потери были 10 метров, а это мне професор (с владивостока) накидал на программе(сделлал увязку потребителей) (так в экселе чет у меня увязка не выходла, диаметры труб выдавало 15 мм-20), так вот теперь сомневаюсь в правильности своего расчета на экселе, да и тут чет не уверен.
MAXwtf
подскажите хотябы примерно, какому распологаемому напору на концевом потребителе(магистраль), я должен придерживаться ......?
Евгений Буш
Файлы не читаются, мой автокад (2004) мне же почти и ровесник.
1, 4 м располагаемого напора вполне хватит на это здание, судя по нагрузке (7 Мкал) это проходная или что то чуть более солидное. А какие трубы Вы хотите на такую то нагрузку, 15-20, имхо, за глаза будет.
MAXwtf
сеть там уже есть 40 трубой проложена, (по схемам), барак 1 этажный разделеный на 2 хозяина)))

значит говорите этот распологаемый напор обеспечит циркуляцию в сети,(наружний обем здания 518 м3)







фаылы для 2004
Евгений Буш
Цитата(MAXwtf @ 30.5.2011, 17:46) *
значит говорите этот распологаемый напор обеспечит циркуляцию в сети,(наружний обем здания 518 м3)

Не в сети , в системе отопления. Потери давления в самом длинном кольце системы отопления вашего барака, имхо, и пол-метра не составят, согласно вашего же расчета располагаемый напор на 16 доме - 2, 29 м, а не 1.4, тут еще и шайбу ставить придется. А где же таблица диаметров дроссельных устр-в (шайб)?



MAXwtf
если с диметрами по эксперементировать то получается 1.4,


Магистраль - 12, Предыдущий - 107 |
| 11|0.96033529|0.00424045|1.0191552| 35.05| 33.86| 1.19| 28.9|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 13, Предыдущий - 108 |
| 12|0.96033529|0.00424045|1.0350025| 35.89| 34.45| 1.43| 28.9|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 14, Предыдущий - 109 |
| 13|0.96033529|0.00424045|1.0191552| 36.66| 35.66| 1.00| 28.8|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 15, Предыдущий - 110 |
| 14|0.96033529|0.00424045|1.0350025| 37.58| 36.42| 1.17| 27.8|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Магистраль - 16, Предыдущий - 111 |
| 15|0.60099120|0.00424045|0.6598111| 38.25| 36.91| 1.34| 27.8|

вот эти потребители меня пугают,(полноценные 4 этажа)

вот идросели с боларексами

кстати, есть много разных програм расчетов. на примере этой, если надо кому то пишите.


№ участка (по схеме) G,расход т \ч ∆P кПа ∆H м d мм

104 21.248 142.00 14.86 23.48
101 29.034 160.30 16.78 26.62
2 4.560 13.00 1.36 19.77
3 5.899 8.80 0.92 24.79
4 8.878 27.00 2.83 22.98
9 4.590 16.10 1.68 18.80
10 6.623 140.00 14.65 13.15
11 4.688 208.00 21.77 10.02
12 3.774 134.80 14.11 10.02
13 4.686 208.00 21.77 10.02
14 3.774 134.80 14.11 10.02
15 4.686 129.70 13.57 11.28

MAXwtf
Эх..... придется подходить творчески к этому вопросу((

лан стою пъезометр и пошел сдавать диплом, придется пару метров придумать((
Евгений Буш
Задайте располагаемый напор (увеличьте производительность насоса, если оный имеется на ИТП) на выходе ИТП не 30 м, а более и сразу же поднимите напоры на "тупиках".
Евгений Буш
на ЦТП, пардон.
MAXwtf
эт понятно))
подскажите на старой ЦТП в 2 Мвт, при старых ОСТ теплообмениках скока может максимум падать напор в комуникациях ЦТП???(просто читаю Тихомирова, а он там пишет от 20 до 30)....
Если у меня обратка приходит 3м, а насос КМ90/55, то полное давление будет 8,5 м??? или я чет не понимаю,,,,


Заранее извеняюсь если вопрос глупый.........
Евгений Буш
Давление в обратке у вас 30м а не 3 м, насос КМ90/55 добавит еще 50 м, 20-30 м потери давления в теплообменнике, на выходе из ТО будет где то 50-60 м, и соответсвенно располагаемый напор будет в пределах 20-30 м.
Тихомирову скорее всего надо верить, если иметь в виду старые теплообменники, но если возникнет желание, поставить более мощный насос противу проектного или теплообменники забиты нвакипью то может и гораздо больше падать на ТО, мне та каэтся.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.