pisikotik
Такой вопрос - на заводе стоят твердотопливные котлы, КПД их порядка 50 % из-за того, что они уже старые. Хотят заменить на газовые + ГВС с расчетом 45 душевых кабинок. Работают там в 3 смены. Пик нагрузки 16 00 -18 00 на горячую воду.
Рассчитал по СНИПу приблизительно 15 кубов горячей воды в час требуется на пик нагрузки. Есть такая мысль, существуют баки не эмалированные, хотим их эмалировать, обклеить утеплителем и использовать как термос. Будет ли такое оборудование работать?
BIONDER
Почему бы и нет?
Можно как вариант греть в них воду до 90С для уменьшения обьема и предотвращения размножения болезнетворных бактерий.
pisikotik
Цитата(BIONDER @ 28.4.2011, 11:35) *
Почему бы и нет?
Можно как вариант греть в них воду до 90С для уменьшения обьема и предотвращения размножения болезнетворных бактерий.

Ну греть мы воду в них не собираемся. Мы собираемся перекачивать туда уже горячую воду. На бойлеры нужны отдельные разрешения, а на вот баки аккумуляторы нет.
С зимой такая вещь справится?
Synoptyk
Цитата(pisikotik @ 28.4.2011, 14:32) *
Ну греть мы воду в них не собираемся. Мы собираемся перекачивать туда уже горячую воду. На бойлеры нужны отдельные разрешения, а на вот баки аккумуляторы нет.
С зимой такая вещь справится?

Вам нужны отдельные разрешения или гар.вода??? rolleyes.gif
pisikotik
Цитата(Synoptyk @ 28.4.2011, 14:55) *
Вам нужны отдельные разрешения или гар.вода??? rolleyes.gif

Нам нужно что бы это работало.
Synoptyk
Цитата(pisikotik @ 28.4.2011, 17:05) *
Нам нужно что бы это работало.


А откуда на ЭТО, все таки тепло будете брать??? Греть воду в баке не собираетесь, а на бойлера нужны разрешения. Интересуюсь, потому что на предприятии, где состою на службе, похожая ситуация. Предлагали даже отбирать тепло тепловыми насосами вместо градирен охлаждения компресорной и кузнечно-рессорного отделения. Но вломили такую цену!!!!!

Я так склоняюсь к емкостным нагревателям (тот же бак с встроеными змеевиками).
Мощность водогрейного котла подбирается из расчета что б от начала работы завода к часу пик (тоже 16:00-18:00) необходимое кол-во воды нагревалось до 55 С.
pisikotik
Цитата(Synoptyk @ 28.4.2011, 18:30) *
А откуда на ЭТО, все таки тепло будете брать??? Греть воду в баке не собираетесь, а на бойлера нужны разрешения.


Греть воду будет газовый котел с модуляционной горелкой, также в баке аккумуляторе будут стоять циркуляционные насосы для подмешивания и поддержания температуры. Учитывая работу в 3 смены на заводе, гор. вода не будет стоять на месте.
Synoptyk
Цитата(pisikotik @ 29.4.2011, 10:16) *
Греть воду будет газовый котел с модуляционной горелкой, также в баке аккумуляторе будут стоять циркуляционные насосы для подмешивания и поддержания температуры. Учитывая работу в 3 смены на заводе, гор. вода не будет стоять на месте.


Что вода из котла напрямую в баки???
pisikotik
Цитата(Synoptyk @ 29.4.2011, 11:45) *
Что вода из котла напрямую в баки???

Через теплообменник.
BIONDER
Интересно, а если через бак-аккумулятор пустить трубу с теплоносителем это бойлер получится?