Цитата
в каком случае на вводе открытой системы теплоснабжения
Точно открытой? С зависимой не перепутал?
А вообще теплосеть дает технические условия на давление на входе и выходе ИТП. На входе это она дает, а вот на выходе требует уже от Вас. Если вас удовлетворяет давление на входе, то регулятора давления ставить не надо. Регулятор перепада тут не при чем. Регулятором перепада регулируют выходное давление из ИТП. Если в Вас сопротивление в системе такое, что на выходе из нее давление будет такое же как требует теплосеть, это сопротивление постоянно,
и Вы сможете убедить в этом принимающую организацию , то можете тоже регулятор перепада не ставить. ИМХО лучше его поставить - геморроя меньше, и будет отслеживать перепад при разных переходных режимах. Плохо, если он у Вас стоит, а у соседа -нет. Но тут Вы будете правы, требуя от теплосети навести порядок. У нас например на ИТП стоит на регуляторе перепада байпас. Ждем когда наших соседей заставят нормальные ИТП сделать.