Daymonic
Здравствуйте, меня интересует вопрос, в каком случае на вводе открытой системы теплоснабжения в здание ставится регулятор давления, регулятор перепада. Тоесть при каком давлении в наружной сети. И что делать если в сети высокое давление и в принципе оно устраивает внутреннюю сеть. В основном работаю с закрытыми схемами либо индивидуальными котельными, поэтому в этом плане не продвинут.
zeman
Цитата
в каком случае на вводе открытой системы теплоснабжения

Точно открытой? С зависимой не перепутал?
А вообще теплосеть дает технические условия на давление на входе и выходе ИТП. На входе это она дает, а вот на выходе требует уже от Вас. Если вас удовлетворяет давление на входе, то регулятора давления ставить не надо. Регулятор перепада тут не при чем. Регулятором перепада регулируют выходное давление из ИТП. Если в Вас сопротивление в системе такое, что на выходе из нее давление будет такое же как требует теплосеть, это сопротивление постоянно, и Вы сможете убедить в этом принимающую организацию , то можете тоже регулятор перепада не ставить. ИМХО лучше его поставить - геморроя меньше, и будет отслеживать перепад при разных переходных режимах. Плохо, если он у Вас стоит, а у соседа -нет. Но тут Вы будете правы, требуя от теплосети навести порядок. У нас например на ИТП стоит на регуляторе перепада байпас. Ждем когда наших соседей заставят нормальные ИТП сделать.
Daymonic
Цитата
Точно открытой? С зависимой не перепутал?

Конечно перепутал ГВС и теплоснабжение
Цитата
Если вас удовлетворяет давление на входе

Вот этот момент меня и волнует, ведь по сути меня интересует перепад наружных сетей, а вот начальное и конечное давление это другое. Скажем 3атм на 2 атм, 1 атм перепад, и 8атм на 7 атм, тот же 1атм препад, но начальное давление другое. В таком случае снижать начальное давление до рабочего по оборудованию или существует какой то другой критерий выбора. Скажем при высоком подающем давлении хуже работают трехходовые на вентиляционных установках.Обязательно ли регулятор, ведь можно снизить давление в подаче за счет балансировочного вентиля (правда его настройка статична)
Спасибо за ответ zeman