motov
Форумчане, поделитесь мнением, на что можно сослаться при установке обратного клапана в системе ГВС отдельно на холодную и горячую воду, на вводе в квартиры? Такая установка требуется из-за возникающего перетока воды из одного трубопровода в другой через современные смесительные краны.
Я не встречал обоснования подобного решения но для жильцов необходимо пояснение не только на словах, но и желательна ссылка на некий норматив. Заранее благодарю всех выступающих!)))
читатель
не понял, ввод в квартиру, счетчики воды стоят или нет? если стоят- в паспорте счетчика нарисована схема с обр. клапаном, и водоканал не принимает, если по-другому.
HeatServ
Есть в СНиП 2.04.01-85 довольно обтекаемая формулировка:

9.4. На вводах водопровода необходимо предусматривать установку обратных клапанов, если на внутренней водопроводной сети устанавливается несколько вводов, имеющих измерительные устройства и соединенных между собой трубопроводами внутри здания.

Примечание. В отдельных случаях, когда измерительные устройства не предусматриваются, обратные клапаны устанавливать не следует.


Другими словами можно попытаться убедить людей, что без обратных клапанов показания счётчиков могут быть недостоверными, а также при передавливании холодного воода горячей водой можно испортить счётчик ХВС.
motov
Измерительные устройства есть или нет, не знаю, передавливает через смесительные краны то туда, то сюда, поэтому и решено поставить обратные клапаны. Т.е. наличие такого крана станет проблемой самого жильца, но не отразиться на остальных.
burokrat
Цитата(motov @ 5.4.2011, 14:11) *
Измерительные устройства есть или нет, не знаю, передавливает через смесительные краны то туда, то сюда, поэтому и решено поставить обратные клапаны. Т.е. наличие такого крана станет проблемой самого жильца, но не отразиться на остальных.

что значит, передавливает туда-сюда? Переток (он же подмес) через смесители будет при значительной (1 атм, а обычно - 2 атм и более) разнице давлений в ХВС и ГВС у смесителя. Если у Вас так скачет давление, то это ненормально и надо устранять причину, а не ставить обратные клапаны. Дело даже не в счетчиках, а в том, что при наличии подмеса ХВС м.б. теплым, а ГВС - прохладным. Смотрите исправность и настройки автоматики в ЦТП, какая схема ГВС (циркуляционная или циркуляционно-повысительная), какие давления на вводе в дом и на последних этажах?
испытатель
Обязательно ставить. Непропорциональное повышение нагрузки по одной из ветвей ХВ или ГВС вызовет падение давления на участке и соответственно перетекание. Кроме того, если на ГВС установлен пластинчатый теплообменник или бойлер с заросшими накипью трубками более часто будет идти подмес в горячую воду. Постоянно боремся, убеждаем и сталкиваемся с неверием. Если счетчики у всех - проще, там клапаны стоят.
motov
Цитата(испытатель @ 5.4.2011, 20:44) *
Обязательно ставить. Непропорциональное повышение нагрузки по одной из ветвей ХВ или ГВС вызовет падение давления на участке и соответственно перетекание. Кроме того, если на ГВС установлен пластинчатый теплообменник или бойлер с заросшими накипью трубками более часто будет идти подмес в горячую воду. Постоянно боремся, убеждаем и сталкиваемся с неверием. Если счетчики у всех - проще, там клапаны стоят.

А на что лучше сослаться для объяснения жильцам? Может где прописано что-то подобное?