SvetaF
Добрый день! Небольшой квартал присоединяется к тепловым сетям с параметрами Р1-12атм, Р2-10атм, статический напор на т/источнике 140м. Подключение домов независимое (через подогреватели в ИТП каждого дома).Система ГВС закрытая , в летний период открытая схема с устройством перемычки в ЦТП. Подскажите, пожалуйста, необходимо ли при данных параметрах в сети проектировать насосную станцию?И если да, то возможно размещение оборудования ЦТП и насосной в одном здании?Я имею ввиду строить не отдельно ЦТП и насосную.За и против подземного ЦТП? Выскажите свое мнение.
HeatServ
Цитата(SvetaF @ 3.4.2011, 12:48) *
Добрый день! Небольшой квартал присоединяется к тепловым сетям с параметрами Р1-12атм, Р2-10атм, статический напор на т/источнике 140м. Подключение домов независимое (через подогреватели в ИТП каждого дома).Система ГВС закрытая , в летний период открытая схема с устройством перемычки в ЦТП. Подскажите, пожалуйста, необходимо ли при данных параметрах в сети проектировать насосную станцию?И если да, то возможно размещение оборудования ЦТП и насосной в одном здании?Я имею ввиду строить не отдельно ЦТП и насосную.За и против подземного ЦТП? Выскажите свое мнение.
Если квартал небольшой, то располагаемых 20 метров хватит. Впрочем даже в этом очевидном случае нужен гидравлический расчёт сети, прикинуть перепад в самой удалённой точке сети. В летнее время тоже хватит давления для ГВС, даже гасить придётся.
SvetaF
Цитата(HeatServ @ 3.4.2011, 14:04) *
Если квартал небольшой, то располагаемых 20 метров хватит. Впрочем даже в этом очевидном случае нужен гидравлический расчёт сети, прикинуть перепад в самой удалённой точке сети. В летнее время тоже хватит давления для ГВС, даже гасить придётся.

Извените, не точно указала параметры Р1=12,1атм Р2=10,6атм располагаемый напор 15м. Нагрузка на квартал 5Гкалл.Сеть планируется не протяженная 200м .Как Вы думаете какой должен быть мин.располагаемый напор на вводе в ИТП у самого удаленного дома(напоминаю схема независимая СО)?
klodess
по-ходу, пьезометрический график нужен-с....
HeatServ
Цитата(SvetaF @ 3.4.2011, 15:23) *
Извените, не точно указала параметры Р1=12,1атм Р2=10,6атм располагаемый напор 15м.
Значит в реальности ещё меньше. 5 гиг это вообщем-то немало, что-то вроде 14 пятиэтажек. Считать надоть. Или моделировать. А там уже закладывать теплообменники на располагаемый перепад, строительство насосной в любом случае обойдётся дороже, чем переразмеренные теплообменники.
SvetaF
Цитата(HeatServ @ 3.4.2011, 16:34) *
Значит в реальности ещё меньше. 5 гиг это вообщем-то немало, что-то вроде 14 пятиэтажек. Считать надоть. Или моделировать. А там уже закладывать теплообменники на располагаемый перепад, строительство насосной в любом случае обойдётся дороже, чем переразмеренные теплообменники.

Переразмеренные теплообменники?
HeatServ
Цитата(SvetaF @ 3.4.2011, 16:38) *
Переразмеренные теплообменники?
Переразмеренные.