Цитата(SvetaF @ 3.4.2011, 12:48)
Добрый день! Небольшой квартал присоединяется к тепловым сетям с параметрами Р1-12атм, Р2-10атм, статический напор на т/источнике 140м. Подключение домов независимое (через подогреватели в ИТП каждого дома).Система ГВС закрытая , в летний период открытая схема с устройством перемычки в ЦТП. Подскажите, пожалуйста, необходимо ли при данных параметрах в сети проектировать насосную станцию?И если да, то возможно размещение оборудования ЦТП и насосной в одном здании?Я имею ввиду строить не отдельно ЦТП и насосную.За и против подземного ЦТП? Выскажите свое мнение.
Если квартал небольшой, то располагаемых 20 метров хватит. Впрочем даже в этом очевидном случае нужен гидравлический расчёт сети, прикинуть перепад в самой удалённой точке сети. В летнее время тоже хватит давления для ГВС, даже гасить придётся.