goroshi
Здравстуйте.
Интересует вопрос размещения на генплане модульной котельной. Территория автоцентра - читай промпредприятия. При выборе места пользовался: Техрегламентом о требованиях пожарной безоасности (ФЗ №123), СНИП II-89-80*, СП-41-104-2000. Насмотрел расстояние в 10 м (для здания IV степени, класс С1. Есть мнение, что для промпредприятий достаточно удаления в 1 м для зданий категории Г, но так и не встретил где это есть, подскажите правильно ли смотрю Может ещё чтото не прочитал?
К.Д.
Есть мнение что ФЗ-123 это закон, а остальные мнения в расчет не принимаются по причине документальной несостоятельности. Других нормативов нет, и глубоко фиолетово где устраивать противопожарные разрывы, на промпредприятии или посреди города. ФЗ при принятии отменил все остальные СНиПы и НПБ. Под ним ввели кучу подзаконных СП, но там тоже нет исключений.
goroshi
Цитата(К.Д. @ 21.3.2011, 19:58) *
Есть мнение что ФЗ-123 это закон, а остальные мнения в расчет не принимаются по причине документальной несостоятельности. Других нормативов нет, и глубоко фиолетово где устраивать противопожарные разрывы, на промпредприятии или посреди города. ФЗ при принятии отменил все остальные СНиПы и НПБ. Под ним ввели кучу подзаконных СП, но там тоже нет исключений.


Спасибо за помошь.
Может я просмотрел отраслевые Своды Правил? Хотя СП "генералльный план промпредприятий" вроде как не выходил в свет... (чтоб я жил в эпоху перемен).
goroshi
Поругайте пожалуйста, правильно ли написал?

"Возможно размещение котельной близи теплого склада. Согласно СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п. 6.1.2. таблица 2 расстояние между зданием категории «Г» (блочно-модульная котельная) и соседними зданиями производственного характера на площадках промпредприятий не нормируется (но не менее 1 метра) для зданий I II III и IV степени огнестойкости с классом пожарной опасности С0 (негорючие ограждающие конструкции). Степень огнестойкости здания и класс пожарной опасности определяется проектом на здание и для блок-модуля котельной могут быть запроектированы в рабочем порядке. Для существующих зданий потребуется предоставить данные из проектной документации или из паспорта на здание в экспертную организацию, подтверждающие пожарные характеристики здания. Аналогичные данные предоставляются при прокладке газопровода по стене здания. Для проверки возможности размещения котельной у теплого склада необходимо установить пожарные характеристики тёплого и холодного складов согласно их проектной документации."