exe.34
Вопрос по выбору типа котлов для установки в крышной котельной общественного 5-ти этажного здания. Нагрузка на теплоснабжение, ГВС - 500кВт.
Согласно СНиП 31-06-2009:
8.7. Теплоснабжение здания или отдельных групп помещений может быть осуществлено от централизованных, автономных или индивидуальных источников тепла согласно СНиП 41-01, СНиП II-35. При этом размещаемые в зданиях теплогенераторы на газовом топливе должны быть с закрытыми топками (горелками) и регулируемыми газогорелочными устройствами.
Я правильно понимаю, что ныне в общественных зданиях разрешено использование котлов только с закрытой камерой сгорания? Только я нигде не видел котлов с закрытой камерой сгорания более 32кВт.
Если все так то значит нельзя запроектировать общественное здание с крышной котельной, только пристроенная?
Gennady Lazarev
Котлы с закрытой камерой сгорания более 32 кВт предлагают практически все европейские производители. Эти котлы полностью соответствуют требованиям указанных СНиПов. Набор необходимой мощности тоже не проблема. Все предлагают системы управления каскадами таких котлов. Притом каскад обеспечивает необходимое резервирование.
Для крышной котельной советую рассмотреть вопрос использования конденсационных котлов, поскольку помимо экономичности нужно учесть повышенную экологичность этих котлов. Выбросы вредных веществ в разы меньше, чем у нормального традиционного низкотемпературного котла (СО<15 мг/кВтч, NOx<20 мг/кВтч). Именно поэтому Еврокомиссия с 2014 года запрещает установку любых других котлов кроме конденсационных на территории всех стран Евросоюза.
Например, у Будеруса есть газовые настеннные конденсационные котлы Logamax Plus Gb162 мощностью до 100 кВт, на которых установлена модулированная горелка, устойчиво работающая в диапазоне 19-100%.
Система управления Logamatic 4121 с каскадным модулем FM457 обеспечит вам управление каскадом из 5 котлов суммарной мощностью 500 кВт. Надо больше, нет проблем. Мы предлагаем автоматику управления до 16 котлов в каскаде (т.е. на GB162 можно собрать котельную до 1600 кВт).
Котел Logamax Plus Gb162 имеет вес 70 кг и размеры 520x470x980мм, т.е. для транспортировки и доставки на место установки требуется стандартный лифт, стандартные дверные проемы и 2 человека для подъема всей котельной на крышу.
Поскольку Будерус предлагает готовый каскадный блок на 5 котлов по гидравлике и по газу, то те же 2 человека могут собрать всю котельную за 1 рабочий день.
Главный недостаток конденсационных котлов - это высокая цена. Однако надо считать все в совокупности: стоимость оборудования, стоимость работ, стоимость дымовой трубы и стоимость занимаемой площади.
Известный факт, площадь стоит денег. Котлы Logamax Plus Gb162 разрабатывались на основе концепции, снять 400 кВт тепловой мощности с 1 м² занимаемой площади. Это означает, что ваша котельная займет всего лишь 1 м² занимаемой площади.
Почитать об этих котлах можно на нашем сайте: www.buderus.ru
jota
Цитата(Gennady Lazarev @ 21.3.2011, 16:00) *
Еврокомиссия с 2014 года запрещает установку любых других котлов кроме конденсационных на территории всех стран Евросоюза.

Что за комиссия и каким документом запрещает?
exe.34
Спасибо за ответ. Такой вариант обязательно рассмотрю.
Но все таки хотелось бы докопаться до истины. Я видел пару-тройку проектов выполненых в 2010г. с крышными котельными , в которых установлены котлы с открытой камерой сгорания. В связи с чем возник вопрос - как это пропустила экспертиза?
или согласно пункта 8.7 крышная котельная не относится к размещаемой в здании? :
8.7. Теплоснабжение здания или отдельных групп помещений может быть осуществлено от централизованных, автономных или индивидуальных источников тепла согласно СНиП 41-01, СНиП II-35. При этом размещаемые в зданиях теплогенераторы на газовом топливе должны быть с закрытыми топками (горелками) и регулируемыми газогорелочными устройствами.
Gennady Lazarev
Фирма Будерус не занимается проетированием объектов, мы только можем предложить котлы под любой заказ. Однако для производства крышных котельных у нас иногда берут даже чугунные атмосферные котлы, которые однозначно не подпадают под требования пункта 8.7.
Дело в том, что для производства крышных котельных разработаны собственные нормативные документы.
Например, СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
DESING INSTRUCTION ON BOILER ROOM MOUNTED ON ROOF
Дата введения 1996-01-01
Срок действия до 1998-12-31*.
В ней нет жестких требований на установку в крышных котельных котлов только с закрытой камерой сгорания.
В Москве действовала ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ В Г. МОСКВЕ(http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_59531.html), в которой косвенно подтверждается право установки котлов с открытой камерой сгорания в крышных котельных (8.2. Приточная вентиляция должна быть рассчитана на подачу воздуха на горение топлива и общий воздухообмен в помещении.). Ведь для котлов с закрытой камерой сгорания воздух должен поступать извне помещения напрямую в котел, а не внутрь котельной. Подача воздуха на горение внутрь котельной нужна только для котлов с открытой камерой.
Тем более, что даже в СНиП II-35 крышная котельная выделена как отдельное решение.
Не спорю, документы довольно древние. Прошу подключиться к разговору разработчиков крышных котельных, у которых наверняка есть куда более современные сведения.
Повторюсь, Будерус не занимается проектированием. Мы готовы предоставить самое современное котельное оборудование под любой заказ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.