Цитата(HeatServ @ 18.3.2011, 23:47)
+1
Приятно, когда знающие появляются.
Циркуляция низкая проблемой, видится мне. С перепадом проблемы как пить дать, но такие здания как правило выручает гравитационка (35-40 метров вертикального участка).
Топикстартеру: фото теплоузла не помешают.
Спасибо. Но пока не станут известны температуры стояков по комнатам - вопрос останется открытым. До недавнего времени я постоянно сталкивался с подобными жалобами, и каждый случай был индивидуален. Причины могут быть везде: в ЦТП, на вводе, в квартирах по стояку, в самой квартире, и разные: проблемы с автоматикой ЦТП, разрегулированность внутриквартальной трассы, разрегулированность элеваторного узла, разрегулированность по стоякам, переоборудование в квартирах. Однажды был случай:"вылизали" ЦТП, параметры на тепловом вводе были идеальны при любой температуре наружного воздуха и без заранее объявленной проверки. Но в квартире - холодно, стояки отставали (не все). Закончилось тем, что я составил карту стояков (план по обратке) и обнаружил, что все без исключения отстающие стояки проходят через межпанельные швы (часть стояков была вынесена из стены, часть - скрытая прокладка), швы в отвратительном состоянии, как следствие - огромный теплосъем по длине и отставание на 8-10 град.С, один - даже на 15 (дом 22-этажа).
Что касается жалобы, проблема не в ЦТП. А вот в каком месте в доме - надо искать, для этого ответив на поставленные выше вопросы. Может, и перепад маленький, учитывая достроенный этаж, но без замены манометров не узнать. Кстати, c18nz, давление тоже надо мерять до, после элеватора и на обратке