Цитата(Татьяна @ 13.3.2011, 18:04)
Добрый день. очень надо пример выполнения раздела , в случае когда теплотрасса идет в одной траншее с теплотрассой и прокладывается в одной ППУ изоляции с Т2. а именно интересует разрез. как подземно выглядеть будет? профиль теплотрассы и водопровода рисовать отдельно или нет? глубину заложения в тех.условии для водопровода и теплопроводов пишут разную. а в одной траншее это ведь невозможно? ( по факту рисуют одну трубу и обозначают ТВ) принесли исполнительную надо проект нарисовать. Ну и последнее интересует как заложить трубу в спецификацию двух диаметров в одной изоляции( В и Т2)?
В одной изоляции такое не сделать никак, поскольку для бесканалки труба идет с завода, а двухтрубные конструкции имеются только для малых диаметров (по моему до Ду50). Профиль отдельно не рисуется, только на тех участках где водопровод лежит сам по себе. На плане на участке совместной прокладки делается ссылка на профиль ТС. Если теплоизоляция сборная, то это канал и водопровод прокладывается на крючках по его стенке в своей собственной изоляции (энергофлекса вполне хватит). При этом глубина заложения идет из раздел ТС, а входы-выходы водопровода идут в камерах.
И последний ньюанс - раздела ТВС в природе нету, есть отдельно НВК и отдельно ТС. Делать надо их по отдельности с взаимными ссылками.
Экспертиза у нас кстати не очень любит такую прокладку, поскольку при застое воды там начинают микробы размножаться, а температура воды больше чем просто прокладка в грунте. Разрешают только на котельную (технологическая постоянно действующая нагрузка) такую прокладку гнать.