Добрый день. очень надо пример выполнения раздела , в случае когда теплотрасса идет в одной траншее с теплотрассой и прокладывается в одной ППУ изоляции с Т2. а именно интересует разрез. как подземно выглядеть будет? профиль теплотрассы и водопровода рисовать отдельно или нет? глубину заложения в тех.условии для водопровода и теплопроводов пишут разную. а в одной траншее это ведь невозможно? ( по факту рисуют одну трубу и обозначают ТВ) принесли исполнительную надо проект нарисовать. Ну и последнее интересует как заложить трубу в спецификацию двух диаметров в одной изоляции( В и Т2)?
К.Д.
Цитата(Татьяна @ 13.3.2011, 18:04) *
Добрый день. очень надо пример выполнения раздела , в случае когда теплотрасса идет в одной траншее с теплотрассой и прокладывается в одной ППУ изоляции с Т2. а именно интересует разрез. как подземно выглядеть будет? профиль теплотрассы и водопровода рисовать отдельно или нет? глубину заложения в тех.условии для водопровода и теплопроводов пишут разную. а в одной траншее это ведь невозможно? ( по факту рисуют одну трубу и обозначают ТВ) принесли исполнительную надо проект нарисовать. Ну и последнее интересует как заложить трубу в спецификацию двух диаметров в одной изоляции( В и Т2)?


В одной изоляции такое не сделать никак, поскольку для бесканалки труба идет с завода, а двухтрубные конструкции имеются только для малых диаметров (по моему до Ду50). Профиль отдельно не рисуется, только на тех участках где водопровод лежит сам по себе. На плане на участке совместной прокладки делается ссылка на профиль ТС. Если теплоизоляция сборная, то это канал и водопровод прокладывается на крючках по его стенке в своей собственной изоляции (энергофлекса вполне хватит). При этом глубина заложения идет из раздел ТС, а входы-выходы водопровода идут в камерах.
И последний ньюанс - раздела ТВС в природе нету, есть отдельно НВК и отдельно ТС. Делать надо их по отдельности с взаимными ссылками.
Экспертиза у нас кстати не очень любит такую прокладку, поскольку при застое воды там начинают микробы размножаться, а температура воды больше чем просто прокладка в грунте. Разрешают только на котельную (технологическая постоянно действующая нагрузка) такую прокладку гнать.
ViC
Цитата(К.Д. @ 13.3.2011, 15:30) *
В одной изоляции такое не сделать никак, поскольку для бесканалки труба идет с завода, а двухтрубные конструкции имеются только для малых диаметров (по моему до Ду50).

Нет ничего невозможного wink.gif
Свыше Ду50 есть заводского исполнения двухтрубные и даже трехтрубные пучки. Завод кстати в Тюмени есть.

Цитата(К.Д. @ 13.3.2011, 15:30) *
Экспертиза у нас кстати не очень любит такую прокладку, поскольку при застое воды там начинают микробы размножаться, а температура воды больше чем просто прокладка в грунте. Разрешают только на котельную (технологическая постоянно действующая нагрузка) такую прокладку гнать.

Вы имеете ввиду повышение температуры в водопроводе (нагрев от Т2) при застое?
В заводской изоляции между стенками Т2 и В1 пространство тоже заполнено ППУ.
К.Д.
Цитата(ViC @ 13.3.2011, 22:53) *
Нет ничего невозможного wink.gif
Свыше Ду50 есть заводского исполнения двухтрубные и даже трехтрубные пучки. Завод кстати в Тюмени есть.

Ну в принципе да, можно найти.

Вы имеете ввиду повышение температуры в водопроводе (нагрев от Т2) при застое?
В заводской изоляции между стенками Т2 и В1 пространство тоже заполнено ППУ.


В канале даже лучше лежать даже лучше, у всех своя изоляция и воздух между ними, но все равно не пущають)). Запрета нету, но нельзя.
Татьяна
спасибо. а пример выложите если можно. очень бы хотелось взглянуть
ViC
Цитата(Татьяна @ 14.3.2011, 6:05) *
спасибо. а пример выложите если можно. очень бы хотелось взглянуть

Пример чего?
Пример рабочей документации, которую Вам необходимо выпустить? wink.gif
Татьяна
да мне нужен пример. как выглядит когда в траншее три трубы. на каком растсоянии водопровод от теплотрассы и тп.
ViC
Цитата(Татьяна @ 15.3.2011, 13:05) *
как выглядит когда в траншее три трубы.

выглядит, как три трубы в траншее.
Цитата(Татьяна @ 15.3.2011, 13:05) *
на каком растсоянии водопровод от теплотрассы и тп.

Когда в одной изоляции? Или когда каждая труба в своей изоляции? Когда трубы прокладываются рядом? Или когда трубы одна над одной? И т.п.

СНиП по наружным тепловым сетям регламентирует расстояния между трубопроводами.